Ого спор разгорелся, вставлю и свои 5 копеек.
Мне кажется оба оппонента не совсем понимают, что имеет в виду другой.
Вода - это источник тепловой энергии, которую нужно передать от котла к отопительным приборам. Чем больше мощность отопительного прибора, тем большее количество воды к нему нужно подвести. Расход воды на участке зависит напрямую от тепловой мощности отопительных приборов:
Расход теплоносителя ( кг/час) для участка рассчитывается по формуле:
Gуч= ( 3,6 * Qуч) / ( с * ( tг - tо ) ) кг/ч
где:
Qуч - тепловая нагрузка участка Вт.
с = 4,2 кДж/(кг•°С) - удельная теплоемкость воды
tг - расчетная температура горячего теплоносителя в системе отопления, °С
tо - расчетная температура охлажденного теплоносителя в системе отопления, °С.
Диаметр трубопровода подбирается исходя из рекомендуемых скоростей движения воды в трубах, рекомендуемая 0,3-0,7 м/с. Задавшись какой то скоростью и рассчитав диаметр (вывести из формулы:расход (м3/с)=площадь сечения трубы (м2) х скорость движения воды (м/с)), рассчитываем на этом участке потери напора, которые состоят из потерь напора на местные сопротивления (колена, тройники, муфты, краны) и потерь напора по длине (зависят от длины и коэффициента шероховатости материала труб ). Если суммарная потеря на участке скажем великовата, то можно увеличить на нем диаметр и соотвественно уменьшиться скорость движения. Выбирается расчетный участок ( в зависимости от системы),считаются на нем потери напора +гем. высота подъема воды =напор насоса.