artblr
Добрый день.
Прошу помощи. Тушим трансформатор на ОРУ.
Для определения расчётного расхода воды необходимо знать площадь боковой поверхности трансформатора.
Есть такая формула
S=2*длина трансф.*высоту+2*ширина трансф.*высоту трансф.+2*длина трансф.*ширину трансф.+длина ямы*ширину ямы
Кто-нибудь делал подобные расчёты?
Elenk_@
Цитата(artblr @ 15.3.2013, 14:04) *
Добрый день.
Прошу помощи. Тушим трансформатор на ОРУ.
Для определения расчётного расхода воды необходимо знать площадь боковой поверхности трансформатора.
Есть такая формула
S=2*длина трансф.*высоту+2*ширина трансф.*высоту трансф.+2*длина трансф.*ширину трансф.+длина ямы*ширину ямы
Кто-нибудь делал подобные расчёты?

для определения расчетного расхода неплохо учитывать карту орошений... разместить оростели таким образом, что бы избежать мертвых зон. а потом просто посчитать гидравлику
artblr
Да всё верно, но для того, чтобы посчитать расчётный расход воды, нужно площадь боковой поверхности трансформатора умножить на минимальную интенчивность орошения(0,2л/с*м2). Так вот как эту площадь правильно расчитать, зная размеры трансформатора?
Вечный студент
Вы трансформатор видели? Никогда Вы не подсчитаете точно его площадь боковой поверхности. Поэтому берите кубик по размерам + хороший запас. Вас все равно никто не сможет проверить.
А ваша формула дважды учитывает дно транса. Как вы это дно заливать будете?
Elenk_@
Цитата(artblr @ 15.3.2013, 15:53) *
Да всё верно, но для того, чтобы посчитать расчётный расход воды, нужно площадь боковой поверхности трансформатора умножить на минимальную интенчивность орошения(0,2л/с*м2). Так вот как эту площадь правильно расчитать, зная размеры трансформатора?

для того что бы посчитать гидравлику достаточно вооружиться необходимым напором в диктующем оросителе и его расходом..и площадь тут не к чему.....

Цитата(Вечный студент @ 15.3.2013, 16:30) *
Вас все равно никто не сможет проверить.

а вот это не профессионально dry.gif
Вечный студент
QUOTE
а вот это не профессионально

Я дал совет с проверенным способом, а вы меня обвиняете в не профессонализме. Чтобы в будущем поступать "профессионально" может вы сможете подсказать как точно расчитать площадь трансформатора с учетом сложности его конструкции?
QUOTE
и площадь тут не к чему.....

А площадь все-таки нужна, так как вопрос не только в расходе, но и в объеме воды. Да и требование ПУЭ надо проверить.
Elenk_@
Цитата(Вечный студент @ 18.3.2013, 5:48) *
А площадь все-таки нужна, так как вопрос не только в расходе, но и в объеме воды.

зная расход и время тушения, сложно посчитать объем ?
Elenk_@
Разумнее АПТ трансформатора осуществлять с помощью лафетных стволов...не нужно городить огород из оросителей...
как то так:
http://www.firerobots.ru/ru/designing/proj...transformatory/
artblr
Большое спасибо за советы. Но вернёмся к истокам, ибо решение уже было принято тушить трансформатор традиционным способом. Происходит Замена существующего трансформатора, на новый с иными габаритами.
Площадь боковой поверхности трансформатора – S, нужна для расчётного расчёта воды Qрасч=S*i, где i-Интенсивность орошения – 0.2л/c*мІ (п.2.3.5 СО 153-34.49.104).
Количесство распылителей N= Qрасч/ q₁
Распылители РЦ-180-
Давление перед оросителем P=0,6 Мпа;
Коэффициент производительности К=0.18;
Защищаемая площадь орошения – S1=12МІ;
Присоединительный размер – R3/4”.


Так вот если у меня трансформатор вот таких размеров (как в прикреплённом файле) и скажем возьмём площадь как вы говорите кубика с запасом,
Получается S=2*(8528*10000)+2*(3832*8528)=235мІ
Не многовато-ли?
Вечный студент
Цитата(Elenk_@ @ 18.3.2013, 7:51) *
зная расход и время тушения, сложно посчитать объем ?

А с чем Вы будете сравнивать этот расход и объем? Топикстартер определил площадь транса (более или менее верно) и возникает вопрос "Не многовато-ли?". А если площадь не определять и вопросов не будет, сколько не сделай всего хватит, ведь считали от диктующего оросителя (ну или ствола). Получается так?

Цитата
Не многовато-ли?

Не надо понимать совсем буквально "кубик". На высоковольтные ввода, бак и прочие элементы делайте запас. А кубик - это корпус самого транса.
Elenk_@
Цитата(artblr @ 19.3.2013, 0:20) *
Большое спасибо за советы. Но вернёмся к истокам, ибо решение уже было принято тушить трансформатор традиционным способом. Происходит Замена существующего трансформатора, на новый с иными габаритами.
Площадь боковой поверхности трансформатора – S, нужна для расчётного расчёта воды Qрасч=S*i, где i-Интенсивность орошения – 0.2л/c*мІ (п.2.3.5 СО 153-34.49.104).
Количесство распылителей N= Qрасч/ q₁
Распылители РЦ-180-
Давление перед оросителем P=0,6 Мпа;
Коэффициент производительности К=0.18;
Защищаемая площадь орошения – S1=12МІ;
Присоединительный размер – R3/4”.


Так вот если у меня трансформатор вот таких размеров (как в прикреплённом файле) и скажем возьмём площадь как вы говорите кубика с запасом,
Получается S=2*(8528*10000)+2*(3832*8528)=235мІ
Не многовато-ли?



у РЦ-180 Средняя интенсивность орошения при высоте установки 2,5 м и рабочем давлении 0,4 МПа, дм3/с·м2, не менее 0,08
вам придется обвешаться оросителями при такой интенсивности..
берите ЭО-25 интенсивность 0,24
http://www.opt-tech.ru/upload/unicat/docs/Pasport_OE-16.pdf

Цитата(Вечный студент @ 19.3.2013, 6:31) *
А с чем Вы будете сравнивать этот расход и объем? Топикстартер определил площадь транса (более или менее верно) и возникает вопрос "Не многовато-ли?". А если площадь не определять и вопросов не будет, сколько не сделай всего хватит, ведь считали от диктующего оросителя (ну или ствола). Получается так?

что касаемо много или мало...если правильно раставили оросители (под нужным углом, на нужной высоте) и эпюры покрывают всю поверхность, то вопрос много или мало отпадает..будет столько сколько необходимо
artblr
Спасибо за ответы.
Идея с другими оросителями хороша, но боюсь это невозможно. Заказчик в жёсткой форме настаивает на РЦ-180. Скажите, может у Вас есть эпюры на данные оросители при разных углах, чтобы сделать карту орошения?
Заранее благодарен
Elenk_@
Цитата(artblr @ 20.3.2013, 0:07) *
Спасибо за ответы.
Идея с другими оросителями хороша, но боюсь это невозможно. Заказчик в жёсткой форме настаивает на РЦ-180. Скажите, может у Вас есть эпюры на данные оросители при разных углах, чтобы сделать карту орошения?
Заранее благодарен

эпюры посмотрите тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44058
вариант с РЦ-180 будет дороже