Полная версия этой страницы:
Обратный клапан на всасе
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, можно ли ставить обратный клапан в вытяжной системе вентиляции перед крышным вентилятором? То есть клапан по отношению к вентилятору оказывается на стороне всаса. Раньше такие решения я никогда не использовала в проектах, но в данном случае поставить заслонку с приводом не представляется возможным из-за конструктива. Остается только обратный клапан в вертикальном воздуховоде. Если говорить предметно, то крышный вентилятор
VRK фирмы NED, обратный клапан
KON той же фирмы. И еще вопрос: если такое решение приемлемо, то как считать потери давления на обр. клапане на стороне всаса? По тому же графику производителя (зависимость потерь давления от скорости) или с какими-то поправками?
Skaramush
13.3.2014, 14:54
- Приемлемо
- По тому же
- Если будет удаляться влажный воздух, зимой возможна проблема - примерзание лопаток клапана.
Спасибо!
vsklokoch
13.3.2014, 15:29
Цитата(Skaramush @ 13.3.2014, 14:54)

Если будет удаляться влажный воздух, зимой возможна проблема - примерзание лопаток клапана.
Угу. При повышенной влажности на клапана ставлю греющий шнур (от кондиционерных подогревов дренажей, например). Пока не клинило.
И еще, - тяги вентилятора может не хватить для нормального открытия клапана!
Цитата(DiJo @ 13.3.2014, 15:42)

И еще, - тяги вентилятора может не хватить для нормального открытия клапана!
Вот это как проверить? Как проверить, хватит или не хватит? Нужно наверняка.
Обслуживаемые помещения - административные. Думаю, обойдусь без греющего шнура.
Skaramush
13.3.2014, 16:35
Проверить элементарно - измерив расход воздуха.
"Нормальное открытие", кстати, это не "поставить лопасти вертикально", а пропустить требуемое количество воздуха. Пусть хоть на "полхода".
Размер крышного ОК и Клапана с приводом одинаковы. Привод настолько мал, что почти не выходит за габариты фланцев - совсем немного.
Для нормального открытия ОК нужна скорость более 3м/с. Сопротивление ОК также велико. Кроме силы пружины, надо преодолеть ещё и саму массу створки клапана.
При удалении влажного воздуха пружинки клапанов (особенно китайских и прочих подобных) быстро ржавеют и клапан порой просто разваливается. Если их устанавливать горизонтально, ещё и на улице, то же самое, часто их клинит.
По личному опыту - всё равно пришёл к клапану с приводом.
Доброе утро, подскажите, возник небольшой спор смонтажниками по месту установки обратных клапанов. При проектировании я всегдазакладывал обратные клапаны на радиальные вытяжные вентиляторы(типа улитка) после вентилятора на выхлопе(на вертикальном участке)перед зонтом, монтажники же говорят, что всегда монтировали обратный клапан на горизонтальном участке и устанавливали до вентилятора. Может у вас в связи с большим опытом будут аргументы для решения этого момента? В интернете особо регламентов не нашел по данному вопросу.В связи с моим небольшим опытом обращаюсь к вам
Skaramush
4.12.2025, 10:14
Зонт не является 100% защитой от осадков. И при стоящем вентиляторе имеете: снежок на лопастях клапана + тёплый воздух снизу. То есть, похолодало и клапан примёрз.