alexhorse
Всем привет. Кто подскажет есть ли в СНиПе где указания, что необходимо устанавливать задвижку на ответвлении водопровода? Например, есть водопровод 100мм, если в него врезаются и получается ответвление - нужно установить задвижку.
Las Vegas
Если это ввод - то сразу у места врезки (до 1м), если просто разветвление сети - арматура ставится как на линейном участке - в зависимости от диаметра через каждые **м. (цифры к сожалению не помню)
alexhorse
Цитата(Las Vegas @ 27.6.2014, 14:19) *
Если это ввод - то сразу у места врезки (до 1м), если просто разветвление сети - арматура ставится как на линейном участке - в зависимости от диаметра через каждые **м. (цифры к сожалению не помню)


я помню где-то читал что при отводе/врезке устанавливается запорная арматура. но не могу найти это в снипе. помогите
alexhorse
Цитата(Las Vegas @ 27.6.2014, 13:19) *
Если это ввод - то сразу у места врезки (до 1м), если просто разветвление сети - арматура ставится как на линейном участке - в зависимости от диаметра через каждые **м. (цифры к сожалению не помню)

Это вы из СНиПа "помните" или из другого источника?
Водяной
нет жёстких требований к установке арматуры...устанавливается конструктивно...в учебниках по сетям и в методичках много об этом написано
alexhorse
Цитата(Водяной @ 1.7.2014, 14:00) *
нет жёстких требований к установке арматуры...устанавливается конструктивно...в учебниках по сетям и в методичках много об этом написано

Да тут такая ситуация возникла - нужно это требование по установке задвижки на ответвлении (врезка) законно обосновать в письме. helpsmilie.gif
Водяной
надо видеть схему
alexhorse
Цитата(Водяной @ 1.7.2014, 16:44) *
надо видеть схему

Да какая ж тут схема. По улице нить водопровода ф100. Врезаются ф32-ф50. Как обосновать устройство задвижки сразу после врезки (седелка, кран, далее труба пэ к заказчику).
Водяной
Цитата(alexhorse @ 1.7.2014, 17:49) *
Да какая ж тут схема. По улице нить водопровода ф100. Врезаются ф32-ф50. Как обосновать устройство задвижки сразу после врезки (седелка, кран, далее труба пэ к заказчику).

если сеть будет сдаваться водоканалу после монтажа, то расстановку задвижек можно отнести к водчине водоканала...они хотят - надо ставить...
обычно в таких случаях хотят)))
а, помню, в калужском водоканале, так просто жаждут)))на всех ответвлениях
alexhorse
Цитата(Водяной @ 1.7.2014, 18:17) *
если сеть будет сдаваться водоканалу после монтажа, то расстановку задвижек можно отнести к водчине водоканала...они хотят - надо ставить...
обычно в таких случаях хотят)))
а, помню, в калужском водоканале, так просто жаждут)))на всех ответвлениях

я ведь помню что где-то об этом читал в нормах. правда там кажись шло про изменение направления, диаметра и т.д. dry.gif
freese
Есть только речь об выделении ремонтных участков. А так обычно в тех.условиях пишут что на врезке устанавливать запорную арматуру.
alexhorse
Цитата(freese @ 2.7.2014, 9:58) *
Есть только речь об выделении ремонтных участков. А так обычно в тех.условиях пишут что на врезке устанавливать запорную арматуру.

там где-то должно быть про колодцы и запорную арматуру. можете хотя бы пункты сказать о том что вы говорите?
Skorpion
Цитата(alexhorse @ 1.7.2014, 16:49) *
Да какая ж тут схема. По улице нить водопровода ф100. Врезаются ф32-ф50. Как обосновать устройство задвижки сразу после врезки (седелка, кран, далее труба пэ к заказчику).

Не надо никакой задвижки на ф100. Обоснование - логическое умозаключение. (Нутром чуйствую).
Татьяна Удальцова
Авария на ответвлении Ду 32. Что, отключать всю сеть (дома)?

Владелец магистрали один (Водоканал), владелец ответвления другой (хозяин дома). Как обеспечить ремонт участка ответвления без отключения всей сети, без нарушения прав владельцев других домов, без потери выгоды Водоканалом?

Каким физическим устройством будет разделена зона ответственности?

На чем пытаемся экономить?
Skorpion
Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.7.2014, 12:25) *
Авария на ответвлении Ду 32. Что, отключать всю сеть (дома)?

Владелец магистрали один (Водоканал), владелец ответвления другой (хозяин дома). Как обеспечить ремонт участка ответвления без отключения всей сети, без нарушения прав владельцев других домов, без потери выгоды Водоканалом?

Каким физическим устройством будет разделена зона ответственности?

На чем пытаемся экономить?
Ответвление и отключать. Ведь сказано:
Цитата
(седелка, кран, далее труба пэ к заказчику).