Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Размещение вентоборудования на 1 этаже коттеджа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
_Ра_
Уважаемые коллеги!

Периодически выполняю чертежи для своих объектов. На этот раз - четырех-этажный таунхаус...
Уже не в первый раз сталкиваюсь с проблемкой:
архитекторы в целях экономии места пытаются разместить вентоборудование (в данном случае приточную систему) в гараже (на 1 машину) или в котельной (газовый котел на ~70 кВт).

Начинаю искать нормы на эту тему (противопожарные) и увязаю в куче малознакомых документов.

Интуитивно понимаю, что в гараже - навряд ли можно размещать оборудование, а вот в котельной может и да?
(ставят же газовые котлы прямо в кухне и ничего...)

Может быть кто знает четко ответы на эти вопросы, подскажите, пожалуста. wink.gif

Особенно буду благодарен за ссылку на конкретный пункт какого-гибудь номативного документа,
чтобы аргументированно беседовать с Заказчиком.

Заранее спасибо!
Ex
По СНИП 41-01-2003 - нельзя (см. раздел о размещении оборудования; в конце, где сказано, что запрещено размещать, если проходят трубопроводы с горюч. веществ.).
ak79
Гараж то самое удобное место для размещения оборудования, тем более это не подземная автостоянка, а гараж на одну машину да и по снипам там ограничения нет, лишь бы не пожароопасное помещение.
Guest
Учите мат. часть, уважаемый. cool.gif
МаLинка
Цитата
архитекторы в целях экономии места пытаются разместить вентоборудование (в данном случае приточную систему) в гараже (на 1 машину) или в котельной (газовый котел на ~70 кВт).

В котельной точно нельзя! А вообще требуй помещение под венткамеру. Обычно соглашаются!
_Ра_
Спасибо!
Пара вариантов есть, как разместить оборудование, минуя котельную и гараж,
буду договариваться с архитектором...
Taras
а чем собственно гараж не устраивает, там вполне можно поставить установку, а можно и на чердаке, если он не холодный и имеется в наличии
Seifer
Цитата(Guest @ Oct 27 2006, 10:20 )
Учите мат. часть, уважаемый. cool.gif

......................................
В котельной 100% нельзя.

следим за выражениями, не на базаре
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.