dimanovskiy
есть несколько калориферов в вент установках, суммарная холодильная мощность 1000кВт. Проектировщик ставит 2 чиллера на 1600кВт, как так то?
Температурные параметры калориферов и чиллера одинаковые - 7/12С.
Подскажите почему такое большое расхождение по мощности получается? не может же 600кВт идти на потери в трубопроводе! Или мощность чиллера и мощность калориферов это разные параметры и их просто так нельзя сравнивать!??!?
emin699
Калориферами обычно называют что-то, что нагревается, а у Вас охлаждение, ну это так, поправка, а по делу, у Вас холод от чиллера к вашей АХУшке передаётся с помощью холодоносителя (т.е. воды, этиленгликоля, или пропиленгликоля). А это значит, что чиллер с таким запасом вполне подходит. Охлаждая хладоноситель, чиллер на полной нагрузке будет работать не всегда.
RusBuka
Мне даже кажется что 1 резервный просто.
327
Цитата(RusBuka @ 8.2.2013, 19:40) *
Мне даже кажется что 1 резервный просто.


И это очень даже не плохо. Имея в резерве ещё 1 машину вы застрахованы на 100%.
v-david
смотрите ТЗ, если забито 100% резервирование (класс А, например) - то надо 1000+1000. Я бы сделал 3х500, а может и 3х400. Ваша 1000 будет 2 недели в году...
Ludvig
Со своей стороны, считаю 2х1600 разводом на деньги. Сколько ни занимался большими складами фруктов и заморозки низкотемпературной, везде 120% от номинала и то только потому, что долго на режим будет выходить установка. Везде одна многокомрессорная централь.
emin699
Цитата(Ludvig @ 9.2.2013, 0:26) *
считаю 2х1600

Если я правильно понял, то это не каждый 1600кВт, а суммарно.
daddym
Еще одна из возможных причин расхождения, подбор по каталогу. 1600 при + 35С 10/15 как раз и будет 1000 при 40 и 7/12.
dimanovskiy
видимо не совсем понятно написал... суммарная мощность чиллеров около 1600, при суммарной мощности калориферов охлаждения 1000.
Вопрос стоит как раз касательно рациональности! Эти чиллера на вентиляцию офисов будут работать, и на мой взгляд 1 чиллера на 1100-1200 вполне будет достаточно и намного дешевле.
Просто я не проектировщик, и хочу понять, как считать мощность чиллеров? хватит ли 1го чиллера на 1100-1200?
Посмотрел чиллер подобран на 7/12, а не на 10/15...
azar
Цитата(dimanovskiy @ 11.2.2013, 10:48) *
видимо не совсем понятно написал... суммарная мощность чиллеров около 1600, при суммарной мощности калориферов охлаждения 1000.
Вопрос стоит как раз касательно рациональности! Эти чиллера на вентиляцию офисов будут работать, и на мой взгляд 1 чиллера на 1100-1200 вполне будет достаточно и намного дешевле.
Просто я не проектировщик, и хочу понять, как считать мощность чиллеров? хватит ли 1го чиллера на 1100-1200?
Посмотрел чиллер подобран на 7/12, а не на 10/15...

Цитата
Дата 8.2.2013, 22:24 смотрите ТЗ, если забито 100% резервирование (класс А, например) - то надо 1000+1000. Я бы сделал 3х500, а может и 3х400. Ваша 1000 будет 2 недели в году...
dimanovskiy
спасибо, думаю все понятно...
в тз нет ничего про резерв, значит либо развод на $, либо кто-то ошибся в расчетах! попросил проектировщиков их предоставить для ознакомления)))