Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как подбирать насос по новому СП?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Rahap
Добрый день, всем уважаемым коллегам!

С введением нового СП возникли вопросы:
- как считать часовые расходы?

Для подбора нужен максимальный часовой расход, а в таблицах есть только средний... как вывести?

Просто суммируем все часовые расходы потребителей и вуаля? С новым СП забыли о подсчете неравномерностей?

С суточными и секундными расходами все понятно, а вот как получить часовой расход для подбора насосов на ХВС и ГВС... вот тут то и засада..
freese
СНиП еще не отменили
Rahap
а как быть если Мосводоканал принимает по СП уже?

По идее, если СП утвержденное, то он автоматом замещает СНиП, так как он является актуализацией СНиП
freese
Цитата(Rahap @ 5.3.2013, 14:57) *
а как быть если Мосводоканал принимает по СП уже?

По идее, если СП утвержденное, то он автоматом замещает СНиП, так как он является актуализацией СНиП

уже обсуждалось http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=862172
Rahap
Ну вот а как же Мосводоканал?
freese
Цитата(Rahap @ 5.3.2013, 16:17) *
Ну вот а как же Мосводоканал?

а что Мосводоканал? они против СНиПа?
Rahap
Цитата(freese @ 5.3.2013, 17:37) *
а что Мосводоканал? они против СНиПа?

Говорят, что принимают сейчас расчет по СП
freese
Цитата(Rahap @ 6.3.2013, 9:27) *
Говорят, что принимают сейчас расчет по СП

И? Они не принимают по СНиП или запрещают вам по нему делать?
Rahap
Цитата(freese @ 6.3.2013, 10:45) *
И? Они не принимают по СНиП или запрещают вам по нему делать?

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=72761&st=460 - судя по этой теме уже да!
Juven
Расчеты как-нибудь сделаем.
У меня вопрос в другом. По СНиПу п.12.7 Производительность насосов принималась при отсутствии регулирующей емкости - не менее максимально секундного расхода воды.
По СП же п.7.3.8 производительность следует принимать - не менее максимально часового расхода воды.
Кто-нибудь может объяснить это изменение. Цифры то на выходе разные получаются.

alexandrpjatkov
Цитата(Juven @ 4.4.2013, 12:41) *
Расчеты как-нибудь сделаем.
У меня вопрос в другом. По СНиПу п.12.7 Производительность насосов принималась при отсутствии регулирующей емкости - не менее максимально секундного расхода воды.
По СП же п.7.3.8 производительность следует принимать - не менее максимально часового расхода воды.
Кто-нибудь может объяснить это изменение. Цифры то на выходе разные получаются.

Может под часовым они имеливвиду максимальный секундный умноженныйна 3600 секунд и переведенный в кубометры?
Juven
Цитата(alexandrpjatkov @ 4.4.2013, 12:53) *
Может под часовым они имеливвиду максимальный секундный умноженныйна 3600 секунд и переведенный в кубометры?

Именно это мне и хотелось бы уточнить.
Именно так по СНиПу и рассчитывалась производительность насоса и эта цифра выше, чем если считать максимально часовой через часовую вероятность.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.