Нуся
Дорогие проектировщики подскажите, здание без подвала, значит ввод в здание делаю на глубину промерзания под фундаментом потом выходят из земли затем 40 см. пустоты и врезаемся в пол.Вопрос -нужно ли утеплять трубу эти 40см.и может даже больше до глубины промерзания??
Сантехник
Не утепляю, предполагаю что под зданием грунт не промерзнет. Делаю приямок чтоб смонтировать эту трубу и протащить ввод внутрь.
MEX-74
Нуся колодец (камеру)делай в зданий, в ней поднимай трубу.
Skorpion
Утеплять не надо
nick2
под зданием земля не промерзает
Skorpion
Цитата(MEX-74 @ 21.11.2014, 11:59) *
Нуся колодец (камеру)делай в зданий, в ней поднимай трубу.

Камера, колодец зачем? Головная боль при проектировании, строительстве и эксплуатации. И никакой функции
zhuzh-andrej
Цитата(Нуся @ 21.11.2014, 8:00) *
Дорогие проектировщики подскажите, здание без подвала, значит ввод в здание делаю на глубину промерзания под фундаментом потом выходят из земли затем 40 см. пустоты и врезаемся в пол.Вопрос -нужно ли утеплять трубу эти 40см.и может даже больше до глубины промерзания??


Здравствуйте Нуся! Сделайте приямок по альбому ПП 16-22 ОАО "Моспроект"