Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Скорость движения воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
VKашник
Имеется такая проблема. В жилом доме от насосов идет трубопровод и стояк подачи холодной воды диаметром 50мм при этом скорость движения воды в трубопроводе 0,67м/сек. Заказчик хочет увеличить диаметр до 80мм при этом скорость будет 0,22 м/сек. Есть какие нибудь нормативы в которых указана минимальная скорость движения воды?(Нашел только в СНиПе по наружным сетям, но мне нужна инфа по внутрянке)
EDgara
Цитата(VKашник @ 22.4.2013, 2:23) *
Имеется такая проблема. В жилом доме от насосов идет трубопровод и стояк подачи холодной воды диаметром 50мм при этом скорость движения воды в трубопроводе 0,67м/сек. Заказчик хочет увеличить диаметр до 80мм при этом скорость будет 0,22 м/сек. Есть какие нибудь нормативы в которых указана минимальная скорость движения воды?(Нашел только в СНиПе по наружным сетям, но мне нужна инфа по внутрянке)


Смотря какие трубы и какие приборы подключаются. Помощь вам СНиП по внутрянке прил.2
Khomenko_A_S
А в чем проблема? Хочет-ставьте!
Равномернее распределение будет
greydemon13
Как такового запрета вроде нет. Обычно для подбора диаметров в сети внутреннего водопровода используем скоростя 0,5-1,0 м/с. Если брать выше 1 м/с довольно таки прилично вырастает сопротивление сети, а если брать ниже 0,5 м/с, то вода практически не движется и прекращается водообмен. А если трубы стальные то увеличивается зарастание труб. Давите зачазчику на это, если не согласится, то восьмидесятку ставьте, хозяин-барин.
Mozarello
Цитата(greydemon13 @ 22.4.2013, 17:26) *
Как такового запрета вроде нет. Обычно для подбора диаметров в сети внутреннего водопровода используем скоростя 0,5-1,0 м/с. Если брать выше 1 м/с довольно таки прилично вырастает сопротивление сети, а если брать ниже 0,5 м/с, то вода практически не движется и прекращается водообмен. А если трубы стальные то увеличивается зарастание труб. Давите зачазчику на это, если не согласится, то восьмидесятку ставьте, хозяин-барин.


соглашусь
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.