Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по огнезадерживающим клапанам
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
AlexFly
Господа, вопрос такой: для объекта (жилой корпус) спроектировал щит управления приточно-вытяжной вентиляцией и на его контроллер, также, замкнул управление огнезадерживающими клапанами. Клапана нормально закрытые (при отключении питания - закрываются). Так вот, есть ли какие-либо нормы прямо или косвенно запрещающие выполнять подобное подключение? Просто шуму поднялось очень много без каких-либо ссылок.
lifter_1987
запрет в ПУЭ, точно ссылку щас не приведу, но общий смысл в том, что вы нагрузки первой категории запихали в общий щит с нагрузками третьей категории, пусть даже вы просто завели проводок на сухой контакт контроллера, а ОЗК при этом питаются отдельной линией от ВРУ
вообще мне кажется правильно было бы от прибора пожарной сигнализации управлять ОЗК (это уже из ФЗ-123)

PS ОЗК должны быть нормально-открытые (либо вы их путаете с КДУ)
AlexFly
А с какого перепугу огнезадерживающие клапана являются нагрузками первой категории? ПУЭ, 1.2.18 "Электроприемники первой категории- электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собойопасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения." Указанное оборудование точно не подходит под эти нормы. Еще раз: клапана закрываются при снятии питания.
lifter_1987
ОЗК-электроприемники противопожарных систем.
открываем СП31-110-2003 и смотрим - там написано что такие электроприемники относятся к первой категории
AlexFly
Перечень противопожарных устройств, подключаемых по категории 1: пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Таблица 5.1, раздел 5. Ну и где здесь ОЗК?
lifter_1987
а если задуматься и включить логику то ОЗК-это нормально-открытый противопожарный клапан (даже судя по ФЗ-123, там он описан как противопожарная преграда)
ключевое слово-противопожарный

а вот и обоснование:

смотрим ФЗ-123, Статья 88
8. <...>
Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.

можно еще посмотреть СП7.13130-2009
3.8 клапан противопожарный : Автоматически и дистанционно управляемое устройство для
перекрытия вентиляционных каналов или проемов в ограждающих строительных конструкциях зданий,
имеющее предельные состояния по огнестойкости, характеризуемые потерей плотности и потерей
теплоизолирующей способности:
- нормально открытый (закрываемый при пожаре);
- нормально закрытый (открываемый при пожаре);
- двойного действия (закрываемый при пожаре и открываемый после пожара).

дальше смотрим СП6.13130-2009
4.2 В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники СПЗ должны
относиться к электроприемникам I категории надежности электроснабжения, за исключением элек-
тродвигателей компрессоров, насосов дренажного и подкачки пенообразователя, относящихся к III
категории надежности электроснабжения, а также случаев, указанных в 4.3, 4.4.

судя по СП7,13130-2009 клапан который закрывается при пожаре (в нашем случае ОЗК) относится к противопожарным клапанам.
Наверно все таки противопожарный клапан относится к СПЗ (системы противопожарной защиты) из СП6.13130-2009

в приведенном Вами списке нет, например, электромагнитных клапанов дренчерных завес пожаротушения, электрофицированных задвижек противопожарного водопровода и т.д. Вы их тоже в своих проектах по третьей категории подключаете?

Цитата(AlexFly @ 27.3.2013, 23:35) *
Еще раз: клапана закрываются при снятии питания.


есть и другие конструкции клапанов...
AlexFly
У приведенного мною и вами списка есть одна общая черта: эти системы должны при пожаре ВКЛЮЧИТЬСЯ!!! То есть на них должно быть подано напряжение. Поэтому для них и требуется 1 категория. Применяемые мною привода ОЗК должны ОТКЛЮЧИТЬСЯ. Применение первой категории в данной ситуации ничего не даст...
lifter_1987
есть такие противопожарные электроприемники, которые включаются периодически, например жокей-насосы, и есть такие которые включены постоянно-ППК пожарной сигнализации и оповещения. также есть и другие конструкции клапанов, не только электромеханические, о которых говорите вы, есть например реверсивные. и реверсивные клапана на мой взгляд более удобны. из последнего разговора с монтажниками вентиляции сделал вывод что если в здании около 100 ОЗК и все они электромеханические, то не очень приятно лазить и закрывать их в ручную после сработки...кстати иногда ОЗК ставятся в очень труднодоступных местах.

в любом случае приведенные мною ссылки из СП7, СП6, ФЗ-123 никто не отменял.

сделайте проще-вытащите свой провод управления из шкафа вентиляции, заведите его на какое нибудь промежуточное реле, установленное вне этого щита (например УК/ВК Болидовское), и через это реле управляйте ОЗК (запитанные по первой категории)

ответьте на вопрос-Ваши проекты с ОЗК по третьей категории проходили госэкспертизу?
AlexFly
Да вот в том то весь и фокус, что вопросов никогда не возникало...
lifter_1987
очень странно)в моей практике всегда ОЗК по первой категории, и также без замечаний.
l-nikolaev
Алекс.
Вы решили задачу по управлению ОЗК таким образом, что по "пожару" просто рубите питание, и ОЗК закрываются?
Тогда все логично, первая каттегория нужна-что-б ОЗК "сработал", а так,как не надо " что-б ОЗК сработал", то и первая каттегория не нужна.

Но нужна первая каттегория на устройстве, которое рубит питание ОЗК. (потому как, если оно окажется без напряжения, то и некому будет дать сигнал на отключение питания ОЗК)

возьмите, например сигнал на управление непосредственно от пульта сигнализации (он-то по первой каттегории идет в любом случае).

Кстати.
при подаче напряжения ЭТИ клапана автоматически открываются и как ими управлять (откывать/закрывать) в процессе эксплуатации (проверка работоспособности, случайный перепад напряжения)?
lifter_1987
странная у Вас логика.
вобщем приведенные ссылки о том, что ОЗК-это системы противопожарной защиты и нужно питание по первой категории, назависимо от того как работает данный электроприемник, не являются для Вас руководством к действию...

вопрос к товарищам l-nikolaev и AlexFly
имеется нормально закрытый электромагнитный клапан дренчерной завесы (предположим что в здании нет насосной станции, давления противопожарного водопровода на вводе хватает на противопожарные нужды и значит нет щита автоматики противопожарного водопровода). Вам выдает задание водопроводчик на подключение этого клапана-питание 220в, клапан открывается при снятии с него напряжения и водичка течет (точнее сказать очень быстро льется-ну допустим 5л/с в течении 60 минут, несложная математика-должно вылиться 18 кубов воды). такой клапан тоже по 3-й категории подключите?
l-nikolaev
Цитата(lifter_1987 @ 1.4.2013, 12:45) *
странная у Вас логика.
вобщем приведенные ссылки о том, что ОЗК-это системы противопожарной защиты и нужно питание по первой категории, назависимо от того как работает данный электроприемник, не являются для Вас руководством к действию...

вопрос к товарищам l-nikolaev и AlexFly
имеется нормально закрытый электромагнитный клапан дренчерной завесы (предположим что в здании нет насосной станции, давления противопожарного водопровода на вводе хватает на противопожарные нужды и значит нет щита автоматики противопожарного водопровода). Вам выдает задание водопроводчик на подключение этого клапана-питание 220в, клапан открывается при снятии с него напряжения и водичка течет (точнее сказать очень быстро льется-ну допустим 5л/с в течении 60 минут, несложная математика-должно вылиться 18 кубов воды). такой клапан тоже по 3-й категории подключите?


Нет, пожалуй, не будем. Но, согласитесь, сравнение не совсем корректное.

В вопросе с ОЗК рассматривается случай, что снятие напряжения - является командой на управление клапаном по пожару, поэтому я и задал вопрос о том, что делать с требованием "при снятии напряжения клапан должен сохранять свое состояние"? ну, если он при появлении напряжения ОЗК сам открывается, то решение это можно сказать, работает криво....

lifter_1987
не соглашусь. в чем некорретность сравнения?

оба электроприемника в приведенном сравнении относятся к противопожарным системам. логично что оба необходимо подключить по первой категории.

Цитата(l-nikolaev @ 1.4.2013, 10:26) *
Алекс.
Вы решили задачу по управлению ОЗК таким образом, что по "пожару" просто рубите питание, и ОЗК закрываются?
Тогда все логично, первая каттегория нужна-что-б ОЗК "сработал", а так,как не надо " что-б ОЗК сработал", то и первая каттегория не нужна.


где документально в нормативных требованиях есть подтверждение Ваших рассуждений выделенных жирным шрифтом? (заметьте, что я все свои рассуждения подкрепил ссылками на нормативную документацию, Вы же просто руководствуетесь своей логикой)

и причем здесь способ управления (возврата в исходное положение) "после пожара"? где прописана связь способа управления и категории надежности?

l-nikolaev, приведите пожалуйста ссылки на нормативы, подтверждающие Ваши слова, а то чтото в списке действующих документов не обнаружено такого - "Логика товарища под ником l-nikolaev"
l-nikolaev
Лифтер.
Абсолютно не хочу и не собираюсь с Вами спорить по вопросу соблюдения требований нормативной документации.

Конечно, ТС сделал управление ОЗК крайне "не классически", и такой подход я встречаю впервые, и в сути своей, на первый взгляд, он легитимен (со слов ТС о том, что такое экспертиза пропускает). Поэтому для своего (моего) понимания этого технического решения ихочется выяснить различные подробности работы системы.


Далее о эмоциях:

на поставленный вопрос можно ответить нескколькими способами:

1. дать сссылку на нормативное требование.
2. сказать, что оппонент неправ.
3. объяснить в чем по Вашему оппонент неправ, и подтвердить свое мнение ссылкой на нормативную документацию.
4. изложить ситуацию со своей точки зрения и с учетом аспектов, которые оппонент не указывал, тем самым побудив оппонента самому рассмотреть нормативные требования и, или персмотреть свое решение, или утвердиться в нем.

Немного о личностном восприятии информации:
мне кажется, что у Вас просто есть желание с кем -либо бурно подискутировать...
lifter_1987
l-nikolaev ну согласитесь мы тут не на кулинарном форуме и обсуждаем не о том как правильно курицу в духовке приготовить...а обсуждаем вещи, которые влияют на безопасность людей и должное функционирование инженерных систем здания, это должное функционирование и требования к нему прописаны в нормативной документации, оприаясь на которое мы и делаем свою работу.

я считаю что тут каждый останется при "своем" верном мнени.
and
Цитата(AlexFly @ 27.3.2013, 16:24) *
Так вот, есть ли какие-либо нормы прямо или косвенно запрещающие выполнять подобное подключение?

Из описания Вашего шкафа никак не следует, что обеспечены надёжная передача сигнала об отключении вентиляции на шкаф с контролем линии на исправность, нет данных о наличии у контроллера сертификата для использования его в системах противопожарной защиты. Т.е. нет уверенности в надёжности системы.
Предполагаю, что Вы не предусматриваете при пожаре снятие электропитания с контроллера, и если он "зависнет" от того же удара молнии, от которого произойдёт пожар, то далее он не выполнит необходимые коммутации, не отключит общеобменную вентиляцию, и не закроет ОЗК.
Если бы Вы, например, запитали свой шкаф от щита отключения вентиляции, срабатывающего по сигналу пожарной сигнализации и обесточивающего потребителей, то надёжное срабатывание подключённых к Вашему шкафу ОЗК с электромеханическим приводом была бы очевидна для экспертизы, т.к. вообще не зависела бы от конструкции Вашего шкафа.

Цитата(lifter_1987 @ 27.3.2013, 23:09) *
PS ОЗК должны быть нормально-открытые (либо вы их путаете с КДУ)

Мне кажется Вы либо не знакомы с конструкцией электромеханического нереверсивного привода, и с его качествами, обеспечившими ему такую популярность, либо просто увлеклись полемикой.
Ссылки на нормы обеспечения надёжного электропитания применительно к проблеме обеспечения надёжного отключения электропитания клапанов с нереверсивным электромеханическим приводом выглядят неубедительно. Причём речь не о питании приборов, формирующих сигнал на закрытие, а о питании самих приводов клапанов.
AlexFly
Там нет никакого контроллера в логике управления клапанами. НЗ контакт ОПС включен в разрыв цепи питания ОЗК. То есть его размыкание В ЛЮБОМ случае приведет к закрытию клапанов.
and
Цитата(AlexFly @ 27.3.2013, 16:24) *
...спроектировал щит управления приточно-вытяжной вентиляцией и на его контроллер, также, замкнул управление огнезадерживающими клапанами.

Цитата(AlexFly @ 2.4.2013, 14:41) *
Там нет никакого контроллера в логике управления клапанами. НЗ контакт ОПС включен в разрыв цепи питания ОЗК. То есть его размыкание В ЛЮБОМ случае приведет к закрытию клапанов.

??

Суммарный ток потребления всех ОЗК проходит через единственный NC контакт прибора ОПС?
AlexFly
Там всего 5 клапанов.
Немного некорректно сказал. На контроллер я замкнул сигналы концевиков ОЗК, для дальнейшего вывода в локальную сеть.
ganz72
Цитата(and @ 2.4.2013, 23:00) *
Суммарный ток потребления всех ОЗК проходит через единственный NC контакт прибора ОПС?

Ничего удивительного. Потребляемая мощность привода типа Belimo 8Вт в режиме открытия и 3Вт удержание. Если на 220В, то вообще ток копеечный.
Dimik
Считаю, что ОЗК должны запитываться по первой категории. Отдельные щиты под них не предусматриваю, а подключаю в тот же шкаф управления вентиляцией, в который приходит 2 ввода, 1 ввод - 2 категория, 2 ввод-1 категория для ОЗК. Сами ОЗК через реле АПС постоянно под напряжением. Если для ОЗК ставить отдельно шкафы, то опять кабели тянуть до шкафов вентиляции, чтобы не включалась вентиляция на закрытый клапан.
Snoop
А как быть с требованием пожарников о предоставлении сертификата пожарной безопасности на такой щит?
Snoop
Цитата(Snoop @ 21.7.2013, 0:03) *
А как быть с требованием пожарников о предоставлении сертификата пожарной безопасности на такой щит?
Ставьте сертифицированный, например http://www.alfa.ru/internet_shop/index.php?p=info

NikitaPetrovich
На приводах белимо для подключения применяются шнуры с многопроволочными жилами, каким нормативом аргументировать необходимость установки наконечников?
Snoop
2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:

жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;


СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. КЛАССИФИКАЦИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ГОСТ 10434-82
mandarin13
Цитата(AlexFly @ 27.3.2013, 15:24) *
Господа, вопрос такой: для объекта (жилой корпус) спроектировал щит управления приточно-вытяжной вентиляцией и на его контроллер, также, замкнул управление огнезадерживающими клапанами. Клапана нормально закрытые (при отключении питания - закрываются). Так вот, есть ли какие-либо нормы прямо или косвенно запрещающие выполнять подобное подключение? Просто шуму поднялось очень много без каких-либо ссылок.

Слегка вклинюсь в тему.. Уж очень близка она к тому, о чем думаю..
(Я - человек очень далекий от щитов, категорий и пр. wub.gif ) Подскажите, пожалуйста, вот если в здании (не жилое) нет ни дымоудаления, ни приточной противодымной вент-и, а есть необходимость ставить ОЗК, закрывающиеся при пожаре (для соблюдения степени огнестойкости противопожарной преграды).. то какие они должны быть НО или НЗ? Это решение (способ управления) должен принимать проектировщик раздела ОВ или электрического?
NOVIK_N
Цитата(mandarin13 @ 9.12.2013, 13:24) *
какие они должны быть НО или НЗ? Это решение (способ управления) должен принимать проектировщик раздела ОВ или электрического?

С точки зрения автоматики это - клапан НЗ, с точки зрения вентиляции (см. п. 3.8 СП7.13130-2013) это - клапан НЗ. В данном случае электрик исполняет технологические указания вентиляционщика.
mandarin13
Цитата(mandarin13 @ 09.12.2013, 12:24)
есть необходимость ставить ОЗК, закрывающиеся при пожаре (для соблюдения степени огнестойкости противопожарной преграды)

"3.8 клапан противопожарный: Автоматически и дистанционно управляемое устройство для перекрытия вентиляционных каналов или проемов в ограждающих строительных конструкциях зданий, имеющее предельные состояния по огнестойкости, характеризуемые потерей плотности и потерей теплоизолирующей способности:

- нормально открытый (закрываемый при пожаре);

- нормально закрытый (открываемый при пожаре)"


Цитата(NOVIK_N @ 11.12.2013, 6:50) *
с точки зрения вентиляции (см. п. 3.8 СП7.13130-2013) это - клапан НЗ.
huh.gif
наверное, всё-таки НО
Большое спасибо за ссылку на документ!
ovin
Чуть поправляя NOVIK_N: "С точки зрения автоматики это - клапан НЗ, с точки зрения вентиляции (см. п. 3.8 СП7.13130-2013) это - клапан НО".
Составители СП7.13130-2013 ввели путаницу в определение клапанов.

Dimik затронул весьма важную тему "... чтобы не включалась вентиляция на закрытый клапан." К сожалению, это почти не обсуждается. Судя по описываемым решениям, щит ОЗК и щит вентиляции - автономные друг от друга системы и работают независимо. Даже, когда щит ОЗК запитан от щита вентиляции (казалось бы, идеальное решение) проблемы остаются.
Запуск в работу вентиляторов поисходит на закрытые клапаны, а время открытия клапанов (пружинных Belimo) - более 2-х минут. За это время ветиляторы могут задымить от перегрузки или деформируются клапаны, если вентилятор мощный.
Чтобы при тестировании ОЗК уберечь вентиляторы или клапаны необходима обратная связь между системами, плюс реле времени задежки начального включения вентиляции.
borisich37
Предлагаю подвести небольшой итог по данному обсуждению!
Итак, был вопрос: можно ли управлять огнезадерживающими клапанами с обычного щита вентиляции (3-я категория).
Выяснилось, что питание и управление ОЗК должно быть осуществлено по первой категории.

Кроме того, имеется СП 6.13130.2013, в котором есть пункт 4.10:
4.10 Питание электроприемников СПЗ (а ОЗК как раз относится к электроприемникам систем противопожарной защиты) должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.

Также имеется федеральный закон 123-ФЗ, статья 146, где приведены схемы подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности.
Там в пункте 7, п/п 8 сказано, что для средств пожарной автоматики (а ППУ, как устройство, управляющее огнезадерживающими клапанами, относится к средствам пожарной автоматики) необходимо иметь сертификат пожарной безопасности.

Таким образом, имеется несколько ОЗК. Для управления ими необходимо заполучить некий сертифицированный щит (панель ППУ), который будет запитан от ВРУ противопожарной защиты. Сигнал о пожаре, соответственно, тоже должен поступать на этот щит. К щиту подключаются все ОЗК. Для контроля состояний клапанов, вероятно, в данном щите должны быть предусмотрены соответствующие выходы. В том числе и для того, "чтобы не включалась вентиляция на закрытый клапан."

В обсуждении была ссылка на сайт: http://www.alfa.ru/internet_shop/index.php?p=info
В частности, там предлагаются шкафы для управления огнезадерживающими клапанами. По описанию вроде даже подходят под перечисленные требования, правда написано, что максимальное число подключаемых ОЗК - 32 (хотя никто не мешает просто взять несколько щитов, если необходимо подключить больше клапанов).

Гугл выдает ещё несколько сайтов, где предлагаются шкафы управления ОЗК.
Например, http://www.vent-pk.ru/item122/item128/
Тут максимальное число клапанов - 60. Сертификатов пожарной безопасности в списке их сертификатов я не нашел.

И еще есть http://av-el.ru/show_cat.php?catid=25&grid=20
Опять же, 60 клапанов, есть сертификат пожарной безопасности.

В общем, выбор в принципе есть.

Хотелось бы узнать, кто как подключает огнезадерживающие клапаны? Какие ППУ вы используете? Желательно, с соблюдением существующих норм)
and
Вот такая панель ППУ с сертификатом.
Вот такой шкаф управления клапанами, через блоки БУОК-4 можно подключить 120 клапанов.
borisich37
Цитата
Вот такая панель ППУ с сертификатом.

Это, я так понимаю, панель ВРУ, от которой должна питаться ППУ.


Цитата
Вот такой шкаф управления клапанами

Да, ещё один вариант. Это как раз и есть ППУ.


Цитата
через блоки БУОК-4 можно подключить 120 клапанов

Тут возникает вопрос: а можно ли так подключать ОЗК? Возвращаясь к пункту 4.10 СП 6.13130.2013, там сказано, что питающая цепь должна выглядеть так: ВРУ -> ППУ -> ОЗК. Тут, насколько я понимаю, получается так: ВРУ -> ППУ -> БУОК-4 -> ОЗК. То есть лишнее звено.
ovin
И ещё один интересный вопрос: какой смысл в ППУ на объекте 3-й категории электроснабжения?
ovin
borisich37: "ВРУ -> ППУ -> ОЗК".
Но клапанами ОЗК нужно управлять, а ППУ по сути - распределительный щиток электропитания.
borisich37
Цитата(ovin @ 10.2.2014, 14:20) *
borisich37: "ВРУ -> ППУ -> ОЗК".
Но клапанами ОЗК нужно управлять, а ППУ по сути - распределительный щиток электропитания.


Все равно же мы управляем ОЗК путем подачи/снятия электропитания. То есть от ППУ идет уже "управляющее" питание на ОЗК. А сама схема управления, видимо, может быть или в самом ППУ или где-то ещё. Но мне кажется, логично когда в ППУ приходит так же сигнал о пожаре, и с него же идет информация о состоянии клапанов.

ЗЫ. Установили на объекте несколько вот таких щитов (с различным количеством клапанов). Собраны качественно, в комплекте красивый паспорт rolleyes.gif , схема подключений. Собрали довольно быстро (4 щитка за неделю). Дороговат правда (35 т.р. на 5 клапанов). Зато начинка качественная, а при пожаре всё-таки надежность важный показатель. И в офисе ихнем все подробно рассказали, что к чему. Так что мы довольны)
ovin
Всё-таки не стоит смешивать ППУ и управление ОЗК. ППУ для чего рассчитан - для электропитания приёмоконтрольного прибора пож. сигнализации (или совмещённого), щита ОЗК, системы дымоудаления, системы пожаротушения...
А не только ОЗК.
Как-то несерьёзно было бы запихивать управление всеми системами в один щит!
Да и сама постановка задачи о ППУ, по-моему, не совсем продумана. Очевидно,что этим двигало желание повысить надёжность противопожарной защиты. Но получилось ли?
То, что ППУ должно запитываться из блока АВР вводного щита - очевидно. Но АВР на объектах 3-й категории электропитания отсутствует по определению категории. При 2-й категории лучше в составе вводного щита после АВР предусмотреть выделенную секцию питания противопожарных устройств. Это надёжнее, чем выносить в отдельный щит.
И забавно, что для нескольких автоматических выключателей этой секции предлагается типовое решение ППУ в виде огромного шкафа! Рекомендации пишут те, кто в электрощитовых, наверное, никогда не был. Помещения для них выделяются по остаточному принципу: главное для владельца - торговый зал! А в реальной щитовой в 3 кв. м, порою, хоть на потолок щиты вешай!
and
Цитата(ovin @ 17.2.2014, 14:31) *
И забавно, что для нескольких автоматических выключателей этой секции предлагается типовое решение ППУ в виде огромного шкафа!

Если пожарный отсек один, то можно панель ППУ в составе ГРЩ/ВРУ (отдельной стойкой в общем ряду).
Если отсеков несколько, то в одном панель ППУ в составе ВРУ, в остальных (где нет ВРУ) панель ППУ в виде отдельного шкафа (один на отсек).
borisich37
Цитата(ovin @ 17.2.2014, 14:31) *
ППУ для чего рассчитан - для электропитания приёмоконтрольного прибора пож. сигнализации (или совмещённого), щита ОЗК, системы дымоудаления, системы пожаротушения...
А не только ОЗК.
Как-то несерьёзно было бы запихивать управление всеми системами в один щит!

СП 6.13130.2013:
"Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ)".
"Приемник электрической энергии (электроприемник): Аппарат, агрегат и др., предназначенные для преобразования электрической энергии в другой вид энергии."
Я так понял (из СП 6.13130.2013), что ППУ как раз и рассчитан исключительно на питание приводов ОЗК (в рамках данной темы "Вопрос по огнезадерживающим клапанам"). Чем у вас отличается ППУ от "щита ОЗК"? Если "щит ОЗК" не является ППУ, а ОЗК питаются от него, это противоречит СП 6.13130.2013. Если "щит ОЗК" является ППУ, то получается, что ППУ питается от ППУ, а этого делать нельзя (спрашивал у МЧС - см. файл во вложенииНажмите для просмотра прикрепленного файла).

На счет управления несколькими системами с одного щита - так и не обязательно так делать!
Можно расставить несколько ППУ по объекту, распределив их по противопожарным системам с точки зрения, скажем, экономии кабеля.
Параллельное подключение нескольких ППУ возможно (см. файлНажмите для просмотра прикрепленного файла)
Иван Пожарник
Всем привет! Тушильщики), вообще озадачившись безопасностью при пожаротушении, не всегда - надо расчитывать на системы, инженерные проекты, автоматику - которая часто подводит!
Я всегда запасаюсь 4-5 шт. огнетушителями (порошкового, пенного,углекислотного типа) см здесь http://partnerspb.ru/ не дорого,
и хороший выбор. Здесь также можно приобрести Противопожарное и аварийно-спасательное оборудование!
Всем успехов, не горите.
Dekov
Для управления ОЗК есть еще решение на основе распределенной системы МАСТЕР - посмотрите РЭ на Блок релейный БР-3 для управления клапанами ОЗК и АДУ. Помогу разобраться в структурной схеме - если будут вопросы. Это решение полностью соотвествует ФЗ-123 и СП
Draft
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в каком разделе должны быть отражены питание и автоматика противопожарных клапанов? И где это прописано?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.