Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кавитационный режим работы насоса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Seltik
Господа суть такая! Завтра ГОСы, не могу решить задачку, которая мне попадется скорее всего.. Вот условие задачи, мне необходимо либо решение, либо ссылка на подробную методику определения режима работы насоса.
Условие:
Манометр на всасывающем патрубке сетевого насоса СЭ-1250-140 показывает давление всасывания Pвс=1.4 кгс/см^2. Температура сетевой воды t=105 С. Обеспечивается ли безкавитационный режим работы насоса.


Заранее спасибо!
sever_89
http://www.agrovodcom.ru/info_kavitatsija_nasosov.php
Почитай! Параметры насоса даны?! илипредполагается что ты их наизусть знаешь?!
Seltik
Цитата(sever_89 @ 22.5.2013, 13:00) *
http://www.agrovodcom.ru/info_kavitatsija_nasosov.php
Почитай! Параметры насоса даны?! илипредполагается что ты их наизусть знаешь?!

Думаю будут даны... если нет то не решить.. на всякий случай распечатаю параметры насоса
sever_89
http://www.primacm.mpi.ru/page296.html

Будет кавитировать - 7,5 м кавитационный запас а утебя 14. Но если в данных не будет значения по кавитационному запасу то придется высчитывать.
Seltik
Цитата(sever_89 @ 22.5.2013, 13:17) *
http://www.primacm.mpi.ru/page296.html

Будет кавитировать - 7,5 м кавитационный запас а утебя 14. Но если в данных не будет значения по кавитационному запасу то придется высчитывать.

а каким образом?
Seltik
Цитата(sever_89 @ 22.5.2013, 13:17) *
http://www.primacm.mpi.ru/page296.html

Будет кавитировать - 7,5 м кавитационный запас а утебя 14. Но если в данных не будет значения по кавитационному запасу то придется высчитывать.

ну в принципе все, вроде бы разобрался. на Всасывающем патрубке у меня давление 1,4 кгс а давление насыщенного пара при 105 С = 1,232 кгс => Перепад у меня будет 0,168 кгс или 1,735 м вод ст... а допустимый перепад должен быть более 7.5 м вод ст. Ответ будет наблюдаться кавитационный режим.

p.s. если что то не верно осмыслил - исправьте)
p.s. p.s. Спасибо большое всем кто откликнулся
ssn
по ссылке http://www.agrovodcom.ru/info_kavitatsija_nasosov.php решение с установкой доп насоса при сухой установке основного...
в свое время на заводе делали не так.
ставили насос
его всас врезали в нижнюю часть бочки (бочка герметичная)
всас из приямка врезали в верхнюю часть бочки

и насос всегда оставался под заливом.
надо только было расчитать объём бочки, что бы его хватило для того, что бы поднять объём воды из приямка.
ssn
//
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.