Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: нижний предел скорости Fc 051
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
lis74
Суть проблемы в следующем.
Есть привод Fc 051. Усправляет скоростью насоса, поддерживая давление. Источник ОС - ДД.(4-20 мА)
Источник задания - пред.установл. задание.
3-02: 0
3-03:10
3-10:50% - соответсвует 5 Бар.
4-12:20 Гц - Ниж. пред.
4-14:50 Гц - Верх.пред.
Решил установить нижнюю границу скорости в 20 Гц, но чатсотник перестал разгонять двигатель. Идёт команда пуска, но частотник не разгоняет двигло. Если нижний предел ставишь 0 Гц, то всё работает нормально. Как только выставляешь 20 Гц, опять всё повторяется. В чём может быть проблема?
gansales
100 - Process??
410 - Clockwise??
Попробуйте 732 поставить 20Гц.
lis74
100 - 3 (process)
410 - 0 (clockwise)

причеём это явление, отказ разгона при нижнем пределе скорости 20 Гц наблюдаеться только на объектах, где установлены живые насосы. В Цеху у нас есть стенд проверки работы шкафов атоматики, там установлены одни двигатели, для наглядности работы. Дак вот на стенде всё работает, нижний предел по скорости держит. но как только шкаф увозят на объект там начинает наблюдаться подобный полтергейст.
Никак не могу понять с чем это может быть связано.
lis74
Если выставить 7.32 - 20 Гц, при установленном в 4.12 - 0, то эффекта нет, чатсотник разгоняет до 20Гц, а после вкл замк.контур и частота падает до 0 Гц.
Пока нет возможности проверить на объекте этот параметр вместе с 4.12 - 20 Гц.
gansales
Тогда так трудно сказать. Попробуйте сбросить все параметры в МСТ-10 (причём с того, который на объекте), киньте мне в личку на досуге попробую поковыряться...
lis74
Проблема решилась установкой в пареметре 7.32 - 25 Гц. - Значение частоты в этом параметре должно быть больше нижнего предела (4.12). Всё работает прекрасно.
В тех. пооддержке сослались на обязательную процедуру ААД. Ноона не внушает доверия, после это ААД часто, вылетает ошибка превышения максимального момента ( w12). Так что её делать не стал.
Спасибо gansales за подсказку. =)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.