Sasha_24
Уважаемые специалисты,
тот кто работал с контроллерами JCI (FX07 LON) видимо должен был встретить проблему
невозможности загрузки приложения в контроллер.

В общем если "подтянуть" ID контроллера через родное приложение FX CommPro LON (см. скриншот), то из выпадающего списка пункт "DownLoad Application" будет не активен.

...предлагали зашить Firmware - загрузка до конца не доходит, при том, что никаких сообщений ошибки или кодов ошибки не выдается и при повторной перезагрузке контроллера картина такая же как на скриншоте - "DownLoad Application" неактивен.

Какие действия помогут решить данную проблему?

Спасибо всем за участие.
Sasha_24
Спасибо - заработало!

1. Device >> Forced failure recovery >> Set Aplicationless (Галка должна перекраситься в красный)
2. Download Firmware (SSM4370_2.6.0.XIF -> SSM4370_2.6.0.NXE)

Очень благодарен!