Уважаемые коллеги! Да, данная тема не нова.. и термодинамический цикл по которому работают испарительные кондиционеры - давно известен. но...
Не так давно, познакомился с системами косвенно-испарительного охлаждения, на принципе которого работают американские системы Coolerado.
Интересно то, что воздушный поток разделяется в тепломассобменнике на два: один канал орошается водой, переувлажняется и охлаждается, второй канал - охлаждается за счет первого, но не увлажняется.. Воздух из первого канала выбрасывается назад на улицу, из второко - направляется в помещение. Таким образом в помещение поступает кондиционированный но не увлажненный воздух.
Технология вобщем-то та же: с минимальным потреблением электроэнерги (от 450 до 750 Вт) и с часовым расходом воды (30-55 л/час) кондиционеры Coolerado позволяют получить 10-20 кВт Холода, совмещенного с свежим приточным воздухом.. еще раз подчеркиваю: не УВЛАЖНЕННЫМ!
Нужно опробовать данную вешь на практике.
Занимаюсь проектированием реконструируемых цехов вязального цеха - так там существующая система кондиционирования (требуеться поддерживать +24 и 55% круглый год) состоит из секии испарителя (фреонового) и в самомо цеху адиаботное увлажнение (что то наподобии о чем затрагивалось в теме). Так вот - в летние жаркие дни в цеху иногда стоит туман)). Расчетные параметры воздуха летом +27 и 63%.
Поэтому надо придумать как осушить воздух и при этом уменьшить относительную влажность. Возможно придеться охлаждать и нагревать...
Цитата(krabor @ 23.3.2013, 0:06)

... еще раз подчеркиваю: не УВЛАЖНЕННЫМ!
Это если смотреть на
абсолютную влажность.
А относительная может быть очень даже высокой.
Coolerado хорошо работает, если точка росы у уличного воздуха не выше 16...18С (максимум).
Надо отдать должное, в жару 2010 года в Москве она такая и была....
Новый запатентованный тепломассообменник (HMX) Coolerado inc., работающий по принципу, названного "М-Цикл" или "цикл Майсоценко".
Цитата(Alex_ @ 23.3.2013, 10:25)

Это если смотреть на абсолютную влажность.
А относительная может быть очень даже высокой.
имелось в виду, что влажность в притоке будет как и на улице
Цитата(krabor @ 23.3.2013, 22:56)

имелось в виду, что влажность в притоке будет как и на улице
АБСОЛЮТНАЯ влажность. А вот субъективные ощущения определяются влажностью
относительной, которая вырастет.
Уважаемый Автор! Ваши сообщения и ответы на них выделил в отдельную тему. Пожалуйста, не надо больше поднимать старых тем и постить туда одну и ту же информацию
Караджи В.Г.
1.4.2013, 12:40
Прошу обратить внимание на следующее.
В Одесской холодилке когда-то работал Майсоценко. Он разработал технологию кондиционирования
с помощью испарения воды. В Советском Союзе реализовать её не удалось. Он уехал в Штаты.
Там, при его участии, была создана фирма, которая выпускает эти самые кондиционеры.
Вся эта информация найдена мною в интернете, что может повторить каждый.
Суть технологии как раз и состоит в том, что воздух подвергается косвенному охлаждению и
температура на выходе как раз и не равна температуре мокрого термометра.
Получить температуру мокрого термометра совсем несложно.
У него в процессе температура приближается к температуре точки росы и это уже существенно.
Смотрите прилагаемую картинку.
Достоинство данного кондиционера в том, что чем выше температура окружающего воздуха, тем лучше
он работает (при влажностях воздуха, где-то, ниже 60%, примерно), в отличие от обычного кондиционера.
В Москве, например, при +30град. летом влажность может быть 30...40%.
Я не продавец этих устройств. Главное - не ошибаться в понимании сути.
С уважением, В.Г.
Прошу кто сталкивался с этим оборудованием, сообщите своё мнение.
Skaramush
22.5.2013, 14:01
Также прошу, ну пользуйтесь поиском по форуму, прежде чем создавать тему. Вопрос обсуждался неоднократно.
olnmamaluga
29.1.2014, 20:06
сегодня наткнулся на такую статью
DEVap - новая технология кондиционирования так вот я что-то принципа так и не понял. Может кто-то уже сталкивался с этим или имеет догадки отписуйтесь буду рад послушать
Прицепил Ваше сообщение к старой теме, где обсуждался подобный кондиционер.
Отличие, насколько я понял, в наличии абсорбционного осушителя на выходе. Интересно, как реально работает этот осушитель (ресурс и т. п.)
Осушитель то работает без вопросов, только вот на его работу энергии расходуется весьма значительное количество. На практике это более или менее эффективно при наличии газовой горелки которая концентрирует раствор обратно.
Единственное что может быть новое в этом кондиционере, это использование мембран.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.