daylet
Здраствуите!
(читал на форуме подобную тему, и все же остаются вопросы)
Делаю проект частного дома, тех. условиях след. содержание:
1. Распологаемый напор в точке присоединения 10м
2. Полный напор в обратном трубопроводе 50м
3. Отметка линии статического напора 170м
Температура воды 130-70
Вопрос: Как распологаемый напор может быть меньше, чем напор в обратном трубопроводе?
И как расчитать давление в прямом и обратном трубопроводе?
Отметка линии статического напора 170м-откуда этот показатель?
Буду признателен если поможете разобраться! Помогите)
shadow
Цитата(daylet @ 21.10.2013, 18:16) *
Здраствуите!
(читал на форуме подобную тему, и все же остаются вопросы)
Делаю проект частного дома, тех. условиях след. содержание:
1. Распологаемый напор в точке присоединения 10м
2. Полный напор в обратном трубопроводе 50м
3. Отметка линии статического напора 170м
Температура воды 130-70
Вопрос: Как распологаемый напор может быть меньше, чем напор в обратном трубопроводе?
И как расчитать давление в прямом и обратном трубопроводе?
Отметка линии статического напора 170м-откуда этот показатель?
Буду признателен если поможете разобраться! Помогите)


ИЖД к ТЭЦ подключаете :-)

1. Располагаемый напор - разница между давлениями в подающем и обратном трубопроводах
2. В обратном указано 50м соот. в подающем 50+10=60м..
3. 170м над уровнем моря чтоле :-), хз бред какой-то.
daylet
Тогда я правильно понимаю? давление в подающ. трубопроводе 6 кгс/см2, обратка
5 кгс/см2- (потери давления в частном доме) ? Я прав? а 170 м это я щас разберусь что такое
shadow
Цитата(daylet @ 22.10.2013, 14:07) *
Тогда я правильно понимаю? давление в подающ. трубопроводе 6 кгс/см2, обратка
5 кгс/см2- (потери давления в частном доме) ? Я прав? а 170 м это я щас разберусь что такое


Это не "потери в доме", а разность давлений в трубопроводах тепловой сети в точке подключения (врезки).

А какую часть проекта вы делаете позвольте поинтересоваться?
Wiz
Цитата
Тогда я правильно понимаю? давление в подающ. трубопроводе 6 кгс/см2, обратка
5 кгс/см2- (потери давления в частном доме) ? Я прав? а 170 м это я щас разберусь что такое

Подача- 6 атм,
Обратка - 5 атм,
Потери - 1 атм, они же 10м - располагаемый напор для преодаления этих потерь