Цитата(Индеец @ Oct 19 2006, 00:11 )
все советы примем к сведению.еще вопрос а встречался ли кто то чтобы помехи от пч нарушали работу простой автоматики-т.е. без полупроводников.как это происходило и при ккаких условиях?
Да было несколько моментов:
1. Попадались радарные уровнемеры, у которых совпадала внутренняя частота (не знаю в какой части схемы) с несущей частотой самого ПЧ. Уровнемер врезультате при включении ПЧ отрубался вообще. Решили изменением внутренней несущей частоты ПЧ.
2. Еще негативно к соседству относятся некоторые датчики давления в основном старого образца типа Сапфир-22. Они же кстате непереносят большинство импульсных блоков питания. Показания уходят за пределы допустимых погрешностей.
3. А ещё у самого ПЧ часто проблемы ежели не экранированы цепи управления или сигнал управления например от датчика давления. Бывал случай что на трубе где установлен датчик был такой высокий потенциал, что у ПЧ вообще крыша ехала, заземлением цепей всё устранялось.
более ничего не встречал, хотя соседство контроллеров и пр. бывает очень тесное в одном шкафу.
Просто всегда надо следовать рекомендациям установки ПЧ в его руководстве и всё будет ОК!
И конечно залог успеха -всегда разносить (хотябы на 30см) силовые цепи и цепи управления и слаботочные (аналоговых сигналаов) в раздельные короба или металлорукава.