Роман99
Всем доброго времени суток.
Одни коллеги дали посмотреть заявку на подбор приточно-вытяжной установки. Все бы хорошо, но то ли я чего то не понимаю, то ли они. В данной установки люди хотят совместить секцию смешения и роторный рекуператор. Хотел бы услышать ваше мнение такого чудотехники.
olg2004
обычный ЦК, летом пашет на рециркуляцию
Роман99
Допустим, что летом на рециркуляцию, а зимой как?
kord
А так же точно, как и в другое время.
Роторная секция работает - когда есть потребность в свежем воздухе.
А секция смешения - когда нет. например - в ночное время.
Стандартное решения для систем воздушного отопления.
Михаил
Роман99
А когда есть необходимость в свежем воздухе и соответственно работает роторная секция, смешение тоже работает? Или тут два режима: рециркуляция и рекуперация?
Wiz
Рекуперация работает только в дневное время, когда есть потребность в наружном воздухе для людей.
Рециркуляция работает всегда (зимой для воздушного отопления, летом для кондиционирования)
Роман99
Ладно, может и действительно нет ничего удивительного в такой установке, просто я пока таких не встречал. Тогда другой вопрос по поводу расположения вытяжного вентилятора относительно роторного рекуператора. Если мы посмотрим на каталоги европейских известных производителей, то увидим, что вытяжной вентилятор всегда стоит после рекуператора, т.е. рекуператор оказывается на стороне всасывания, а не нагнетания. Если же мы смотрим на подборки российских компаний, то в большинстве случаев видим противоположную ситуацию, это делается для уменьшения размера установки. Что можете сказать по этому поводу?
Kroterr
Явно не хватает клапана между притоком и вытяжкой в секции В2.2))).
По вентиляторам - вообще они должны стоять с разных сторон, но в данном случае - пофиг, т.к. переток - ничто по сравнению с рециркуляцией, а наладку это упростит.
Роман99
Клапан в секции В2.2 однозначно будет, просто не нарисован. С остальным я согласен. Всем спасибо за участие, теперь все встало на свое место.
olg2004
Цитата(Роман99 @ 1.8.2013, 14:26) *
Ладно, может и действительно нет ничего удивительного в такой установке, просто я пока таких не встречал. Тогда другой вопрос по поводу расположения вытяжного вентилятора относительно роторного рекуператора. Если мы посмотрим на каталоги европейских известных производителей, то увидим, что вытяжной вентилятор всегда стоит после рекуператора, т.е. рекуператор оказывается на стороне всасывания, а не нагнетания. Если же мы смотрим на подборки российских компаний, то в большинстве случаев видим противоположную ситуацию, это делается для уменьшения размера установки. Что можете сказать по этому поводу?



вентилятор нагревает воздух на 2-3 градуса, установка до рекуператора целесообразна
Skaramush
С точки зрения тепла да. С точки зрения перетока между притоком и вытяжкой - нет. Увеличивается перепад давления на рекуператоре, причём в ненужную сторону. Можно, конечно, ставить оба вентилятора "до".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.