Добрый день.
Случилась такая ситуация: на объект было поставлено и смонтировано вентиляционное оборудование (приточные и приточно-вытяжные установки уличного исполнения), но при наступлении первых морозов оборудование стало выходить в аварию по угрозе замерзания капилярного термостата, который как выяснилось расположен с наружной части вентустановки над коллектором теплообменника, и коллекторы теплообменников также расположены снаружи. На место были вызваны представители завода изготовителя, которые закрыли датчик капилярного термостата и коллектора самодельными кожухами (утеплили).
В связи с чем у меня возник вопрос - какие требования предъявляются при производстве приточных и приточно-вытяжных установок
- толщина стенки корпуса установки
- наличие водоотводящих козырьков
- допускается ли установка датчиков от замерзания снаружи установки и в каких случаях
- допускается ли установка теплообменников с коллекторами снаружи установки в таком исполнении.
А лучше всего подскажите каким нормативным актом это все регламентируется.Своими силами в интернете не могу найти.
Т.к завод-изготовитель утверждает, что данные установки - уличного исполнения, а у меня большие сомнения по этому поводу.