Здравствуйте!
Устанавливаю станцию повышения давления в подвале жилого дома.
Состав станции:
1. Частотный привод Commander SK SKC3400300.
2. Wilo MHI-804-1/E/3-400-50-2
3. Датчик давления 4-20 мА.
4. Реле защиты от сухого хода.
Привод используется в режиме ПИД регулятора.
Возникли вопросы:
1. В моем случае необходимо поддерживать давление после насоса в районе 5-6 бар. Датчик давления 4-20 мА расчитан на давление 0-10 Бар, следовательно задание составляет 50-60% от диапазона датчика. Как мне ввести это задание?
2. Куда включить реле защиты от сухого хода? Насколько я понимаю - подключается между контактами В2-В4?
3. Как настроить привод, чтобы при повышении давления воды (замытание контактов реле давления)он автоматически перезапустился? Насколько я понимаю выбрать настройку Pr 11 - 0?
4. Так как требуется, что насос должен вращаться только вперед, то надо установит перемычку между контактами В2-В5?
5. Так как выбран режим ПИД, то надо ли установить перемычку между контактами В2-В5?
Привод настроил в режиме ПИД регулятора.
Теперь возник вопрос как сделать,чтобы привод отключал насос при давлении выше чем задание? А то насос работает на минимальных оборотах. Т. е. как реализовать спящий режим?
Как такового, спящего режима в этом частотнике нет, если у Вас есть реле давления, то Вы можете разрывать сигнал Run и таким образом выходить в спящий режим. А когда реле замкнётся обратно, снова включить преобразователь. НО у реле должен быть гистерезис, чтобы привод не включался/выключался постоянно.
Цитата(GBM @ 3.4.2013, 8:59)

НО у реле должен быть гистерезис, чтобы привод не включался/выключался постоянно.
Просто желательно использовать дифференциальное реле давления: отключение на максимально заданном,включение-на минимальном.Оба уровня выставляются...
Пошел по другому пути.
В приводе есть компаратор. На вход один компаратора вывел выход ПИД регулятора. На второй вход (задание уровня) ввел значение 30%. Гистерезис задал 10% (+-5%). Таким образом, когда давление растет, выход ПИД уменьшается и, при значении менее 25% уровень компаратора становится 0. Направил уровень компаратора на выход В3. А сам выход В3 соединил перемычкой с входом В5 (ход вперед) Таким образом при выходе ПИД менее 25% на В5 логический ноль и привод переходит в режим ожидания команды на вращение вперед. Причем выбран режим торможения по рампе и при достижении минимальнеой частоты (выбрал 20 Гц по инструкции к насосу) привод останавливается не мгновенно, а плавно тормозит и есть возможность подхвата при падении дваления - своего рода задержка времени.
А когда давление падает и ПИД регулятор дает команду на увеличение частоты вращения (выход ПИД становится более 30%), уровень компаратора становится 1 и, соответсвнно на В5 появляется логический 1 (+24 В) и привод начинает вращение.
При входном давлении 5,5 кгс/см2 пробовал задать 5 кгс/см2 привод останавливается. А если перекрыть датчик давления и стравить с него давление через клапан маевского ниже 5 кгс/см2, то привод запускается.
На прошлой неделе опробовал привод на нагрузках близких к максимальным. Задал давление 6 кгс/см2. Давление на входе в дом (на всасе насоса): днем 5,5 кгс/см2, вечером бывает проседает и до 4-4,5 (в котельной срабатывет сухой ход). Таким образом днем насос работал на частоте примерно 25+-, а вечером временами разгонялся до 50 Гц.
Выход пид ниже 40% не опускался (коэфф усиления П-1,5, И-0,5, Д-0,5).
Но так как 6 кгс/см2 высоковато, то дабы днем не гонять насос, завтра выставлю давление 5,5 кгс/см2 и понаблюдаю за работой привода.
Круто вы с настройками!!!
Ваша работа вызывает уважение!!!!
Nocav, спасибо!
Но честно говоря идею с выбором выхода ПИД регулятора в качестве пороговой величины мне подсказал начальник (даже малость поспорили). Я предлагал -давление.
слишком сложно.. хапнете коллизий каких-нить.
надо было с выходными параметрами поиграться, есть мин частота, а есть частота остановки, вот там и нужно было выбирать..
У Commander SK нет частоты остановки. Хорошая идея реализации режима "сон".
GBM
Спасибо!
В принципе так можно реализовать режим сон на любом частотнике (без режима сна), имеющем встроенный комаратор.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.