Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: СП 31.13330.2012/СНиП 2.04.02-84*
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
smit_11
Здравствуйте в Снипе есть пункт 7.19 в котором расстояние не более 50 м, в СП п. 10.19 расстояние не более 30 метров. Какое растояние принимать по СНиПу или СП??? Так и не могу понять что сейчас главнее СП или СНиП.
П.С. У меня Н.С. пожаротушения на расстоянии от производственного здания на 35 метров.
Elenk_@
Цитата(smit_11 @ 22.3.2013, 15:00) *
Здравствуйте в Снипе есть пункт 7.19 в котором расстояние не более 50 м, в СП п. 10.19 расстояние не более 30 метров. Какое растояние принимать по СНиПу или СП??? Так и не могу понять что сейчас главнее СП или СНиП.
П.С. У меня Н.С. пожаротушения на расстоянии от производственного здания на 35 метров.

вам не повезлоsmile.gif придется предусмотреть
если СП и СНиП противоречат друг другу, то экспертиза выбирает более жесткий вариант
Dmitry_vk
Всё ему повезло, не требуется санитарный узел.
п.7.19 есть в Перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утв. распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 1047-р)
Elenk_@
Цитата(Dmitry_vk @ 22.3.2013, 15:30) *
Всё ему повезло, не требуется санитарный узел.
п.7.19 есть в Перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утв. распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 1047-р)

СП вышло в 2012
Dmitry_vk
Как всё запущено...
1. СП вышел.
2. Посмотрите разъяснения Минрегиона о статусе СП.
andrey R
Интересно, мы этот вопрос будем в каждой теме про новые СП обсуждать? smile.gif
Причем тут какие-то разъяснения кого бы то ни было? Постановление Правительства действующее? Да, гуглится на раз. От винта, извольте выполнять, даже и в отсутствии всяческих разъяснений
Elenk_@
Цитата(Dmitry_vk @ 23.3.2013, 19:13) *
Как всё запущено...

dry.gif
ну-ну...экспертизу вам на встречу
alexandrpjatkov
Цитата(Elenk_@ @ 25.3.2013, 10:49) *
dry.gif
ну-ну...экспертизу вам на встречу

Есть список обязательных к применению документов (я его вот тут приводил). Его пока никто не отменял. Туда входит СНиП но не СП. Вот на этот список и послать экспертизу...
Elenk_@
Цитата(alexandrpjatkov @ 25.3.2013, 9:03) *
Есть список обязательных к применению документов (я его вот тут приводил). Его пока никто не отменял. Туда входит СНиП но не СП. Вот на этот список и послать экспертизу...

у меня этот формат не открываетсяsad.gif
alexandrpjatkov
Цитата(Elenk_@ @ 25.3.2013, 11:12) *
у меня этот формат не открываетсяsad.gif

Ещё раз посмотрите по ссылке. Я там во втором посте разместил в еще одном Вордовском формате.
Elenk_@
Цитата(alexandrpjatkov @ 25.3.2013, 9:26) *

спасибо большое. Но так как дата издания СП 31 .. 2012 год, то я не исключаю вероятность зачмечания эксперта...
alexandrpjatkov
Цитата(Elenk_@ @ 25.3.2013, 11:35) *
спасибо большое. Но так как дата издания СП 31 .. 2012 год, то я не исключаю вероятность зачмечания эксперта...

Я тут задавал вопрос по этому же поводу экспертам "Техэксперта"...
Цитата
Вопрос:

Я проектировщик сетей водоснабжения и канализации. В связи с тем, что с 1 января 2012 года вводится в действие новый СП 30.13330.2012 возникло несколько вопросов:
1. В примечании к данному СП сказано, что документ внесен в “Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
(с изменениями на 18 мая 2011 года) Однако в данном перечне обозначен СП 30.13330.2010 а не СП 30.13330.2012...

Ответ:

1.Изменения в приказ Росстандарта от 01.06.2010 N 2079 вносились до того, как была принята большая часть СП. Соответственно, первоначальная нумерация СП была с годом 2010, в котором планировалось их утвердить. Поскольку разработка и принятие СП затянулась, то в настоящий момент их принимают с годом 2012. В любом случае, что с нумерацией 2010, что с 2012 – это один и тот же документ...

Полностью вопрос и ответ-см. в приложенном файле...

Dmitry_vk
Цитата(Elenk_@ @ 25.3.2013, 7:49) *
dry.gif
ну-ну...экспертизу вам на встречу

Elenk_@, спасибо, что не электричку.
Цитата(Elenk_@ @ 25.3.2013, 8:35) *
спасибо большое. Но так как дата издания СП 31 .. 2012 год, то я не исключаю вероятность зачмечания эксперта...

информация к размышлению.
Исключите вероятность, это излишне.

Elenk_@
Цитата(Dmitry_vk @ 25.3.2013, 10:39) *
Elenk_@, спасибо, что не электричку.

ну что я изверг какой то ?
Цитата(Dmitry_vk @ 25.3.2013, 10:39) *
информация к размышлению.
Исключите вероятность, это излишне.


если есть возможность, то лучше перебдить...
Dmitry_vk
Цитата(Elenk_@ @ 25.3.2013, 9:58) *
если есть возможность, то лучше перебдить...

Когда сомнения неразрешимы, то да.
А в этом случае все четко и ясно, а перебдение выливается в лишнюю работу проектировщика и дополнительные затраты заказчика.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.