Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепловая схема котельной
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
bolomckix
Добрый день! Прошу проверить тепловую схему котельной для небольшой гостиницы на 15 постоятельств. Работоспособная ли эта схема? Нужны ли резервные насосы для отопления и ГВС или возможно установить один насос, а другой хранить на складе? Схему прилагаю.
Благодарю за помощь!
timofeyprof
гостиница - общественное здание. не важно на сколько людей. нормы СНиП общие для всех общественных зданий. на отопление рабочий/резервный, на ГВС можно один.
схема и нерациоанальная, и нерабочая - нет котловых насосов (у моделей iN нет встроенных)
bolomckix
Спасибо за замечания! Выкладываю откорректированную схему. А можно конкретней что именно не рационально на ваш взгляд?
timofeyprof
на вскидку:
1. Нужен один ввод водопровода с системой ХВО
2. Уменьшить количество фильтров (по 1 на контур хватит)
3. счетчик на ввод холодной ваоды и отдельно на подпитку
4. общие насосы котлового контура заменить на индивидуальные котловые (1 рабочий) + 3-ходовой клапан на котел
5. поставить балансир на обратку системы отопления
6. прочитать руководство по эксплуатации котла и сравнить исходными данными (температура, давление, управление). при необходимости дополнить необходимыми проектными решениями
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.