Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Посоветуйте АВТОМАТИКУ безопасности в котельную
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
11Therion11
Доброго времени суток! В котельной с 2 котлами АОГВ-50 просят установить простейшую автоматику безопасности. Основная задача это вынести аварийные сигналы с котельной на пульт охраны. Грубо говоря если давление воды в контуре упало то на пульте загорелась лампочка.

В основном Нужно снимать такие сигналы

1. Давление воды в контуре котельной (реле давления поставлю). По мин. и макс.

2. Контур котла остывает. (Поставлю датчик температуры с размыканием или с замыканием)

3. Загазованность в котельной.

и другие.

power_factor
Простейшая - значит дешёвая. Вариантов масса: можно на реле собрать, но трудозатрат многовато. Можно ОВЕН поставить или что-то типо этого http://bold.mega.ru/E2021.html
Chabol
Если ж совсем просто. то исползуйте платы охранной сигнализации
vladun
Есть такое ООО "Вега-Т", делающее готовую автоматику, причем неплохо работающую и достаточно функциональную.


ну или "проводки" тащить на каждый сигнал и зажигать там "лампочки Ильича"
GraevSergey
как вариант: контроллер для диспетчеризации ELEX 20** (** - цифры, изходя из поставленной задачи)
pustogolov
Что значит просят? Она должна быть установлена обязательно по всем СНИПам и перечень сигналов тоже определён . Вопрос вообще безграмотен , где будет сидеть охрана ? Способ передачи сигнала – проводной, радио , GSM , Ethernet ? Варинатов миллион и цены тоже разные от 4 тр.р до 80 т.р. .
11Therion11
Цитата(pustogolov @ 20.4.2013, 22:25) *
Что значит просят? Она должна быть установлена обязательно по всем СНИПам и перечень сигналов тоже определён . Вопрос вообще безграмотен , где будет сидеть охрана ? Способ передачи сигнала – проводной, радио , GSM , Ethernet ? Варинатов миллион и цены тоже разные от 4 тр.р до 80 т.р. .

1. Сразу видно что челове имеет очень небольшой опыт работы с котельными, без обид, ВСЕ ЗНАЮТ ЧТО ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ И ЕСЛИ ТОПОЧНУЮ БЕЗ ЭТОГО СДАЛИ И ПРИНЯЛИ И ОНА ЭННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЕТ ПРОРАБОТАЛА .... , а пришол новый хозяин предприятия и решил чуточку улучшить СВОЙ быт, и спросил сервисников, а можно ли установить ДЕШОВУЮ автоматику чтобы охрана каждый час в котельную проверять не бегала???

2. Самая простейшая автоматика уже изначально подразумевает что она ПРОВОДНАЯ.


Я уже подобрал "СИГНАЛ-1" производства укринтерм.

спасибо всем участвующим, тема закрыта.

tiptop
Вместо послесловия... smile.gif

Цитата(11Therion11 @ 19.4.2013, 15:32) *
установить простейшую автоматику безопасности. Основная задача это вынести аварийные сигналы с котельной на пульт охраны. Грубо говоря если давление воды в контуре упало то на пульте загорелась лампочка.

Цитата(11Therion11 @ 21.4.2013, 20:59) *
а можно ли установить ДЕШОВУЮ автоматику чтобы охрана каждый час в котельную проверять не бегала???

11Therion11 , то что в этой теме Вы называете "автоматикой" - это никакая не "автоматика", и уж тем более - не "автоматика безопасности".
Это - сигнализация.
Хоттабыч
А как-же ЭМ клапан? Он-же автоматически газ перекрывает по сигналу с датчика СН?
Wkeanos
Цитата(Хоттабыч @ 21.4.2013, 21:50) *
А как-же ЭМ клапан? Он-же автоматически газ перекрывает по сигналу с датчика СН?



Он не автоматически перекрывает газ, а просто с него снимается питание, и взводится он должен руками (типа НЗ), а с этим и релейные схемы вполне справляются. Ваше решение - это действительно сигнализация. Более крутой уровень сигнализации - это GSM-логеры, и кстати, не намного дороже, при этом гораздо эффективнее, ну и эффектнее)))
vladun
Неправда, если говорить о приведенным мною девайсах, то в них конфигурируется алгоритм срабатывания Клапана газа, аварийных сигналов (сухой контакт, сигнала сирены и пр.) NC, NO, а так же взаимосвязь срабатывания защиты от различных входов и логика этих входов. Кроме того есть встроенный датчик температуры на котором можно сделать элементарное поддержание температуры в помещении wink.gif. Устройства оснащены ИБП, Модбас.
Нифига себе "сигнализация".
Сигнализация - лампочки, колонны, сирены, а остальное - автоматика smile.gif
11Therion11
Цитата(tiptop @ 21.4.2013, 20:57) *
11Therion11 , то что в этой теме Вы называете "автоматикой" - это никакая не "автоматика", и уж тем более - не "автоматика безопасности".
Это - сигнализация.



"СИГНАЛИЗАЦИЯ"
1. в словаре С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова Толковый словарь русского языка

Устройство для подачи сигналов (в 1 знач.). Автоматическая с.


2. в словаре Т.Ф. Ефремова Новый словарь русского языка. Толково- словообразовательный

Приспособление, устройство для подачи сигналов

"АВТОМАТИКА"
1. в словаре Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия»


Совокупность механизмов и устройств, действующих автоматически

2. в словаре С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова Толковый словарь русского языка

Совокупность механизмов, приспособлений, действующих автоматически.




Сигнализатор загазованности сработал - клапан автоматики закрылся - котельная отключилась, значит произошло совокупное действие приспособлений и механизмов - ЭТО АВТОМАТИКА или есть желающие поспорить с толковым словарем??

исходя из толкового словаря сигнализация это как правило щит с лампочками в котельной (например авария насосов - лампочка загорелась и пищалка запищала.)

elexm
Elex 2051
http://www.e2000.ru/trans.html
Ost
Цитата(tiptop @ 22.4.2013, 4:57) *
11Therion11 , то что в этой теме Вы называете "автоматикой" - это никакая не "автоматика", и уж тем более - не "автоматика безопасности".
Это - сигнализация.

Цитата(11Therion11 @ 24.4.2013, 8:40) *
"СИГНАЛИЗАЦИЯ"
1. в словаре С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова Толковый словарь русского языка
...............
"АВТОМАТИКА"
1. в словаре Современный толковый словарь изд. «Большая Советская Энциклопедия»
.............


Уважаемый 11Therion11

Если Вы занимаетесь автоматикой котельных, то Вам следовало бы понять, что вместо словаря Ожегова и БСЭ неплохо бы Вам познакомиться
с реальными нормативными документами, например, СП 89.13330.2012 "Котельные установки". Там есть про автоматику, и про автоматику безопасности,
в частности.

А то, про что Вы завели тему - примитивная сигнализация
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.