Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояние между насосами
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
psinksi
Товарищи, подскажите пожалуйста какое расстояние допустимо между выступающими частями насосов и электродвигателей при установке двух насосов с электродвигателями на одном фундаменте, если между ними нет прохода, но предусмотрены два прохода вокруг.
В СП 41-101-95 указана только ширина проходов вокруг сдвоенной установки. Так же указано расстояние между выступающими частями насосов и электродвигателей при установке двух насосов с электродвигателями на одном фундаменте у стены без прохода.
timofeyprof
формулировка предложения в СП дурацкая. То же самое предложение сформулировано в СниП Тепловые сети Приложение В.
300 мм между электродвигателями.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.