Проектирую внутреннюю канализацию по объекту - складской комплекс с офисными помещениями, столовой и гостиничными номерами. Склад длинной 150 м, а по обе стороны блоки со всем остальным. Выпуск канализации надо делать с одной стороны, откуда все идет на очистные сооружения. Заказчик хочет чтобы К1 прошла через весь склад напоркой, а не в земле рядом вдоль склада.И вообще она там будет подниматься, опускаться, крутиться через все конструкции. Вообще возможно устройство КНС в блоке где будут гостиничные номера. Я так понимаю стоки там не такие уж и маленькие и должен быть приемный резервуар? Правда предполагаемое помещение для кнс находиться под всеми сантех.приборами. И как вообще такая система будет ли работать? Для меня это задание сложноватое, опыта не очень много, подскажите пожалуйста.
Serg Ivanov
Теоретически всё возможно, но практически лучше самотечную снаружи.
Солифт больше чем на 50 метров не качает - надо помощнее, склад опечатывается, без кладовщика не зайдёшь. Ну зальёт фекалиями склад - и кому это надо?
Водяной
описание ситуации скудное...самотёчкой надёжднее конечно, спору нет....но ,если далеко трасса получиться,то всё равно придёться в конце делать КНС и поднимать стоки на очистные ...
если вариент с насоской, то в здании можно установить установку MD с приёмным баком и пулять (надо смотреть по расходам, может другую)...но надо смотреть планировки...
konst_b21
Предложите вакуумную канализацию. Ваш случай как раз для неё.
alenusic
Возвращаюсь к своей напорной канализации) Заказчик ни в какую не хочет производить такие большие земляные работы. Поступило предложение вывести выпуски из блока на улицу, поставить колодец с кнс, а оттуда не сквозь склад(там это не реально протащить), а по фасаду здания в коробе утепленном. Это бред или такое есть возможно? Есть где-нибудь такой пункт в котором говориться что так запрещено?
Serg Ivanov
Цитата(alenusic @ 6.6.2013, 8:12) *
Возвращаюсь к своей напорной канализации) Заказчик ни в какую не хочет производить такие большие земляные работы. Поступило предложение вывести выпуски из блока на улицу, поставить колодец с кнс, а оттуда не сквозь склад(там это не реально протащить), а по фасаду здания в коробе утепленном. Это бред или такое есть возможно? Есть где-нибудь такой пункт в котором говориться что так запрещено?

Это вполне возможно, но дорого. С греющим кабелем.
alenusic
а если считать не с точки зрения материальных затрат, а по эксплуатации и надежности как эта система будет работать? Чем мотивировать, чтоб отговорить их от этой идеи, или на практике так вести напорную канализацию в порядке вещей? Тут упертость, как угодно только не в земле. Либо через склад, либо по фасаду.
Tolidze
по-моему лучше убеждать на самотёчную в земле, если есть возможность, потому что её один раз сделают и в принципе можно про неё забыть. А если делать по фасаду с кнс то это постоянные затраты электроэнергии на кнс и греющий кабель, необходимость контроля за работой и тех обслуживания этой системы ну и плюс дополнительный гемор потому что может что-нибудь сломаться (а гостиница с пищеблоком без канализации как-то не айс). Ну и вообще я стараюсь делать как можно проще, потому что чем сложнее система тем больше вероятность возникновения поломок.
А по существу: если заказчик уж такой упёртый и хочет напорку по фасаду ну и сделайте насосную и напорку с греющим кабелем в коробе, только пусть вам это в ТЗ обязательно пропишет.