Lotanarie
Добрый день! Столкнулась с такой проблемой: противопожарное водоснабжение осуществляется из резервуаров.
Резервуары по ТП 701-1--163-83 Резервуар для нефтепродуктов, Северное исполнение 75 м.куб. Позвонили с завода, сказали что по чертежам ТП не предусмотрен дыхательный патрубок.
Вопрос: нужен ли дыхательный патрубок (или клапан), чтобы резервуар не схлопнулся, когда насос начнет откачивать воду из резервуара? Внутри же будет создаваться разряжение... По всей видимости нужен (но почему тогда в ТП его нет?). Как посчитать его диаметр? Я вот нашла в интернете: "Общая открытая площадь вентиляционных патрубков должна составлять от 0,06 м2 на 1 м диаметра резервуара". У меня резервуар диаметром 3,24 м, получается патрубок должен быть диаметром 0,5 м, если руководствоваться данным предложением. Расход воды из резервуара 25,4 л/с.
Может у кого есть расчет или ссылка на документ, или на какой-нибудь типовой проект? Подскажите, как рассчитать диаметр дыхательного патрубка?
Ernestas
Цитата(Lotanarie @ 24.6.2013, 11:45) *
"Общая открытая площадь вентиляционных патрубков должна составлять от 0,06 м2 на 1 м диаметра резервуара"

Это не то. Посмотрите расчет например здесь

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов ПБ 03-605-03
8.2.

Дыхательная аппаратура

8.2.1.

Дыхательная аппаратура должна устанавливаться на стационарной крыше резервуаров и должна обеспечивать проектные величины внутреннего давления и вакуума или их отсутствие (для атмосферных резервуаров и резервуаров с понтоном). В первом случае дыхательная аппаратура выполняется в виде совмещенных дыхательных клапанов (клапанов давления и вакуума) и предохранительных клапанов, во втором случае — в виде вентиляционных патрубков.

8.2.2.

Минимальная пропускная способность дыхательных клапанов, предохранительных клапанов и вентиляционных патрубков определяется в зависимости от максимальной производительности приемораздаточных операций (включая аварийные условия) по следующим формулам:

пропускная способность клапана по внутреннему давлению, мі/ч,

Q=2,71M1+0,026V
пропускная способность клапана по вакууму, мі/ч,

Q=M2+00,22V
пропускная способность вентиляционного патрубка, мі/ч,

Q=M1+00,02V
или

Q=M2+0,22V, что больше,
где М1 — производительность залива продукта в резервуар, мі/ч;

М2 — производительность слива продукта из резервуара, мі/ч;

V — полный объем резервуара, включая объем газового пространства под стационарной крышей, мі.

Не допускается изменение производительности приемораздаточных операций после введения резервуара в эксплуатацию без пересчета пропускной способности дыхательной аппаратуры, а также увеличение производительности слива продукта в аварийных условиях.

Минимальное количество вентиляционных патрубков резервуаров с понтоном указано в п. 3.9.16.

Предохранительные клапаны должны быть отрегулированы на повышенные (на 5–10 %) величины внутреннего давления и вакуума, чтобы предохранительные клапаны поработали вместе с дыхательными.

8.2.3.

Дыхательные и предохранительные клапаны должны устанавливаться совместно с огневыми предохранителями, обеспечивающими защиту от проникновения пламени в резервуар в течение заданного промежутка времени.

8.2.4.

Для уменьшения потерь от испарения продукта под дыхательным клапаном рекомендуется устанавливать диск-отражатель, входящий в комплект клапана.
Lotanarie
Спасибо!
А это применимо к горизонтальным резервуарам с водой? Я как понимаю, дыхательные клапана применяются только в резервуарах с нефтепродуктами, или я не права?
Ernestas
Цитата(Lotanarie @ 24.6.2013, 12:50) *
Спасибо!
А это применимо к горизонтальным резервуарам с водой?

А почему нет? smile.gif Если вы конечно найдете подобное для воды, то у вас все козыри на руках.

Цитата(Lotanarie @ 24.6.2013, 12:50) *
Я как понимаю, дыхательные клапана применяются только в резервуарах с нефтепродуктами, или я не права?

Не только, везде одни и те же законы физики.
Главное, что бы Этого не случилось
Lotanarie
Спасибо большое! Наглядное видео)) Поставим дыхательный клапан