Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: КПД- экономичность
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
ИТР
Добрый день. У меня такой вопрос, если рассмотреть паровой котел определенной марки, к примеру ДЕ 16/14 , и перевести его в водогрейный режим с парового, вот если посмотреть с экономической точки зрения, выработка 1 Гкал тепла по себестоимости увеличится или нет? Может быть кто сталкивался с подобным или в курсе темы про перевод с одного режима на другой.. особенности... минусы.. ПЛЮСЫ то понятное дело.. в водогрейном режиме меньше проблем..
kdu
По-моему что вода, что пар тоже-самое абсолютно. Конструкция котла то не меняется. Все потроха те-же! Соответственно все тепло-массообменные процессы те-же. Единственное что измениться это теплоноситель - вода или пар. Теплоёмкость поменяется только и всего.
tiptop
Цитата(ИТР @ 25.4.2013, 8:20) *
перевести его в водогрейный режим с парового, вот если посмотреть с экономической точки зрения, выработка 1 Гкал тепла по себестоимости увеличится или нет?

На этом форуме нет подходящей информации?

Вот, вроде бы не так давно писАли: "Перевод парового котла в водогрейный режим"
BEKTOP
Цитата(kdu @ 25.4.2013, 10:51) *
По-моему что вода, что пар тоже-самое абсолютно. Конструкция котла то не меняется. Все потроха те-же! Соответственно все тепло-массообменные процессы те-же. Единственное что измениться это теплоноситель - вода или пар. Теплоёмкость поменяется только и всего.

Во-первых при переводе с пара на воду в разы снижаются теплопотери от котла (барабаны) и трубопроводов/паропроводов в окружающую среду за счёт снижения температуры стенки. По опыту - после перевода котельной из парового режима в водогрейный (ДКВРы) пришлось в срочном порядке "усиливать" теплоснабжение самой котельной т.к. в котельном зале стало значительно холоднее. У парового котла (особенно рядом с верхним барабаном) как в парилке, после перевода его в водогрейный режим в этом же месте тепло от котла едва чувствуется. + Потери тепла через деаэратор и пароводяные теплообменники. Это в общем случае 2-3%КПД.
Второе - требования к жёсткости и кислороду в котловой воде для паровых котлов намного жестче. Допустим по жесткости - допустимая норма для парового 50мкг/л, у водяного это уже 700мкг/л, соответственно затраты на подготовку воды снижаются. Ещё сильнее (на порядок) их можно снизить, если перейти с традиционных Na-катионирования и деаэрации на ингибиторы (в паровых котлах их применять нельзя).
3.Водогрейный котёл не требует питательных насосов - снижение затрат на электроэнергию.
4.После перевода котлов в водогрейный режим как правило происходит сокращение штата операторов - допустим вместо двух теперь достаточно одного. Ввиду уменьшения количества оборудования находящагося в работе (уходят пароводяные теплообменники, паропроводы, парк питательных насосов, деаэратор превращается просто в накопительный бак) можно сократить и часть оперативно-ремонтного персонала (слесаря).
5. Водогрейному котлу до 115 С не нужно делать экспертизу, а это тоже какие-никакие деньги.
tiptop
Цитата(BEKTOP @ 1.5.2013, 14:08) *
Водогрейный котёл не требует питательных насосов - снижение затрат на электроэнергию.

А вода самотёком пойдёт? smile.gif
BEKTOP
Цитата(tiptop @ 1.5.2013, 18:23) *
А вода самотёком пойдёт? smile.gif

Очевидно прежние циркуляционные насосы будут выполнять эту функцию (если речь идёт об одноконтурной схеме). Да, появится доп.гидравлическое сопротивление, но с другой стороны исчезнут сопротивления на контурах пароводяных теплообменников. По крайней мере я ни разу не сталкивался с тем, чтобы после перевода паровых котлов в водогрейный режим (имел опыт эксплуатации таких на 3-х объектах, все котлы - ДКВР-ы) необходимо было обеспечить дополнительную мощность по насосному оборудованию
Ernestas
Цитата(BEKTOP @ 1.5.2013, 13:08) *
Во-первых при переводе с пара на воду в разы снижаются теплопотери от котла (барабаны) и трубопроводов/паропроводов в окружающую среду за счёт снижения температуры стенки. По опыту - после перевода котельной из парового режима в водогрейный (ДКВРы) пришлось в срочном порядке "усиливать" теплоснабжение самой котельной т.к. в котельном зале стало значительно холоднее. У парового котла (особенно рядом с верхним барабаном) как в парилке, после перевода его в водогрейный режим в этом же месте тепло от котла едва чувствуется. + Потери тепла через деаэратор и пароводяные теплообменники. Это в общем случае 2-3%КПД.
Второе - требования к жёсткости и кислороду в котловой воде для паровых котлов намного жестче. Допустим по жесткости - допустимая норма для парового 50мкг/л, у водяного это уже 700мкг/л, соответственно затраты на подготовку воды снижаются. Ещё сильнее (на порядок) их можно снизить, если перейти с традиционных Na-катионирования и деаэрации на ингибиторы (в паровых котлах их применять нельзя).
3.Водогрейный котёл не требует питательных насосов - снижение затрат на электроэнергию.
4.После перевода котлов в водогрейный режим как правило происходит сокращение штата операторов - допустим вместо двух теперь достаточно одного. Ввиду уменьшения количества оборудования находящагося в работе (уходят пароводяные теплообменники, паропроводы, парк питательных насосов, деаэратор превращается просто в накопительный бак) можно сократить и часть оперативно-ремонтного персонала (слесаря).
5. Водогрейному котлу до 115 С не нужно делать экспертизу, а это тоже какие-никакие деньги.

А снижение температуры отходящих газов (дыма) ? huh.gif
BEKTOP
Цитата(Ernestas @ 3.5.2013, 0:53) *
А снижение температуры отходящих газов (дыма) ? huh.gif

Для снижения температуры уходящих газов за паровыми котлами используются экономайзеры. При переводе котла в водогрейный режим экономайзер просто начинает меньше работать (ставятся регуляторы расхода воды через экономайзер в зависимости от температуры уходящих газов).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.