Полная версия этой страницы:
Нормы по трапам в венткамере
andrey R
24.10.2006, 12:30
Ну да, согласны.
Только для экспертизы я пишу кладовая мелкого уборочного инвентаря или техническое помещение, а в коридорах делаю дополнительный футляр, дабы на репу не капало, если что.
Футляр есть в нормах для промзданий. Для офисов делаю для перестраховки и умников из экспертизы.
Litvinov
24.10.2006, 12:50
Цитата(OlgaO @ Oct 24 2006, 13:29 )
В принципе согласна, если поясните про эти чертовы вирусы!
С вирусами человекам бороться глупо (бессмысленно), ибо это единственные существа на планете которые свободно обмениваются генетической информацией (памятью) между своими видами. Т.е. все вирусы друг с другом очень хорошо общаются. Пример этому пенициллин, который был как панацея (в начале прошлого века). А теперь только супер новым антибиотиком вы сможете победить этот же вирус и то не надолго.
Вывод: вирусы не «чертовые», это дар божий (они во благо для нашего иммунитета).
Интересно как это объяснить СЭС?
Serg Ivanov
24.10.2006, 12:58
Цитата(OlgaO @ Oct 24 2006, 13:29 )
Цитата(Vano @ Oct 24 2006, 13:24 )
Да, я сегодня этот кусок раз десять перечитал.
В общем вывод такой: если очень нужно, то можно сделать трап в венткамере, если он будет находиться над вспомогательными помещениями, как то кладовки, коридоры и прочее.
Согласны ВК?

В принципе согласна, если поясните про эти чертовы вирусы! Ведь, согласитесь, приточная камера, это не ИТП и не насосная, это напрямую распространение воздуха по всем помещениям здания!
Пишите примечание, господа: При отсутствии сброса, в трап раз в неделю выливать поллитра
во избежание пересыхания оного.
andrey R
24.10.2006, 13:14
Службе эксплуатации проще будет организовать маленькую течь из калорифера.
А с поллитром поступить, как обычно
Гениальная
27.4.2011, 15:51
Добрый день, такая же ситуация. Административное здание. 3 этажа под кабинеты, достраивается мансарда, в ней в одной стороне санузлы, в другой части здания венткамера и помещение для кондиционеров, Канализационный стояк и водосточный в районе санузлов.
Как из венткамеры трапом отводить... внизу люди работают, самотеком по потолку... на пометра вниз и еще по комнтае прдется до стояка, что недопустимо.... Может в полу венкамеры приямок (45 мм стяжка, 40 мм утеплитель и плита потом.... маленький приямок), какой лучше насос тогда, чтобы по коридору кинуть до стояка по стенке?
Цитата(Litvinov @ 23.10.2006, 11:54)

В «нашем» СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
14.3 Воду технического качества следует предусматривать для мокрых пылеуловителей вытяжных систем (кроме рециркуляционных), а также для промывки приточного и теплоутилизационного оборудования.
Подскажите не опытному...какое приточное оборудование нужно промывать? Заранее благодарен!
Подскажите пожалуйста, может кто знает. Какого диаметра трап нужно делать в венткамере 50 или 110?
Dmitry_vk
19.5.2017, 9:56
По заданию ОВ, пусть решают, сколько хотят туда сливать в граммах.
Обычно Ду 100)
Цитата(LENKA00 @ 16.5.2017, 14:48)

Подскажите пожалуйста, может кто знает. Какого диаметра трап нужно делать в венткамере 50 или 110?
отопленцы должны задавать диаметр, когда 50, когда 100, принцип определения диаметра известен тока им

но если отопленцы в отказку идут, берите Ду 100 не ошибетесь
Composter
19.5.2017, 17:05
Цитата(Elenk_@ @ 19.5.2017, 14:50)

отопленцы должны задавать диаметр, когда 50, когда 100, принцип определения диаметра известен тока им

но если отопленцы в отказку идут, берите Ду 100 не ошибетесь

а проложить канализацию отопленцы не должны?
Отопленцы могут дать либо максимальный диаметр сливного патрубка либо объем системы и время за которое его нужно слить.
вот ползеная табличка
Цитата(Composter @ 19.5.2017, 17:05)

а проложить канализацию отопленцы не должны?
Отопленцы могут дать либо максимальный диаметр сливного патрубка либо объем системы и время за которое его нужно слить.
вот ползеная табличка
нет не должны
а вот перечисленные Вами параметры от отоплнецев можно ждать до скончания века
Composter
22.5.2017, 10:25
значит меняйте отопленцев на более толковых.такие вещи можно за 5 прикинуть еще на стадии П
Возник вопрос про установку трапов в приточных венткамерах. Сейчас действует СП 60.13330.2020. Там уже чётко прописано:
Пункт 12.5. Вентиляционные камеры для размещения оборудования центрального кондиционирования, приточного оборудования с водяными теплообменниками, помещения с увлажнителями воздуха, а также помещения для размещения холодильного оборудования должны быть оборудованы гидроизоляцией, трапами или приямками для удаления жидкости.
Этот пункт не входит в обязательный Перечень от 28 мая 2021 N815 b yjcbn htrjvtylfntkmysq [fhfrnth
Цитата(pawka @ 1.3.2022, 11:03)

Этот пункт не входит в обязательный Перечень от 28 мая 2021 N815 b yjcbn htrjvtylfntkmysq [fhfrnth
да миллион раз обсуждалось. входит в добровольный перечень полностью. при чем 20 года уже.
если не хотите применять на добровольной основе, тогда будьте добры разработать сту или применить иные стандарты, например по техническому заданию наверное можно применить иностранные стандарты в тех частях, которые не противоречат пунктам обязательным к применению по указанному вами перечню. в этом и есть добровольность. а не "хочу применяю, хочу нет". и если применяете СП60 на добровольной основе, то должны выполнять его ПОЛНОСТЬЮ. применяете на добровольной основе другой документ - применяете его ПОЛНОСТЬЮ.
так что характер ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ в общем случае.
Цитата(jiexawcr @ 1.3.2022, 11:40)

если не хотите применять на добровольной основе, тогда будьте добры разработать сту
СТУ актуально для норм из
обязательного Перечня.
Недавно в другом подФоруме было:
Цитата(dgin @ 8.10.2021, 10:53)

Минстрой отказывается согласовывать СТУ так как СП 402 "Добровольный", Пишут отступайте согласно части 6 ст. 15 384 ФЗ.
Там же в посте 34 выложено письмо Минстроя со ссылкой на п. 6 ст. 15 № 384-ФЗ для СП из
добровольного Перечня. Для рядовых объектов требования этого п. 6 априори нереально выполнить.
Цитата(ИОВ @ 1.3.2022, 14:41)

СТУ актуально для норм из обязательного Перечня.
Недавно в другом подФоруме было:
Там же в посте 34 выложено письмо Минстроя со ссылкой на п. 6 ст. 15 № 384-ФЗ для СП из добровольного Перечня. Для рядовых объектов требования этого п. 6 априори нереально выполнить.
эхх и тут проблемы с этими сту. получается через сту возможно отступить от требований из обязательного перечня (есть основания для сту), от требований нормативки из добровольного перечня уже нет.
по пожарке сталкивался, когда у мчс нет оснований для сту и отказывают, а госнадзор говорит обратное. только времени на прения уже нет, так как завтра должны въезжать жильцы...
спасибо, буду иметь в виду. в целом тоже забыл как оно там применяется и не правильно выше писал. но не обманул - и добровольное обязательное
Цитата(jiexawcr @ 1.3.2022, 15:09)

по пожарке сталкивался, когда у мчс нет оснований для сту и отказывают, а госнадзор говорит обратное. только времени на прения уже нет, так как завтра должны въезжать жильцы...
По пожарке несколько иная ситуация. Там
все пожарные СП добровольные.
В
Приказе N 734/пр есть для СТУ по пожарке пункт 3. А далее там есть общий для всех СТУ п. 7
Я не специалист по СТУ, но мне кажется, что всё ещё более запутанным стало по
можно/нельзя для пож. СТУ.
AndreiMankovski
10.6.2022, 10:25
у меня этой зимор замерз калорифер на приточке.
и трапы спасли. но правда их какой то идеот провел по улице и они тоже замерзли .
Ferdipendoz
29.10.2024, 9:21
Цитата(LENKA00 @ 16.5.2017, 16:48)

Подскажите пожалуйста, может кто знает. Какого диаметра трап нужно делать в венткамере 50 или 110?
Мне самому интересно. Теперь по СП 30.13330.2020 вообще все трапы 100 мм, кроме трапов в душевых без поддонов на 1-2 душа.
Ну по-любому в венткамере тоже 100 ставим
100 ставим
У каждого трапа есть пропускная способность.
А строители очень плохо делают гидроизоляцию. А Архитекторы плохо прорисовывают узлы гидроизоляции.
Чем меньше останется на на полу тем меньше шансов протечек - т.е. трап 100 мм не 50.
Ferdipendoz
29.10.2024, 18:24
Цитата(Vano @ 29.10.2024, 15:19)

100 ставим
У каждого трапа есть пропускная способность.
А строители очень плохо делают гидроизоляцию. А Архитекторы плохо прорисовывают узлы гидроизоляции.
Чем меньше останется на на полу тем меньше шансов протечек - т.е. трап 100 мм не 50.
Согласен с аргументацией, спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.