Полная версия этой страницы:
газовый и ТТ котлы в каскаде
Надо грамотно объеденить в каскад твёрдотопливный и газовый котлы
(оба по 40кВт)
Режым:
работа на одной загрузке дров (8 час), дальше на газу пока дрова
опять не загрузят
Встроеной автоматики на ТТ котле не наблюдается... :wacko:
Но хочется безпроблемной и экономичной работы.
Решается очень легко. Подключаете котлы с отключающей арматурой по схеме параллельной друг к другу. Далее бросаете с отключающим краном
перемычку от линии подачи (до крана) твердотопливника на обратку (после крана) газового котла.
Теперь переключаете всю схему таким образом, чтобы теплоноситель нагревшись в твердотопливнике шел на вход гаового котла. Последний не включится до тех пор пока будет работать топливо. По его окончании термостат даст команду на включение газовика, а заслонка воздуха твердотопливника будет закрываться, если оборудована приводом. На параллель котлы выводятся простым закрытием перемычки.
А можно поставить два котла последовательно. Сначало ТТ, а за ним газовый. На газовом выставите температуру подачи. Пока ТТ будет обеспечивать эту температуру, газовый не включится. Как только температура на выходе из ТТ начнет падать включится газовый.
Это действительно просто...
Но, хотелось бы отключать подачу теплоносителя через
потухший ТТ котёл.
Идёт же речь о максимальной економичности по газу (дрова пока не экономим

)
Не могу сообразить как заставить открываться кран на ТТ котёл
когда идёт разжиг и прогрев ТТ котла.
Примечание:
Кстати если нужно возможна небольшая доработка котла термопарами, датчиком тяги и т.п. Но не сервоприводами.
В газового и встроеная автоматика, и входы/выходы для внешней.
В принципе сделать можно все, вопрос в окупаемости.
Опишите какие процессы будут проводиться в присутствии человека, а какие без. Например запуск ТТ котла, переключение на газовый и т.п.
Постараюсь чё-нибудь посоветовать.
Цитата(asl @ Apr 18 2005, 10:51 )
Опишите какие процессы будут проводиться в присутствии человека, а какие без.
1. Кочегар разжигает ТТ котёл.
2. При падении мощности ТТ котла (затухание) - включается газовый. При
этом теплоноситель не должен проходить через ТТ котёл.
3. Кочегар возвращается, расжигает ТТ котёл, и возвращает (возможно
даже вручную) топочную на п.1
N/B Экономим только газ!
Цитата(proekt @ Apr 15 2005, 22:57 )
...
Примечание:
Кстати если нужно возможна небольшая доработка котла термопарами, датчиком тяги и т.п. Но не сервоприводами.
В газового и встроеная автоматика, и входы/выходы для внешней.
А как быть с этим примечанием. В любом случае должен быть клапан(вентиль) с приводом, который перекроет поток через ТТ котел.
Под доработкой имел в виду вмешивание в конструкцию котла.
А на внешних подводах/отводах - развязанные руки
Igor Barishpolets
19.4.2005, 14:11
Так поставьте два 3-ходовых или прямоточных клапана на ТТК с биметаллическим термореле, а все остальное - как отмечалось выше.
Цитата(proekt @ Apr 15 2005, 22:57 )
Но, хотелось бы отключать подачу теплоносителя через
потухший ТТ котёл.
Идёт же речь о максимальной економичности по газу (дрова пока не экономим

)
А сколько тот котел отдаст тепла? Его температура ведь будет равна температуре обратки. Сделайте дополнительную теплоизоляцию...
Цитата(Igor Barishpolets @ Apr 19 2005, 15:11 )
Так поставьте два 3-ходовых или прямоточных клапана на ТТК с биметаллическим термореле, а все остальное - как отмечалось выше.
Зачем 2 - то трехходовых и одного хватит.
Господа, asl и Igor Barishpolets
если не очень тудно опишите где краны ставить а
где температуру датчиками мерить...
Или схемки нарисуйте...
Думаю многим интерестно будет.
Тема кажись актуальна в наших реалиях.
Уважаемый Alex_ , хочется иметь максимально
економичное решение в эксплуатации (по газу).
Несмотря на то что монтаж дороже.
Думаю, что можно сделать так.
Здесь применен трехходоой распределительный вентиль Oventrop с терморегулятором с выносным датчиком. (работает без электричества).
В номинальном режиме теплоноситель движется через котел (открыт боковой (б) проход вентиля). При погасании огня в ТТ котле привод-термоголовка открывает прямой проход уменьшая тем самым расход через ТТ котел и повышая температуру на выходе из ТТК. Когда пламя погаснет, полностью откроется прямой (п) проход и теплоноситель будет идти по байпасу.
Недостаки привода Oventrop: термоголовки работают в узком диапазоне температур 50-80, 40-70, 30-60, 20-50оС.
Достоинство: простота и дешевизна.
P.S.Все это можно собрать и с электроприводом, но наверняка будет дороже.
Зы... :wacko:
Не пойму как научить автоматику отличать
режым "затухания ТТ котла" (выход холодный)
от режыма "разжигание ТТ" (выход холодный)
Или может я "зацыклился" и чё то недопонимаю
Цитата(Guest @ Apr 21 2005, 18:35 )
Зы... :wacko:
Не пойму как научить автоматику отличать
режым "затухания ТТ котла" (выход холодный)
от режыма "разжигание ТТ" (выход холодный)
Или может я "зацыклился" и чё то недопонимаю

Это я написал
Кроме всего прочего рекомендую разделить газовые тракты, на случай розжига ТТ котла после долгого простоя газового котла с возможной загазованностью его камеры сграния.
Цитата(proekt @ Apr 21 2005, 22:37 )
Зы... :wacko:
Не пойму как научить автоматику отличать
режым "затухания ТТ котла" (выход холодный)
от режыма "разжигание ТТ" (выход холодный)
Или может я "зацыклился" и чё то недопонимаю

Чё-то я потерял эту тему
Если ещё актуально, то отвечаю.
В принципе разницы никакой нет розжиг это или погасание пламени.
В момент розжига на выходе из котла температура повысится и при привышениии определенной уставки начнет открываться боковой проход трехходового клапана.
Спасибо!!!
Цитата
В момент розжига на выходе из котла температура повысится и при привышениии определенной уставки начнет открываться боковой проход трехходового клапана
Это я таки был зациклился...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.