Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: АПТ и ПК в паркинге многофункционального комплекса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Gatalsky
Добрый день.В нормах по многофункциональным комплексам пишут что Системы внутреннего противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения в зданиях должны быть раздельными. В офисах, магазинах и жилье я разделил противопожарный водопровод. Надо ли делить в паркинге?
Young
в паркингах при двух этажах и более разделять сети требует СНиП на автостоянки. Но он действует на территории РФ, не знаю как в КЗ.
Nasosnik25
Цитата(Gatalsky @ 14.10.2012, 14:41) *
Добрый день.В нормах по многофункциональным комплексам пишут что Системы внутреннего противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения в зданиях должны быть раздельными. В офисах, магазинах и жилье я разделил противопожарный водопровод. Надо ли делить в паркинге?


В офисах и магазинах зачем делить-то.

....да и в жилье тож.....
Young
Цитата(Nasosnik25 @ 15.10.2012, 20:56) *
В офисах и магазинах зачем делить-то.

....да и в жилье тож.....

особенности местной НТД. Для многофункц. комплексов в Казахстане свой СНиП, требующий раздельные сети.
Nasosnik25
Ну в казахских нормах я не копенгаген...это сколько ж насосов получается?
Young
Цитата(Nasosnik25 @ 16.10.2012, 15:27) *
Ну в казахских нормах я не копенгаген...это сколько ж насосов получается?

много, зато какая надежность rolleyes.gif какая-нибудь одна система но сработает
Serg Ivanov
Скорее всего та, которой постоянно пользуются..
Nasosnik25
Цитата(Young @ 16.10.2012, 16:15) *
много, зато какая надежность rolleyes.gif какая-нибудь одна система но сработает


Ага, будет гореть магазин, но сработает "офисная"? Чет перемудрили ИМХО.
Young
Цитата(Nasosnik25 @ 17.10.2012, 22:05) *
Ага, будет гореть магазин, но сработает "офисная"? Чет перемудрили ИМХО.

не, одна из двух систем имел ввиду. Мое личное мнение - не перемудрили, это же многофункционал, пожарной безопасности много не бывает.
Gatalsky
Цитата(Nasosnik25 @ 18.10.2012, 0:05) *
Ага, будет гореть магазин, но сработает "офисная"? Чет перемудрили ИМХО.

раздельная, потому что автоматическое пожаротушение отделено от пожарных кранов. т.е. и то и другое есть во всех помещениях
dakon24
чтоб темы не пложить - аналогичная ситуация:
* многофункциональное здание (магазин, офисы, гостиница, жильё)
* подземный паркинг в 1 этаж до 100машин для посетителей, постояльцев, жильцов
вопрос:
на спринклерное АПТ брать 0,08 л/с*м2 или
как "предприятия по обслуживанию автомобилей", вторая группа помещений, где 0.12 л/с и прочие прелести в виде 240м2, час пожаротушения и абсолютно неприличный противопож. запас воды объёмом под 200м3.
Young
Цитата(dakon24 @ 19.11.2012, 14:07) *
чтоб темы не пложить - аналогичная ситуация:
* многофункциональное здание (магазин, офисы, гостиница, жильё)
* подземный паркинг в 1 этаж до 100машин для посетителей, постояльцев, жильцов
вопрос:
на спринклерное АПТ брать 0,08 л/с*м2 или
как "предприятия по обслуживанию автомобилей", вторая группа помещений, где 0.12 л/с и прочие прелести в виде 240м2, час пожаротушения и абсолютно неприличный противопож. запас воды объёмом под 200м3.

сп5 смотрели? откуда 0,08 в паркингах, этож не офис.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.