Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Периодическая продувка водогрейного котла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Grinata
Добрый день!
Подскажите, где можно найти информацию для каких водогрейных котлов необходима периодическая продувка и как правильно рассчитать объем воды необходимый для продувки котлов? Желательно ссылки на документ.
Лыткин
Цитата(Grinata @ 11.12.2013, 10:52) *
Добрый день!
Подскажите, где можно найти информацию для каких водогрейных котлов необходима периодическая продувка и как правильно рассчитать объем воды необходимый для продувки котлов? Желательно ссылки на документ.

При соблюдении технологии (умягчение, деаэрация и проч.) никаких продувок водогрейных котлов не требуется. Переодическая продувка нижних точек котла можно производить для удаления шлама (при магнитной обработке воды) но это большой отдельный вопрос.
tiptop
Цитата(Grinata @ 11.12.2013, 10:52) *
где можно найти информацию для каких водогрейных котлов необходима периодическая продувка и как правильно рассчитать объем воды необходимый для продувки котлов?

В первую очередь, эту информацию нужно искать у изготовителей котлов.
ofrenda
Цитата(Grinata @ 11.12.2013, 10:52) *
Добрый день!
Подскажите, где можно найти информацию для каких водогрейных котлов необходима периодическая продувка и как правильно рассчитать объем воды необходимый для продувки котлов? Желательно ссылки на документ.

Документов на эту тему нет! Я как-то пытался посчитать по аналогии с аровым котлом, получается какой-то бред. Поэтому продуваем на глаз, по 1 мин.
Сергей 3046
Цитата(Grinata @ 11.12.2013, 9:52) *
Добрый день!
Подскажите, где можно найти информацию для каких водогрейных котлов необходима периодическая продувка и как правильно рассчитать объем воды необходимый для продувки котлов? Желательно ссылки на документ.

Понятие продувка водогрейных котлов не существует. Даже если они жаротрубные.
С уважением.
Demsss
а зачем вы их продуваете?и как это происходит?сливаете деаэрированную и умягченную воду в каналюгу?
ofrenda
Цитата(Demsss @ 11.12.2013, 23:54) *
а зачем вы их продуваете?и как это происходит?сливаете деаэрированную и умягченную воду в каналюгу?

Продувка осуществляется в 2-х случаях:
1) при использовании комплексонов, потому что он образует отложения в котлах. Поэтому о умягчённой, деаэрированной воде речь не идёт. Продувку придумали химики. Я с ними долго спорил, по какому критерию определять время продувки и ёё эффективность, но ответа так и не получил.
2) Прозрачность воды в сети 26-28см. Опять же закавыка. Сначала думали плохо промыты дома, однако такая ерунда продолжается уже вторую зиму. У меня было смутное предположение, что это связано с ХВО. Раньше был комплексон, сейчас после прошлогодней реконструкции - Nа - катионирование. Мои смутные догадки - подтвердились. Химики долго эксперементировали и пришли к такому же выводу.
Галиев
Цитата(Сергей 3046 @ 11.12.2013, 22:09) *
Понятие продувка водогрейных котлов не существует. Даже если они жаротрубные.
С уважением.

Выполнить продувку жаротрубнику очень сложно, скоростей нет, что бы шлам унесло. А если оператор котельной Саранских тепловых сетей не сделает периодическую продувку водогрейному котлу (типа ТВГ-8, КВГ-6,5) согласно утвержденного графика на основании разработанной хим.цехом инструкции в присутствии аппаратчика ХВО или сделает но в оперативном журнале не запишет...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.