Добрый день! Сеть BACnet MS/TP объединяет несколько контроллеров johnson controls. Со стороны ОРС-сервера используется порт RS-232. Осуществимо ли в принципе преобразование BACnet MS/TP в BACnet PTP? Если да, какие существуют на сегодня конвертеры?
Darbon
2.9.2013, 15:01
Не знаю, как у johnson controls, у Delta Controls есть системные контроллеры DSC, маршрутизаторы DSM-RTR и модульные контроллеры EBMGR у которых есть и BACnet MS\TP и 232Нажмите для просмотра прикрепленного файла
GYUR22
3.9.2013, 14:32
у нас вроде только BACnet IP в JCBNOPC ? И что за устройства в сети?
зы а что это за OPC с 232 (что то сильно древнее/ американское )?
DC-RU
10.10.2013, 9:05
QUOTE (GYUR22 @ 3.9.2013, 15:32)
у нас вроде только BACnet IP в JCBNOPC ? И что за устройства в сети?
зы а что это за OPC с 232 (что то сильно древнее/ американское )?
Не ОРС с 232, а DSC (Delta System Controller) со встроенным портом RS-232C для модема/принтера и т.п. Может обеспечивать подключение по BACnet PTP (Point-To-Point, он же RS-232). А сама Delta не американская, а канадская
Kraiton
24.1.2014, 16:02
Цитата(kinglifer @ 17.9.2012, 10:35)
Добрый день! Сеть BACnet MS/TP объединяет несколько контроллеров johnson controls. Со стороны ОРС-сервера используется порт RS-232. Осуществимо ли в принципе преобразование BACnet MS/TP в BACnet PTP? Если да, какие существуют на сегодня конвертеры?
По bacnet ms/tp может опрашивать OPC сервер scada engine, очень даже рабочее решение. Только со стороны сервера нужно поставить преобразователь USB->RS485(с виртуальным COM-портом) или RS232->RS485.
GYUR22
16.2.2014, 22:33
ms/tp на RS-485 и PTP на RS-232 это две большие разницы
да и OPC и DSC это тоже две большие разницы
Scada engine неплохой Bacnet OPC , а кто его в России представляет?
Kraiton
27.2.2014, 22:10
Питерский Фиорд (fiord.com) продавал, можно обратится к ним