Полная версия этой страницы:
ТЭКОН и диспетчеризация
Добрый день!
Интересует возможности и практический опыт внедрения оборудования ТЭКОН (ТЭКОН-19 в большей степени, ТЭКОН-17 в меньшей степени)в систему диспетчеризации. Какие возможности есть для считывания параметров ТЭКОН с помощью ПЛК, SCADА? CAN BUS не устраивает. Возможные варианты: только через устройства связи тех же Крейтовцев К-104 (CAN Ethernet) УПС76/78 (CAN Modbus). Все эти устройства дополнительно конфигурируются и потом опрашиваются. Пока не очень нравятся все эти альтернативы. Есть ли практический опыт внедрения в сисетмы диспетчеризации этих устройств и какие впечатления?
ТЭКОН настолько специфическая вещь, что всеми программированиями занимается эта фирма. Другие фирмы вынужденно приобретают их оборудование, только если в ТЗ оно прописано, но монаж сторонний они не приемлют, только со своим монтажем. Даже если уже сделан.
Если не нравятся Симатики, АВешки, то ТЭКОН это диагноз.
Цитата
ТЭКОН настолько специфическая вещь, что всеми программированиями занимается эта фирма. Другие фирмы вынужденно приобретают их оборудование, только если в ТЗ оно прописано, но монаж сторонний они не приемлют, только со своим монтажем. Даже если уже сделан.
Если не нравятся Симатики, АВешки, то ТЭКОН это диагноз.
Ситуация примерно такая. ТЭКОНы есть в проекте. Я лично против, настаиваю отказаться от подключения в диспетчеризацию. Там действительно и так много других приборов, параметров хватает "за глаза", ТЭКОНы особой "погоды не сделают", а "головняка" много. Надо просто как-то побольше аргументов найти против. Пока это необходимость доп. модуля. Про сложность реализации очень сложно объяснить.
All_Ex81
28.3.2013, 15:06
Ставил тэкон-19 на котельных, устанавливали сами, программировали сами, включал в системы диспетчеризации через усп-78, на самом деле сложного в настройки усп ничего нет (это не касается самого тэкона), хотя сам тэкон - действительно донельзя дебильная штука, особенно для коммерческого учета.
zaural, кажется я придумал отмазку. ТЕКОН страдает слабостью входов. Следует объяснить за-ку, мол сложно ремонтировать)) и поставка нового займет много времени. Поэтому гарантийную ответственность нести не можем по этому изделию.
pustogolov
29.3.2013, 21:47
Нет там слабости входов , классный прибор Тэкон . Ни хуже карата с СПТ .
All_Ex81
30.3.2013, 21:27
вообще классный если учесть что можно любые коэф.вбить в прогу и порт программирования не пломбируется, я так и не понял почему тэкон внесен в реестр несмотря на явные косяки
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.