Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Канальные датчики температуры воздуха Carel
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
alex_1978
Всем доброго дня! Кто нибудь может подсказать марку или артикул пассивного датчика температуры воздуха в канале? DPDT это активный датчик температуры. В каталоге все пассивные датчики температуры производят впечатление погружных датчиков. Вообщем запутался) Подскажите пожалуйста. Спасибо!
polyakov.mo
найдите/скачайте/запросите розничный прайс на автоматику Carel. там будут указаны чувствительные элементы, поддерживаемые контроллером
ttt
http://www.carel.com/carelcom/web/eng/cata...mp;id_mercato=1
документ +030220660 стр.6 английской половины.
Например DPDT011000 DP(digital sensor) D(duct) T(temperature) 0(влажность не меряет) 1(температуру меряет датчиком NTC 10 кОм)
1(1 = 0 to 1 V or 4 to 20 mA and NTC resistive output; то есть поскольку влажность не меряет то "0 to 1 V or 4 to 20 mA" игнорируем, остается "NTC resistive output" для температуры) остальные нули ничего не значат.
То есть имеем тупой NTC 10 кОм в крутом корпусе с гордым названием "активный". Стоит 80 евро.
Есть NTC 10 кОм "пассивные", просто они без корпуса. Стоит 8 евро.
Типичный развод для лохов.
arcady4
Цитата(ttt @ 3.4.2013, 20:04) *
http://www.carel.com/carelcom/web/eng/cata...mp;id_mercato=1
документ +030220660 стр.6 английской половины.
Например DPDT011000 DP(digital sensor) D(duct) T(temperature) 0(влажность не меряет) 1(температуру меряет датчиком NTC 10 кОм)
1(1 = 0 to 1 V or 4 to 20 mA and NTC resistive output; то есть поскольку влажность не меряет то "0 to 1 V or 4 to 20 mA" игнорируем, остается "NTC resistive output" для температуры) остальные нули ничего не значат.
То есть имеем тупой NTC 10 кОм в крутом корпусе с гордым названием "активный". Стоит 80 евро.
Есть NTC 10 кОм "пассивные", просто они без корпуса. Стоит 8 евро.
Типичный развод для лохов.

вы чтото путаете актвный-подразумевает выход 0-10V или 4-20mA
alex_1978
Цитата(ttt @ 3.4.2013, 21:04) *
http://www.carel.com/carelcom/web/eng/cata...mp;id_mercato=1
документ +030220660 стр.6 английской половины.
Например DPDT011000 DP(digital sensor) D(duct) T(temperature) 0(влажность не меряет) 1(температуру меряет датчиком NTC 10 кОм)
1(1 = 0 to 1 V or 4 to 20 mA and NTC resistive output; то есть поскольку влажность не меряет то "0 to 1 V or 4 to 20 mA" игнорируем, остается "NTC resistive output" для температуры) остальные нули ничего не значат.
То есть имеем тупой NTC 10 кОм в крутом корпусе с гордым названием "активный". Стоит 80 евро.
Есть NTC 10 кОм "пассивные", просто они без корпуса. Стоит 8 евро.
Типичный развод для лохов.


Использовать DPDT датчик,как пассивный весьма накладно :-) 80 евриков за обычный резистивный элемент
polyakov.mo
Цитата(ttt @ 3.4.2013, 21:04) *
Есть NTC 10 кОм "пассивные", просто они без корпуса. Стоит 8 евро.
Типичный развод для лохов.


В чип дип - 1-2.5 EUR сам чувствительный элемент с проводочками
Igorchello
Цитата(alex_1978 @ 4.4.2013, 8:38) *
Использовать DPDT датчик,как пассивный весьма накладно :-) 80 евриков за обычный резистивный элемент


DPDT011000 - это канальный датчик в корпусе. Просто в качестве чувствительного элемента у него используется резистивный элемент NTC10k
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.