Цитата(artblr @ 19.3.2013, 0:20)

Большое спасибо за советы. Но вернёмся к истокам, ибо решение уже было принято тушить трансформатор традиционным способом. Происходит Замена существующего трансформатора, на новый с иными габаритами.
Площадь боковой поверхности трансформатора – S, нужна для расчётного расчёта воды Qрасч=S*i, где i-Интенсивность орошения – 0.2л/c*мІ (п.2.3.5 СО 153-34.49.104).
Количесство распылителей N= Qрасч/ q₁
Распылители РЦ-180-
Давление перед оросителем P=0,6 Мпа;
Коэффициент производительности К=0.18;
Защищаемая площадь орошения – S1=12МІ;
Присоединительный размер – R3/4”.
Так вот если у меня трансформатор вот таких размеров (как в прикреплённом файле) и скажем возьмём площадь как вы говорите кубика с запасом,
Получается S=2*(8528*10000)+2*(3832*8528)=235мІ
Не многовато-ли?
у РЦ-180 Средняя интенсивность орошения при высоте установки 2,5 м и рабочем давлении 0,4 МПа, дм3/с·м2, не менее
0,08вам придется обвешаться оросителями при такой интенсивности..
берите ЭО-25 интенсивность 0,24
http://www.opt-tech.ru/upload/unicat/docs/Pasport_OE-16.pdfЦитата(Вечный студент @ 19.3.2013, 6:31)

А с чем Вы будете сравнивать этот расход и объем? Топикстартер определил площадь транса (более или менее верно) и возникает вопрос "Не многовато-ли?". А если площадь не определять и вопросов не будет, сколько не сделай всего хватит, ведь считали от диктующего оросителя (ну или ствола). Получается так?
что касаемо много или мало...если правильно раставили оросители (под нужным углом, на нужной высоте) и эпюры покрывают всю поверхность, то вопрос много или мало отпадает..будет столько сколько необходимо