Цитата(MEX-74 @ 8.7.2013, 0:24)

Полотенцесушителей нет, все стояки в тех. комнате на этаже, в квартирах нет ни одного стояка.
Ситуация такая.
Про 30-40% ... раньше так и закладывали, всё ок работало, потом заказчик попросил расчеты, им их предоставили, получилось менее 10%. Стали ставить меньше насосы и появились проблемы, Специалисты до меня на одном из домов ставили балансировочники, говорят помогло но частично. Щас просят все посчитать, и насос подобрать маленький и систему отбалансировать... жэсть)))
а, вот если нет полотенчиков и все стояки заизолированы, то дело как раз может быть в регулировке
т.к. теплоотдачи с открытых участков нет, то потери должны быть малыми.... и, значит, расход может быть вполне обоснован
------Т3 находится под давлением В1 доходит до верха (техэтажа) и далее магистралью по стоякам раздает вниз, а снизу ( подвале) уже как обратка, Т4. ----
а разводка-то верхняя...
но, чем меньше расход, тем сложнее распределять,
тем тоньше должна быть настройка...вот тут и подвох))) и многие на него попадаются...
тут круг порочный -точная настройка - балансировочники - плохая вода - долго не стоят - конец точной настройке)))))