Цитата(rechikov@ngs.ru @ 10.6.2013, 13:41)

Значит одобренные водоканалом определённые типы счетчиков (крыльчатые)не могут обеспечить точное определение расхода воды.
С чего вы это взяли? тут говорилось не про виды и марки счетчиков, а про их диаметры.
Вот пример на конкртных счетчиках
счетчик Zenner-ЕТК dу 15-минимальный расход 30 л/час (меньше-будет учитывать с большими погрешностями)
счетчик Zenner-ЕТК dу 20-минимальный расход 50 л/час (меньше-будет учитывать с большими погрешностями)
Для того чтобы доказать что вы правы достаточно выполнить расчет
Цитата(СНиП 2.04.01-85*)
11.4. Потери давления в счетчиках h, м, при расчетном секундном расходе воды q (qtot, qc, qh), л/с, следует определять по формуле
h=S(q^2)
где S — гидравлическое сопротивление счетчика, принимаемое согласно табл. 4*.
При необходимости измерения расхода воды и невозможности использовать для этой цели счетчики воды следует применять расходомеры других типов...
При этом надо соблюсти
Цитата(СНиП 2.04.01-85*)
11.3.* Счетчик с принятым диаметром условного прохода, надлежит проверять:
а) на пропуск расчетного максимального секундного расхода воды, при этом потери напора в счетчиках воды не должны превышать: 5,0 м - для крыльчатых и 2,5 м - для турбинных счетчиков.
б) на пропуск максимального (расчетного) секундного расхода воды с учетом подачи расчетного расхода воды на внутреннее пожаротушение, при этом потери напора в счетчике не должны превышать 10 м.
И соблюсти требования указанные в документации на ваш счетчик...