Цитата
Но кто и когда их составляет в нашей постоянной запарке, а самое главное зачем это делать по ВСЕМ помещениям???
Таблицы балансов составляют
все. По всем помещениям, этажам, с подведением итогов. Независимо от того, проходит ли
проектная документация экспертизу. Балансы нужны прежде всего самим проектировщикам. Одна из возможных причин "запарок" как раз и может заключаться в бессистемности - не составили баланс, а начали рисовать воздуховоды а потом переделывать приходится.
Сомнения могут быть в том, стоит ли включать балансы в состав
рабочей документации. Стандартом в рабочей документации балансы не предусмотрены, для монтажа не нужны. Вроде бы можно и таблицы балансов сделать, но хранить в архиве - для "по требованию". Однако в большинстве проектных организаций балансы включают
и в рабочую документацию, иначе потом их не найти. Хотя рабочая документация экспертизу не проходит.
Экспертиза проверяет
проектную документацию, состав которой установлен Постановлением №87. Там указано:
Цитата
19. Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" раздела 5 должен содержать:
...
д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений;
Воздушно-тепловой баланс и является самым настоящим обоснованием принципиальных решений - исходя из баланса определяется производительность систем, сечения воздуховодов и прочее. Естественно, что экспертиза его просто обязана проверить. Это не какие-то вспомогательные расчеты, которые можно хранить в архиве и предъявить по требованию.