К сожалению я не проектировщик, не нормативщик, я занимаюсь эксплуатацией оборудования и теперь вынужден отвечать за огрехи, допущенные когда-то при проектировании и строительстве.
В качестве более-менее действенного аргумента в диалоге с МЧС является, в моем случае, фраза "у нас все выполнено в соответствии с проектом, который прошел гос. экспертизу" и приложение этого самого проекта.
В качестве актуальных нормативных документов (здесь) - СП 59.13330.2012 и СП 7.13130.2013.
Пока, из того что можно попробовать применить на практике, взял на вооружение советы Knf63 по работе с алгоритмом.
В качестве более-менее действенного аргумента в диалоге с МЧС является, в моем случае, фраза "у нас все выполнено в соответствии с проектом, который прошел гос. экспертизу" и приложение этого самого проекта.
В качестве актуальных нормативных документов (здесь) - СП 59.13330.2012 и СП 7.13130.2013.
Пока, из того что можно попробовать применить на практике, взял на вооружение советы Knf63 по работе с алгоритмом.
Выглядит примерно так:
проектировщики написАли в проекте "2*2=5,5", эксперт с этим согласился. Теперь Вы уверены, что таблица умножения не верна и будете производить все свои расчёты по междусобойчику/соглашению безграмотных проектировщика и эксперта. Флаг Вам в руки ...
Основное нарушение проекта - из коридора, сообщающегося с незадымл. ЛК не предусмотрено ДУ - нарушается весь сценарий пожара и методика любых расчётов. Расчёты ради расчётов, без соотношения с законами физики и нормами бессмысленны.
В качестве актуальных нормативных документов (здесь) - СП 59.13330.2012 и СП 7.13130.2013.
Если
здание построено в 2014 году.
То очень сомнительно, что оно проектировалось по СП 7...2013. Вероятнее - по СП 7...2009. Но это в общем-то не важно - в обеих редакциях в коридоре, сообщающемся с ЛК типа Н2, д.б. предусмотрено ДУ и не м.б. ПБЗ.