Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: расчет диаметра труб
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Curlew
Доброго времени. Подскажите пожалуйста, как расчитать в отоплении диаметр трубопровода при известных теплопотерях? или что вообще нужно для определения диаметра на участке.
всегда расчитывал на водоснабжении, а тут похоже методика расчета совсем другая. вот и затупил)
Егор
опишите пожалуйста ситуацию поподробнее
BIONDER
Случай тут был, приходит расстроенный мужик, говорит в коттедже холодно.
Начали разбираться, в итоге приборы под замену.
Сэкономил на проекте.
Curlew
двухтрубная система, 2 ветки, просчитал теплопотери по помещениям зданий. нужно теперь узнать диаметры трубопроводов, потери напора. нашёл формулу, вывел из нее диаметр. вроде как похоже на правду.
теперь не могу найти расчет потерь напора с нормальным разъяснением. не все понимаю что откуда брать.


не кидайте тапками) коэффициенты местных сопротивлений нашёл.
хорошую бы методу найти по потерям напора
Curlew
теперь нашёл новую формулу)

d=sqrt((314*Q)/(v*dT)), где:

d – внутр. диаметр трубы
Q -тепловой поток в кВт
v – скорость теплоносителя, м/с
dT – разность температур, град
sqrt – корень квадратный

и вот не понятно, это 314, либо имелось в виду Пи 3,14

ссылка на источник: http://mnogo-trub.ru/vse-truby/kakie-byvay...ub-tablica.html
правильная ли формула? я совсем запустался, везде куча разных формул, все по-разному считают. какую нужно брать?
Егор
эта формула упрощенная. в том же nik в разделе 'гидравлика' есть формула диаметра. только на практике, если не сбалансируете систему, и v и dt будут другими, а следовательно и Q будет другая
milaro
я использую - Щекина "Расчет систем центрального отопления"
табл. 51
А.В.
Если Вы проектируете водопровод, и сумели разобраться в расчете теплопотерь, то я думаю что и в расчете отопительных приборов и гидравлики системы отопления вы должны без труда разобраться.
Рекомендую как всегда А.Н. Сканави, Л.М. Махов - Отопление - очень хорошая и подробная и главное не сложная книга.
Curlew
Спасибо всем, что-то начало получаться) диаметр видимо не правильно по началу рассчитал. будем пробовать
MC-Anvil
Цитата(Curlew @ 26.3.2013, 14:17) *
Спасибо всем, что-то начало получаться) диаметр видимо не правильно по началу рассчитал. будем пробовать

Диаметр зависит только от скорости протока. В вашем случае скорость эта будет зависеть от количества ОП и того, как они подключены. Сначала необходимо подсчитать количество теплоносителя, которым необходимо обеспечивать ваши ОП, далее вывести оптимальное соотношение скорости потока и диаметра трубы.
А.В.
Цитата(MC-Anvil @ 27.3.2013, 14:57) *
Диаметр зависит только от скорости протока. В вашем случае скорость эта будет зависеть от количества ОП и того, как они подключены. Сначала необходимо подсчитать количество теплоносителя, которым необходимо обеспечивать ваши ОП, далее вывести оптимальное соотношение скорости потока и диаметра трубы.

А как может скорость зависеть от количества ОП и темболее от того как они подключены???
MC-Anvil
Цитата(А.В. @ 27.3.2013, 13:24) *
А как может скорость зависеть от количества ОП и темболее от того как они подключены???

Чем больше ОП, тем больше теплоносителя. Чем больше параллельных подключений, тем больше теплоносителя. Чем больше теплоносителя, тем больше скорость.
К чему этот вопрос вообще?
А.В.
Цитата(MC-Anvil @ 27.3.2013, 15:35) *
Чем больше ОП, тем больше теплоносителя. Чем больше параллельных подключений, тем больше теплоносителя. Чем больше теплоносителя, тем больше скорость.
К чему этот вопрос вообще?

Такое ощущение что если взять одну и ту же комнату с одинаковыми теплопотерями, то с Ваших слов, если в неё установить 10 прибор или 5 приборов. то в случаи установки 10 приборов понадобится в 2 раза больше теплоносителя. От того что У вас параллельное или последовательное подключение никак общий расход не увеличится. Я понимаю ещё зависимость расхода от параметров теплоносителя, но от количества приборов - это помоему перебор.
A.R.
Цитата(MC-Anvil @ 27.3.2013, 12:57) *
Диаметр зависит только от скорости протока. В вашем случае скорость эта будет зависеть от количества ОП и того, как они подключены. Сначала необходимо подсчитать количество теплоносителя, которым необходимо обеспечивать ваши ОП, далее вывести оптимальное соотношение скорости потока и диаметра трубы.

Т.е., получив такое "оптимальное соотношение", другими деталями можно уже не заморачиваться?
Типа длины трассы (1м. или 100 метров, например). Или располагаемым перепадом (1м. или 10 метров, например). Или наличием/отсутствием местных сопротивлений. Поправьте пожалуйста, если в чём-то ошибаюсь.
А.В.
Цитата(MC-Anvil @ 27.3.2013, 14:57) *
Диаметр зависит только от скорости протока.

И не только от скорости!!!
MC-Anvil
Цитата(А.В. @ 27.3.2013, 13:43) *
Такое ощущение что если взять одну и ту же комнату с одинаковыми теплопотерями, то с Ваших слов, если в неё установить 10 прибор или 5 приборов. то в случаи установки 10 приборов понадобится в 2 раза больше теплоносителя. От того что У вас параллельное или последовательное подключение никак общий расход не увеличится. Я понимаю ещё зависимость расхода от параметров теплоносителя, но от количества приборов - это помоему перебор.

Каждый прибор, чтобы он выдавал свои характеристики, необходимо обеспечить определенным количеством теплоносителя (посмотрите паспорта). Поэтому ДА. Если вы берете (условно) в два раза больше приборов при параллельном подключении но в 2 раза меньшей мощностью, то их нужно обеспечивать вдвое большим количеством теплоносителя. То есть гидравлическое сопротивление уменьшается, но расход растет. Соответственно и диаметры труб будут различные.

Цитата(А.В. @ 27.3.2013, 13:52) *
И не только от скорости!!!

А от чего еще?
А.В.
Цитата(MC-Anvil @ 27.3.2013, 14:57) *
Диаметр зависит только от скорости протока. В вашем случае скорость эта будет зависеть от количества ОП и того, как они подключены. Сначала необходимо подсчитать количество теплоносителя, которым необходимо обеспечивать ваши ОП, далее вывести оптимальное соотношение скорости потока и диаметра трубы.

Диаметр зависит от расчетного расхода воды на рассматриваемом участке, с учетом гидравлических потерь на 1 м, скорости теплоносителя и п. 6.2.7. СП 60.13330.2012.
А.В.
Цитата(MC-Anvil @ 27.3.2013, 15:55) *
Каждый прибор, чтобы он выдавал свои характеристики, необходимо обеспечить определенным количеством теплоносителя (посмотрите паспорта). Поэтому ДА. Если вы берете (условно) в два раза больше приборов при параллельном подключении но в 2 раза меньшей мощностью, то их нужно обеспечивать вдвое большим количеством теплоносителя. То есть гидравлическое сопротивление уменьшается, но расход растет. Соответственно и диаметры труб будут различные.

Количество воды зависит от теплопотерь помещения. От того что Вы установите в комнату с теплопотерями 1000 Вт и параметрами теплоносителя 80/60 10 или 5 приборов расход никак не изменится, т.к. расход теплоносителя равен (1000х0,86) / (80-60) = 43 кг/ч - количество приборов никакой роли не играет. От последовательной или параллельной установки приборов изменится типоразмер прибора и не более того!!!
MC-Anvil
Цитата(A.R. @ 27.3.2013, 13:45) *
Т.е., получив такое "оптимальное соотношение", другими деталями можно уже не заморачиваться?
Типа длины трассы (1м. или 100 метров, например). Или располагаемым перепадом (1м. или 10 метров, например). Или наличием/отсутствием местных сопротивлений. Поправьте пожалуйста, если в чём-то ошибаюсь.


Кто сказал, что "другими деталями можно уже не заморачиваться".
Все местные сопротивления нужно учитывать. Они будут влиять на скорость потока.
Перепад и длина - это тоже гидравлическое сопротивление. Но преодолеть его - это задача для насоса.
Существует диапазон значений оптимальной скорости потока. В который и нужно вписаться меняя диаметр трубы.
MC-Anvil
Цитата(А.В. @ 27.3.2013, 14:03) *
Количество воды зависит от теплопотерь помещения. От того что Вы установите в комнату с теплопотерями 1000 Вт и параметрами теплоносителя 80/60 10 или 5 приборов расход никак не изменится, т.к. расход теплоносителя равен (1000х0,86) / (80-60) = 43 кг/ч - количество приборов никакой роли не играет. От последовательной или параллельной установки приборов изменится типоразмер прибора и не более того!!!

Не вижу возражения в вашем ответе. 43 кг в час - хорошо. Какие диаметры труб вы возьмете, чтоб подключить 10 приборов, или 1 (суммарная мощность одинаковая).
А.В.
Цитата(MC-Anvil @ 27.3.2013, 16:06) *
Кто сказал, что "другими деталями можно уже не заморачиваться".
Все местные сопротивления нужно учитывать. Они будут влиять на скорость потока.
Перепад и длина - это тоже гидравлическое сопротивление. Но преодолеть его - это задача для насоса.
Существует диапазон значений оптимальной скорости потока. В который и нужно вписаться меняя диаметр трубы.

Вы что за бред несёте!!! Как местные сопротивления влияют на скорость потока? Кааааакккккк???? Местные сопротивления влияют на гидравлические потери .
A.R.
Цитата(MC-Anvil @ 27.3.2013, 14:06) *
Кто сказал, что "другими деталями можно уже не заморачиваться".
Все местные сопротивления нужно учитывать. Они будут влиять на скорость потока.
Перепад и длина - это тоже гидравлическое сопротивление. Но преодолеть его - это задача для насоса.
Существует диапазон значений оптимальной скорости потока. В который и нужно вписаться меняя диаметр трубы.

Начнём с простого.
Каким образом местные сопротивления влияют на скорость?
А.В.
Цитата(MC-Anvil @ 27.3.2013, 16:12) *
Не вижу возражения в вашем ответе. 43 кг в час - хорошо. Какие диаметры труб вы возьмете, чтоб подключить 10 приборов, или 1 (суммарная мощность одинаковая).

Диаметры будут зависеть от расчетного расхода воды на рассчитываемом участке.
MC-Anvil
Цитата(A.R. @ 27.3.2013, 14:14) *
Начнём с простого.
Каким образом местные сопротивления влияют на скорость?

прямопропорционально!

Господа! Если вы не видите связи скорости потока, диаметра и расхода, то я не виноват.
А.В.
Цитата(MC-Anvil @ 27.3.2013, 16:37) *
прямопропорционально!

Господа! Если вы не видите связи скорости потока, диаметра и расхода, то я не виноват.

Господин, Вы запутались, наговорили всякой фигни, а теперь пытаетесь найти взамосвязь.
MC-Anvil
Цитата(А.В. @ 27.3.2013, 14:47) *
Господин, Вы запутались, наговорили всякой фигни, а теперь пытаетесь найти взамосвязь.

Э-э, не товарщь. Фигню вы говорите. Я не путался. И взаимосвязь эту четко вижу.
Если вы привыкли в своих прогах считать, забивая при этом на алгоритмы, согласно которых они считают, то печально это.
А.В.
Цитата(MC-Anvil @ 27.3.2013, 15:35) *
Чем больше ОП, тем больше теплоносителя. Чем больше параллельных подключений, тем больше теплоносителя. Чем больше теплоносителя, тем больше скорость.

Особенно вот эта взамосвязь крутая!!!
Khomenko_A_S
Цитата(А.В. @ 27.3.2013, 14:55) *
Особенно вот эта взамосвязь крутая!!!

Мне больше понравилось
Цитата(MC-Anvil @ 27.3.2013, 13:55) *
Если вы берете (условно) в два раза больше приборов при параллельном подключении но в 2 раза меньшей мощностью, то их нужно обеспечивать вдвое большим количеством теплоносителя. То есть гидравлическое сопротивление уменьшается, но расход растет. Соответственно и диаметры труб будут различные.


З.Ы. Два радиатора по 3 секции МС 160 и один на 6 секций- РАЗНЫЕ И ВСЕ. По отдельности киловат, а вместе киловат
A.R.
Для А.В.
Я пытался заставить товарища задуматься. Сдаюсь.
Желаю успехов и выдержки.
А.В.
Цитата(A.R. @ 27.3.2013, 16:59) *
Для А.В.
Я пытался заставить товарища задуматься. Сдаюсь.
Желаю успехов и выдержки.

Неее, я то ж сдаюсь. Мне ешо в соседней теме с расчетом объема воздуха на естественную вентиляцию в кухне биться - но думаю что и от туда уйду, отдохну.
MC-Anvil
Цитата(Khomenko_A_S @ 27.3.2013, 14:58) *
Мне больше понравилось


З.Ы. Два радиатора по 3 секции МС 160 и один на 6 секций- РАЗНЫЕ И ВСЕ. По отдельности киловат, а вместе киловат

Задумался. На практике, подключив 2 прибора или 1 той же суммарной мощности и конфигурации, мы разницы не ощутим не зависимо от диаметров труб. Но если отойти от крайностей, например взять лучевую разводку или последовательную эдак на 10 приборов, то вы поймете, что я имел ввиду.
ЗЫ: Корень из одной четверти рубля = 50 копеек или 5 копеек?
lovial
Цитата(MC-Anvil @ 27.3.2013, 16:16) *
На практике, подключив 2 прибора или 1 той же суммарной мощности и конфигурации, мы разницы не ощутим не зависимо от диаметров труб. Но если отойти от крайностей...

А почему практика крайностью является?
Цитата(MC-Anvil @ 27.3.2013, 16:16) *
ЗЫ: Корень из одной четверти рубля = 50 копеек или 5 копеек?

Во... 50 копеек, но если отойти от крайностей...
MC-Anvil
Цитата(lovial @ 27.3.2013, 15:42) *
А почему практика крайностью является?

Во... 50 копеек, но если отойти от крайностей...

А крайности на практике не встречаются?

Ответ на задачку будет зависеть от того, на какой стадии вы переведете рубли в копейки.
Nat_ty
Ого спор разгорелся, вставлю и свои 5 копеек. rolleyes.gif
Мне кажется оба оппонента не совсем понимают, что имеет в виду другой.
Вода - это источник тепловой энергии, которую нужно передать от котла к отопительным приборам. Чем больше мощность отопительного прибора, тем большее количество воды к нему нужно подвести. Расход воды на участке зависит напрямую от тепловой мощности отопительных приборов:
Расход теплоносителя ( кг/час) для участка рассчитывается по формуле:
Gуч= ( 3,6 * Qуч) / ( с * ( tг - tо ) ) кг/ч
где:
Qуч - тепловая нагрузка участка Вт.
с = 4,2 кДж/(кг•°С) - удельная теплоемкость воды
tг - расчетная температура горячего теплоносителя в системе отопления, °С
tо - расчетная температура охлажденного теплоносителя в системе отопления, °С.
Диаметр трубопровода подбирается исходя из рекомендуемых скоростей движения воды в трубах, рекомендуемая 0,3-0,7 м/с. Задавшись какой то скоростью и рассчитав диаметр (вывести из формулы:расход (м3/с)=площадь сечения трубы (м2) х скорость движения воды (м/с)), рассчитываем на этом участке потери напора, которые состоят из потерь напора на местные сопротивления (колена, тройники, муфты, краны) и потерь напора по длине (зависят от длины и коэффициента шероховатости материала труб ). Если суммарная потеря на участке скажем великовата, то можно увеличить на нем диаметр и соотвественно уменьшиться скорость движения. Выбирается расчетный участок ( в зависимости от системы),считаются на нем потери напора +гем. высота подъема воды =напор насоса.
А.В.
Цитата(Nat_ty @ 27.3.2013, 21:41) *
Ого спор разгорелся, вставлю и свои 5 копеек. rolleyes.gif
Мне кажется оба оппонента не совсем понимают, что имеет в виду другой.
Вода - это источник тепловой энергии, которую нужно передать от котла к отопительным приборам. Чем больше мощность отопительного прибора, тем большее количество воды к нему нужно подвести. Расход воды на участке зависит напрямую от тепловой мощности отопительных приборов:
Расход теплоносителя ( кг/час) для участка рассчитывается по формуле:
Gуч= ( 3,6 * Qуч) / ( с * ( tг - tо ) ) кг/ч
где:
Qуч - тепловая нагрузка участка Вт.
с = 4,2 кДж/(кг•°С) - удельная теплоемкость воды
tг - расчетная температура горячего теплоносителя в системе отопления, °С
tо - расчетная температура охлажденного теплоносителя в системе отопления, °С.
Диаметр трубопровода подбирается исходя из рекомендуемых скоростей движения воды в трубах, рекомендуемая 0,3-0,7 м/с. Задавшись какой то скоростью и рассчитав диаметр (вывести из формулы:расход (м3/с)=площадь сечения трубы (м2) х скорость движения воды (м/с)), рассчитываем на этом участке потери напора, которые состоят из потерь напора на местные сопротивления (колена, тройники, муфты, краны) и потерь напора по длине (зависят от длины и коэффициента шероховатости материала труб ). Если суммарная потеря на участке скажем великовата, то можно увеличить на нем диаметр и соотвественно уменьшиться скорость движения. Выбирается расчетный участок ( в зависимости от системы),считаются на нем потери напора +гем. высота подъема воды =напор насоса.

гем. высота подъема воды??? участвует в расчете гидравлики системы отопления и влияет на подбор насоса?
Если суммарная потеря на участке скажем великовата - великовата относительно чего?
Nat_ty
1) Ну да опечатка - это для воды только геометрическая учитывается rolleyes.gif
2) Великовата относительно ориентировочных напоров насосов отопления (зависит от объекта, вы же тоже, наверное, заранее прикидываете, нацелившись на како-то насос), тут на выбор или выбирать больший насос по мощности или диаметр трубы увеличить, но скорость чтобы оставалась в рекомендуемых пределах.
А.В.
Цитата(Nat_ty @ 27.3.2013, 22:38) *
1) Ну да опечатка - это для воды только геометрическая учитывается rolleyes.gif
2) Великовата относительно ориентировочных напоров насосов отопления (зависит от объекта, вы же тоже, наверное, заранее прикидываете, нацелившись на како-то насос), тут на выбор или выбирать больший насос по мощности или диаметр трубы увеличить, но скорость чтобы оставалась в рекомендуемых пределах.

по 1) я так и хотел спросить - не с водопроводом ли Вы путаете. Вы молодец - умеете признавать свои ошибки.
по 2) то, что Вы написали - согласен с Вами - да так можно, может кто-то так и делает, но насколько я знаю в основном по гидравлике подбирают насос, и не гидравлику по насосу.
Я систему отопления рассчитываю по рекомендуемым потерям давления на 1 м (в пределах 150-250 Па/м), при возможности стараюсь соблюсти правило: соотношение потерь давления в магистрали и стояках как 30 к 70.
Khomenko_A_S
Цитата(Nat_ty @ 27.3.2013, 20:38) *
Великовата относительно ориентировочных напоров насосов отопления (зависит от объекта, вы же тоже, наверное, заранее прикидываете, нацелившись на како-то насос), тут на выбор или выбирать больший насос по мощности или диаметр трубы увеличить, но скорость чтобы оставалась в рекомендуемых пределах.

Или как обратный вариант- бывают в природе и технике ветки которые прижать надо и там мы диаметры уменшаем

И про 100 Вт на кв.м- я и больше ставлю и достаточно часто (мы конденсационики продвигаем)
MC-Anvil
Господа, хочу поблагодарить автора темы, создателей форума и в особенности своих оппонентов. На самом деле, благодаря Вам, я кое-что переосмыслил и есть в моих словах "небольшие" неточности.
Но! Системы отопления на тех объектах, которые я собирал...


Надеюсь автор получил ответ на свой вопрос.
Еще раз простите за балаган.
A.R.
Цитата(MC-Anvil @ 27.3.2013, 22:39) *
Господа, хочу поблагодарить автора темы, создателей форума и в особенности своих оппонентов. На самом деле, благодаря Вам, я кое-что переосмыслил и есть в моих словах "небольшие" неточности...
...Еще раз простите за балаган.

Искренне уважаю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.