Цитата(john doe @ 24.5.2013, 15:06)

Уважаемые коллеги-проектировщики! Столкнулся с такой проблемой. Есть производственное здание, на крыше которого будут устанавливаться газовые воздухонагреватели. Находятся они в центре крыши, на расстоянии 20-30 метров от парапета. Как к ним подвести газопровод? Дырявить крышу для стоек заказчик категорически отказывается. Ставить растяжки не позволяет расстояние (по серии 5.905-8 максимальный пролет 15 метров). Может, кто-то сталкивался с подобной ситуацией? Буду очень благодарен.
Заказчика в лес! Делайте так, как считаете нужным! Потом, если что, за газопровод отвечать вам, а не ему! Просто доходчиво ему объяснить, что газ это ни какая нить вода и не обоснованные «хотелки» тут не уместны! В последнее время, проектантов, что-то склоняют все кому не лень….((
ЗЫ: как вариант, проложить газопровод внутри (под кровлей) производственного здания, в теле фермы, а уже непосредственно перед нагревателями выйти через крышу….