Уважаемые, кому не жалко времени, объясните: каким образом возможно реализовать одновременное выполнение п. 5.9.21 и 5.9.25 СП5, если в качестве устройства дозирования предполагается применить бак-дозатор? Один пункт говорит, что требуется 2 устройства дозирования, второй - допускается "по одному...". Один говорит, что требуется для резерва свое устройство дизирования, второй - что допускается хранить в одном сосуде... И есть ли подвох в словах п. 5.9.25 "...либо по одному..."? почему не "...либо один бак-дозатор..."
BTS
Цитата(Аларик @ 8.6.2013, 18:42) *
Уважаемые, кому не жалко времени, объясните: каким образом возможно реализовать одновременное выполнение п. 5.9.21 и 5.9.25 СП5, если в качестве устройства дозирования предполагается применить бак-дозатор? Один пункт говорит, что требуется 2 устройства дозирования, второй - допускается "по одному...". Один говорит, что требуется для резерва свое устройство дизирования, второй - что допускается хранить в одном сосуде... И есть ли подвох в словах п. 5.9.25 "...либо по одному..."? почему не "...либо один бак-дозатор..."

В первой редакции изменений к СП5 (есть на сайте ВНИИПО) требования об отдельном дозирующем устройстве для резерва уже нет. При применении одного мембранного бака-"дозатора" довольно сложно определить израсходование половины объёма пенообразователя, т.к конструкция исключает возможность контроля текущего объёма в ходе рабоы установи путём измерения уровня.
Аларик
Да, я уже знаком с проектом новой редакции сп5, однако остается лишь догадываться, что имели ввиду разработчики этого раздела. По сути, как ни крути, а все сводится к необходимости установки двух баков-дозаторов и ряда электрозатворов для реализации пуска резерва.
Аларик
а как у кого экспертиза относится сегодня к хранению ПО в одном баке-дозаторе (у нас в регионе видел согласованные проекты и монтаж с одним баком ...)
Grunger
Есть письмо ВНИИПО от Копылова с пояснениями п. 5.9.25 в изм. 1, где он однозначно говорит о том что допускается использование одного бака-дозатора
Вот это письмо - Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Аларик
ув. Grunger, да Вы просто волшебник! Спасибо!
Sindarkon
Grunger
Полезное письмо, спасибо.
Grunger
всегда пожалуста smile.gif
Аларик
Уважаемые, может кто подскажет, не могу найти какая должна быть концентрация пенообразователя AFFF для создания смачивателя. Возможна ли такая схема: применение 6% пенообразователя при 1%-м смесителе?
BTS
В рекомендациях ВНИИПО по применению пенообразователей для тушения пожаров (2007) в приложении "А" приведены концентрации использования отечественных пенообразователей в качестве смачивателя. При этом для некоторых синтетических пенообразователей целевого назначения концентрация для использования в качестве смачивателя не приведена.
Аларик
Таки я о чем и говорю! Информации в нормативных документах ноль, в технической- тоже по всей видимости. А делать надо... 2% раствор пенообразователя общего назначения получают из списанного концентрата, я так понимаю, при помощи 2% смесителя... Вот и пришла мысль, возможно ли в качестве смачивателя вытягивать 6% (3%) пенообразователь AFFF через 1% смеситель... или тоже брать 2%-ый смеситель...(что-то не хочется увеличивать при этом объем бака с концентратом). Прошу помощи...вопрос "горит"...
BTS
Речь прежде всего о том, может ли вообще пенообразователь AFFF конкретной марки использоваться в качестве смачивателя. Не исключено, что не может. Если в рекомендациях эта марка не упоминается, нужно уточнять или во ВНИИПО, или у производителя.
Аларик
ув. BTS, не в бровь, а в глаз! с возможностью применения AFFF в качестве смачивателя... стал еще больше нервничать... на сайтах производителей в основном допускают такое его применение, да и ВНИИПО не может ошибиться, согласовывая "смачиватель на основе пенообразователя AFFF"... однако сертификаты соответствия упрямо умалчивают про это... поиски продолжаю...