Цитата(Magashpaga @ 8.2.2013, 13:26)

Разве комнатные термостаты не поддерживают температуру. Т.е. замыкают-размыкают цепь при отклонении от уставки. Если я задам открытие при +32С, немного температура упадет (не достигнув +10) и клапан закроется, т.е. будет постоянно открываться-закрываться. Вроде бы сказано в диапазоне +10-+35, а далее уточняется, что при 32 открываютя, при 25- закрываются.
стоп стоп стоп
на каждом термостате есть дифференциал, при уставке сработал (замкнулся) и при скольких К, вернется в исходное (разомкнется)
но есть термостаты с настраиваемым диффом, обычно 2-12 К, есть и до 20К, уставка +35, дифф 20, разомкнется только при +15
в первом посте вы задали закрытие при +10, а открытие +35 - дифф = 25К, что очень много для готовых термостатов, отсюда я сделал вывод о установке микроконтроллера, что в купе с датчиком и БП обойдется немногим дороже термостата