Индеец
При включении преобразователя хитачи 37квт бесконтактные индуктивные датчики начинают барахлить т.е.выходное реле попросту трещит.все возможные меры защиты от помех выполнены.что может помочь? ohmy.gif
LordN
Цитата
выходное реле попросту трещит. все возможные меры защиты от помех выполнены.
видимо не все...
давайте подробности.
Сергей Бондаренко
Вот именно НЕ ВСЕ меры приняты:

1. Обязательное экранирование всех кабелей и силовых и управления. Только пожалуйста делайте заземление в одной точке -на клемме ПЧ, и ни в коем случае не с двух концов.

2. Посколь ПЧ видимо у Вас простенький (без встроенного ЭМИ-фильтра) то необходимо его поставить, хотя бы класса "В" (спросите у тех где покупали ПЧ)

3. Ежели трудно достать ЭМИ-фильтр, ну тогда поставьте блок сетевого фильтра на питание Ваших дачтиков с хорошим подавлением помех.

И ещё фильтры ЭМИ штука тоже не дешёвая, так вот иногда мы на небольших мощностях ставили обычные дроссели от старых ламп дневного света, -помогало на все 100%, только придется посмотреть сколько их нужно будет в зависимости от условий и мощности.

А вообще проблема с бесконтактными выключателями и ПЧ имеет место для любых производителей, дело не в качестве, а в самом принципе работы выключателей.
Индеец
спасибо за рекомендации.хочу добавить что экранирование силового кабеля не приносило пользы и со временем от этого просто отказался еще и из за того что кабель должен гнутся а мет.рукав ужасного качества.а что касается датчиков кажется там по выходному проводу момеха заходит в датчик и выходная защита от к.з.попросту ведет себя не должным образом.а проблему впоследствии решили расположением вых. реле максималььно близко к концевмку т.е. на оборудовании.
Павел Волков
Вообще, по идее должны применятся специальные силовые кабели типа КСПВЭ
Индеец
все советы примем к сведению.еще вопрос а встречался ли кто то чтобы помехи от пч нарушали работу простой автоматики-т.е. без полупроводников.как это происходило и при ккаких условиях?
Сергей Бондаренко
Цитата(Индеец @ Oct 19 2006, 00:11 )
все советы примем к сведению.еще вопрос а встречался ли кто то чтобы помехи от пч нарушали работу простой автоматики-т.е. без полупроводников.как это происходило и при ккаких условиях?

Да было несколько моментов:

1. Попадались радарные уровнемеры, у которых совпадала внутренняя частота (не знаю в какой части схемы) с несущей частотой самого ПЧ. Уровнемер врезультате при включении ПЧ отрубался вообще. Решили изменением внутренней несущей частоты ПЧ.

2. Еще негативно к соседству относятся некоторые датчики давления в основном старого образца типа Сапфир-22. Они же кстате непереносят большинство импульсных блоков питания. Показания уходят за пределы допустимых погрешностей.

3. А ещё у самого ПЧ часто проблемы ежели не экранированы цепи управления или сигнал управления например от датчика давления. Бывал случай что на трубе где установлен датчик был такой высокий потенциал, что у ПЧ вообще крыша ехала, заземлением цепей всё устранялось.

более ничего не встречал, хотя соседство контроллеров и пр. бывает очень тесное в одном шкафу.
Просто всегда надо следовать рекомендациям установки ПЧ в его руководстве и всё будет ОК!
И конечно залог успеха -всегда разносить (хотябы на 30см) силовые цепи и цепи управления и слаботочные (аналоговых сигналаов) в раздельные короба или металлорукава.
aaa
Цитата(Индеец @ Oct 18 2006, 19:50 )
...кабель должен гнутся а мет.рукав ужасного качества...

Сильно сомневаюсь, что металический рукав обеспечивает экранирование...
Я всегда применяю экран. силовой кабель NYM для частотников, все кабели для датчиков также экранированные, фильтры для частотников (входной и выходной) также не лишние, прокладка силовых и кабелей управления раздельная, - вот пожалуй и все меры, которые можно предпринять. Вопросы заземления, - в одной точке или в двух, - заземляю всегда в одной, но встречал по этому поводу разные мнения.
Также полезно разносить по разным щитам на этапе проектирования силовые элементы с электромагнитнами помехами с элементами, чувствительными к этим помехам.