Здравствуйте коллеги! Есть схема автоматизации холодоснабжения (файл приложен). На насосах гидромодуля установлены преобразователи частоты (все 3 двигателя одинаковой мощности). На общем коллекторе после насосов установлен датчик давления. Специалисты монтирующие систему холодоснабжения утверждают, что датчик давления для регулирования оборотов двигателей с помощью ПЧ не подходит. Они утверждают, что давление в систему будет практически постоянным. Интересно так ли это? Если нет, то как делают обычно? Может быть нужно установить датчик перепада давления?
Заранее спасибо!
daddym
Будет ли давление постоянным, зависит от расположения расширительного бака. На схеме он не обозначен.
Если сразу после насосов то таки да. В этом случае можно снимать давление с всасывающего коллектора насосов, там оно в этом случае будет сильно меняться.
А вообще типично действительно использовать перепад давлений, а не абсолютные значения.
Впрочем остается открытым вопрос - а что Вам нужно то? Зачем требуется регулирование?


Moontech
Цитата(daddym @ 21.5.2013, 0:22) *
Будет ли давление постоянным, зависит от расположения расширительного бака. На схеме он не обозначен.
Если сразу после насосов то таки да. В этом случае можно снимать давление с всасывающего коллектора насосов, там оно в этом случае будет сильно меняться.
А вообще типично действительно использовать перепад давлений, а не абсолютные значения.
Впрочем остается открытым вопрос - а что Вам нужно то? Зачем требуется регулирование?

Регулирование требуется для экономии электроэнергии. Зачем гонять насосы на 100% если системы потребляющие охлажденную воду не требуют 100% расхода?

Кстати, насчет бака. ВС-1, ВС-2 это т.н. водонакопительная система, по моему баки там расположены, но это не точно.
daddym
Цитата(Moontech @ 21.5.2013, 0:33) *
Регулирование требуется для экономии электроэнергии. Зачем гонять насосы на 100% если системы потребляющие охлажденную воду не требуют 100% расхода?

Кстати, насчет бака. ВС-1, ВС-2 это т.н. водонакопительная система, по моему баки там расположены, но это не точно.

Баки это понятно, система простая по регулированию. В чиллерах свои насосы и постоянный расход, что есть гуд.
Ставите просто поддержание проектного перепада давлений но не менее минимума допустимого для насосов. Это позволяет как правило сделать штатный контроллер частотников . Кстати если частотники интегрированные то возможно снимать перепад давлений прямо с насоса.