Гризли
Вобщем, в заголовке все написал. Надо разобрать котел TRIO 90.
Требуется помощь по снятию теплообменника. Что, как, к чему. Что требуется снимать, а без демонтажа каких деталей можно обойтись.
Сервис-мануалов нет.
Anatol
Цитата(Начальник котельной @ 22.1.2014, 16:44) *
Надо разобрать котел TRIO 90.
Требуется помощь по снятию теплообменника.

А у Вас, что теплообменник один?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ЁЖик
Да уже разобрались наверное
Anatol
Цитата(ЁЖик @ 23.1.2014, 11:20) *
Да уже разобрались наверное

Если так....... то, наверное, разобрались?!
Цитата(Начальник котельной @ 22.1.2014, 16:44) *
Вобщем, в заголовке все написал. Что, как, к чему. Что требуется снимать, можно обойтись.
Ему виднее,он 'Начальник котельной' smile.gif
ЁЖик
Анатоль! Ваши острые остроты в профтемах, иногда утомляют. Начальник котельной задал вопрос тем, кто обслуживает котлы Термона. Вы ближе чем на 5 метров к Термонам девяностокиловаттным подходили когда нибудь? По содержанию #2, понял так, что только по буклетам о них и можете судить...
Anatol
Цитата(ЁЖик @ 23.1.2014, 14:15) *
Анатоль! Ваши острые остроты в профтемах, иногда утомляют.

Вас утомить это нужно постараться! Вы сами кого хотите утомите.Я Вам не конкурент!
Цитата
Начальник котельной задал вопрос тем, кто обслуживает котлы Термона.

В заданном вопросе топикстартера, что он именно адресован для наладчиков я не заметил!

И какой себя уважающий наладчик начнет объяснять как разобрать котел работающий на Газе-может Вы?
Потому как -Не стоит забывать,что котлы (тем более- Термонам девяностокиловаттным ,я думаю что Вам не нужно объяснять почему тем более)относятся к взрывоопасному оборудованию,именно поэтому ремонт должен осуществлять только профессионал с наличием разрешительных документов!
Цитата
Вы ближе чем на 5 метров к Термонам девяностокиловаттным подходили когда нибудь?По содержанию #2, понял так, что только по буклетам о них и можете судить...

Без комментариев! smile.gif

P.S. Уважаемый 'ЁЖик' сейчас самое главное — не думать плохо и извините если что не так! smile.gif
Гризли
Всем привет.
Котел пришлось разобрать сегодня, в котельной интернета, к сожалению, нет, ваши посты прочитать не мог.

Итак, котел разобрали. Оказывается, чешские и российские инженеры думают одинаково! Разбирается очень просто. На снятие горелок и т/о ушло около 40 минут.
Собрали за 1 час.
Цитата(Anatol @ 23.1.2014, 16:24) *
только профессионал с наличием разрешительных документов!

Скажите пожалуйста, какие разрешительные документы нужны на право разборки котлов Термона?
И как (кем) присуждается квалификация "профессионал"?
Гризли
Цитата(Anatol @ 23.1.2014, 0:05) *
А у Вас, что теплообменник один?

Сначала я думал, что один. Потом,скачав картинку с оф. сайта понял, что он сборный.


Цитата(Anatol @ 23.1.2014, 13:37) *
Если так....... то, наверное, разобрались?! Ему виднее,он 'Начальник котельной' smile.gif

Когда я регистрировался, все простые ники, которые приходили мне в голову, были уже заняты. (вспомните анекдот с розой!!!) А ник хотелось какой-нибудь в тему. Но так как часто сидеть и писать на форуме не собирался, взял такой ник, типа, "светиться" все равно не буду. И действительно, три года был просто читателем. А вот недавно начал участвоватьв обсуждениях, захожу почти каждый день.
Так что ник сменю, на почти всех форумах у меня один (не этот!!!) идентичный ник, сменю на него! Самому не нравится.
Только разберусь, как.
Гризли
А проблема, из-за которой требовалось снять т/о - вот она:


Разорвалась трубка среднего т/о.
Перед этим котел начал работать со свистом, скрипом, скрежетом, короче все вместе. Проверили все - насосы, запорную арматуру, все патрубки. Сняли теплообменник и газовую горелку - все чисто, накипи и загрязнений нет. Даже просверлил т/о, чтобы заглянуть внутрь - все чисто.
А странные звуки остались. Через раз котел выдает ошибку Е06.
Кто сталкивался, кто что может подсказать?
ЁЖик
Вот там посмотрите. На стр 11. http://www.thermona.cz/sites/default/files...T%29-RU_www.pdf А лучше было бы всю инструкцию перечитать.

У меня похожая история была. Но там не с Термоной, а с другим котлом. Трёхходовик забарахлил. И да. Свист, треск, щелчки и т.д. И теплообменник в идеальном состоянии.
Галиев
Был похожый протерм-100, рычание прекратилось после кислотной промывки. Вообще, котлы такого типа хуже жаротрубников на порядки. Хит сезона: ТМ-100 фром Саратов. Превращение проточных нагревателей ГВС в отопительное оборудование есть авантюризм и вредительство.
Anatol
Цитата(Начальник котельной) *
Итак, котел разобрали. Разбирается очень просто.
+100
Заметили что (Чех) очень просто разбирается и очень
просторен в сравнении с Итальянцем и другими котлами!!
Цитата
Так
что ник, сменю, на почти всех форумах у меня один (не этот!!!) идентичный ник,
сменю на него! Самому не нравится.
Только разберусь, как.
Забудьте, это уже не Важно.
Цитата
А
проблема, из-за которой требовалось снять т/о - вот она: Разорвалась трубка
среднего т/о.

Вот просто взяла и разорвалась?Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата
Перед этим котел начал
работать со свистом, скрипом, скрежетом, короче все вместе.

Нет, так не понять, накатайте схемку, где доп. насос, где котел? Что с таким отверстием и давление было в норме….что я говорю ….с таким отверстием котел даже бы……….!Дайте больше подробностей и последовательность действий!
Цитата
Проверили все - насосы, запорную
арматуру, все патрубки. Сняли теплообменник и газовую горелку - все чисто,
накипи и загрязнений нет. Даже просверлил т/о, чтобы заглянуть внутрь - все
чисто. А странные звуки остались. Через раз котел выдает ошибку Е06.
Кто сталкивался, кто, что может подсказать?
E06_Блокировка работы после перегрева котла (аварийный термостат) Перегрев воды в аппарате.Срабатывание аварийного термостата
1.Датчик рабочего термостата, проверить его работоспособность.
2.Проверить - циркуляционный насос!

P.S.Если это единственная пробоина?И единственная причина разборки котла,я думаю что можно было и по месту заварить отверстие! Хотя по картинки судить трудно ,могу ошибаться.
ЁЖик
И что советовать, когда выяснится, что п.п)) 1 и 2 в порядке (а 1 и 2 скорее всего в порядке)? Вот тота...
Нельзя котлы чинить по буклетам или програмкам... smile.gif
Ну вот нельзя и всё тут... Однако ждём тех, кто реально с Термонами девяностокиловаттными боролся. Начальник котельной пока самый опытный...
Гризли
Цитата(ЁЖик @ 23.1.2014, 22:09) *
Вот там посмотрите. На стр 11. http://www.thermona.cz/sites/default/files...T%29-RU_www.pdf А лучше было бы всю инструкцию перечитать.

Нет, ЁЖик, коды ошибок - пустой звук. Для разбирательства нужна информация, при каких параметрах и условиях эта ошибка возникает: например, в течении скольких секунд должен быть превышен параметр, сколько циклов дожно зафиксироваться, в каком состоянии должны находится остальные показатели и т.п., при каких условиях происходит обнуление ошибки и т.п.


Либо совет знающего человека, что делать в конкретной ситуации.

Цитата(Галиев @ 23.1.2014, 22:22) *
Был похожый протерм-100, рычание прекратилось после кислотной промывки. Вообще, котлы такого типа хуже жаротрубников на порядки.

А у меня чистый!
А со вторым предложением согласен на 146% !!!
Гризли
Цитата(Anatol @ 24.1.2014, 2:24) *
Вот просто взяла и разорвалась?


Это не замерзание. Котельная работает по эквитерме от наружного датчика. В таком случае, если датчик фиксирует внешнюю отрицательную температуру, то даже при нахождении включателя котла в положении "ОФФ" его циркуляционные насосы продолжают работать, гоняя горячую воду. И ещё мне не встречались разорванные ото льда медные трубки. Медь мягкий материал, на 11% легко расширяется без разрывов. проверено на этой же котельной (котельную запускали в декабре 2012).

Цитата(Anatol @ 24.1.2014, 2:24) *
Нет, так не понять, накатайте схемку, где доп. насос, где котел? Что с таким отверстием и давление было в норме….что я говорю ….с таким отверстием котел даже бы……….!Дайте больше подробностей и последовательность действий!
E06_Блокировка работы после перегрева котла (аварийный термостат) Перегрев воды в аппарате.Срабатывание аварийного термостата
1.Датчик рабочего термостата, проверить его работоспособность.
2.Проверить - циркуляционный насос!


Цитата(Anatol @ 24.1.2014, 2:24) *
P.S.Если это единственная пробоина?И единственная причина разборки котла,я думаю что можно было и по месту заварить отверстие! Хотя по картинки судить трудно ,могу ошибаться.

Да. Пробоина была запаяна черз 1 час после образования. А смысл разборки - выяснить причину, по которой она образовалась. Анализ внешних данных ничего не дал. Думали, что накипь.

Цитата(Anatol @ 24.1.2014, 2:24) *
Нет, так не понять, накатайте схемку, где доп. насос, где котел? Что с таким отверстием и давление было в норме….что я говорю ….с таким отверстием котел даже бы……….!Дайте больше подробностей и последовательность действий!
E06_Блокировка работы после перегрева котла (аварийный термостат) Перегрев воды в аппарате.Срабатывание аварийного термостата
1.Датчик рабочего термостата, проверить его работоспособность.
2.Проверить - циркуляционный насос!


Давайте!
Котельная с 5 котлами Термона по 90 кВт, работающими в каскаде, с датчиком наружной температуры.
После котлов стоит гидравлический разделитель, на его подаче 2 насоса Вило ТОР S 65/10 с обратными клапанами и запорными кранами, далее ПРЭМ и выход на трассу.
На обратке только ПРЭМ, фильтр с запорной арматурой и далее в разделитель.
Классическая схема, рекомендуемая Термоной. Схемы нет, только на работе, пару фоток могу кинуть.
Гризли
Сейчас хронология событий.

На котле начала возникать ошибка Е06. При попытке включить его стали появляться скрежет и скрипы. Оператору котельной было дано указание не включать его, температуры и так хватало, стояли теплые дни.
Тут настали морозу и оператор решил включить его. Включил, котел засвистел и через 2-3 минуты из-под облицовки потекла вода. Он тут же его выключил, перекрыл краны, снял облицовку и увидел пробоину. Давление в большом контуре на подаче 2,2 кгс/см2, на обратке 1,6 кгс/см2. Температура 72/58 С. В малом контуре котлы выдают 80 с.
Мембранный бак установлен тут же в котельной, подпитка не осуществлялась.
ЁЖик
Вот видите, как хорошо теперь. Признаки от причин отличаем.
А что с котлом после ремонта происходит, не поделитесь?
Гризли
Цитата(ЁЖик @ 25.1.2014, 1:16) *
Вот видите, как хорошо теперь. Признаки от причин отличаем.
А что с котлом после ремонта происходит, не поделитесь?

Запустили котел, больше не лопался( !!!!!) но все равно скрипел. Как только набрал температуру 80 С , скрипеть перестал. (Температура сравнялась с другими котлами, у всех на выходе 80С, это максималка для Термоны. на улице -28, котельная работает на полной мощности.)
Правда есть каки-то редкие металлические звуки, вроде шарики перекатыватся.
DeeeSS
Цитата(Начальник котельной @ 25.1.2014, 14:01) *
Запустили котел, больше не лопался( !!!!!) но все равно скрипел. Как только набрал температуру 80 С , скрипеть перестал. (Температура сравнялась с другими котлами, у всех на выходе 80С, это максималка для Термоны. на улице -28, котельная работает на полной мощности.)
Правда есть каки-то редкие металлические звуки, вроде шарики перекатыватся.

Строил вчера Термону 28lxz. Началось с того, что Заказчик сам полез регулировать расход газа, а заодно установил встроенный насос на 1-ю скорость. Котёл работал с сильным скрежетом. Установил насос на 3ю скорость, увеличив расход воды через котёл, но всё равно удалось вывести котёл максимум на 250 кВт. Дальше скрежещет. Проверял и по U-образнику (по таблице из инструкции), и по счётчику газа. При этом на минимуме как раз и наблюдаю пресловутые "перекатывающиеся шарики".
Ну и чтобы 2 раза не вставать, ещё вопросы по термоне:
1. Была сработка по термостату обратной тяги. Дымовая труба ниже конька крыши. Если будет повторяться, мне рекомендовать Заказчику надставить трубу? Или ещё дополнительно к этому утеплить?
2. Как на подобном котле установить стартовую мощность горелки? Минимум и максимум -- всё ясно, но в таблице давлений стартовая мощность находится где-то в середине диапазона. При том, что при включении котла он явно стартует на минимуме. Да и вообще, зачем нужна эта стартовая точка, когда другие котлы прекрасно без неё обходятся?
3. Есть ли возможность выцепить сигнал аварии из автоматики Термоны, чтобы завести его на GSM-сигнализацию?
Гризли
Цитата(DeeeSS @ 26.1.2014, 13:15) *
Строил вчера Термону 28lxz. Началось с того, что Заказчик сам полез регулировать расход газа, а заодно установил встроенный насос на 1-ю скорость. Котёл работал с сильным скрежетом. Установил насос на 3ю скорость, увеличив расход воды через котёл, но всё равно удалось вывести котёл максимум на 250 кВт. Дальше скрежещет. Проверял и по U-образнику (по таблице из инструкции), и по счётчику газа. При этом на минимуме как раз и наблюдаю пресловутые "перекатывающиеся шарики".
Ну и чтобы 2 раза не вставать, ещё вопросы по термоне:
1. Была сработка по термостату обратной тяги. Дымовая труба ниже конька крыши. Если будет повторяться, мне рекомендовать Заказчику надставить трубу? Или ещё дополнительно к этому утеплить?
2. Как на подобном котле установить стартовую мощность горелки? Минимум и максимум -- всё ясно, но в таблице давлений стартовая мощность находится где-то в середине диапазона. При том, что при включении котла он явно стартует на минимуме. Да и вообще, зачем нужна эта стартовая точка, когда другие котлы прекрасно без неё обходятся?
3. Есть ли возможность выцепить сигнал аварии из автоматики Термоны, чтобы завести его на GSM-сигнализацию?

2. В стартовую мощность вообще лезть не надо. Он стартует на ней, но ведь потом через пару секунд снижает мощность.
3. Мне сказали, что нет (на котлах 2010 г.в.) . Может, если какой-нибудь новый интерфейс придумали, то сейчас можно.
DeeeSS
Цитата(Начальник котельной @ 26.1.2014, 16:46) *
2. В стартовую мощность вообще лезть не надо. Он стартует на ней, но ведь потом через пару секунд снижает мощность.

Стартует он именно что на минимуме. Это видно по давлению газа на горелке. Хотя в инструкции написано, что запуск происходит на стартовой мощности, которая держится 2 секунды, а потом снижается. Поэтому и спрашиваю.
Гризли
А в чем проблема-то?
DeeeSS
В том, что котёл работает не так, как написано в инструкции. А я понять не могу, чем это чревато. Неслучайно же производитель сделал розжиг в середине диапазона.
Гризли
Цитата(DeeeSS @ 26.1.2014, 13:15) *
2. Как на подобном котле установить стартовую мощность горелки? Минимум и максимум -- всё ясно, но в таблице давлений стартовая мощность находится где-то в середине диапазона. При том, что при включении котла он явно стартует на минимуме. Да и вообще, зачем нужна эта стартовая точка, когда другие котлы прекрасно без неё обходятся?
3. Есть ли возможность выцепить сигнал аварии из автоматики Термоны, чтобы завести его на GSM-сигнализацию?

Почитал мануал, по сумбурным намекам в нем понял, что стартовая мощность задается программно. А информации очень мало и на оф сайте и инете.