Цитата(TiBHAR @ 12.2.2013, 5:25)

Спасибо! У меня были большие сомнения что давления продавить не хватит. Потери давления не просчитывались.
Теплообменники подогревают воду в резервуарах.
на калорифер (71 кВт) труба Ду20 мала будет, и диаметр ввода тоже мал).
и на пике мощностей скорость в узле ввода будет 2,1 м/с это допустимо?)
на калорифер (71 кВт) труба Ду20 мала будет, и на диаметр ввода тоже мал)
погодозависимое регулирование, да тут не учитывалось.
2,1 м/с многовато будет. Считайте на скорость до 1м/с.
Потери обязательно считать. В том числе и по ним выбирается регулирующая арматура.