Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Cпринклерное пожаротушение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Xops
Задача- разработать проект на водяное пожаротушение в квартире многоэтажного дома. Вопрос- какие нормативные документы устанавливают объем подачи воды на 1 м2 в сек. , час? Каким образом следует выполнить дренажную систему (приямок по понятным причинам не уместен), какой всасывающий дренажный насос поставить? Необходим ли жокей- насос? Прощу сильно не пинать, ранее с подобными системами дело не имел. Проект сдавать уже завтра...
timofeyprof
в квартире система автоматического пожаротушения не требуется. предусматирвается кран со штуцером и шланг в качестве первичного средства пожаротушения
Xops
Согласен что глупо, но такое задание на проектирование...
inPut
У вас одна единственная квартира? Тогда извращайтесь как хотите, если в задании не указаны параметры, если это прихоть заказчика то всем нормам следовать не обязательно. Расход берите по минимуму. Я бы взял пару спринклеров офисных, поставил на кухне и в прихожей, посадил на ХВП на отдельную ветку через запорную арматуру, ну может СПЖ всобачил и выполнил бы формально пожелания заказчика.
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t66405.html
Xops
Благодарю за ответ! Да, квартира одна. Расход принял согласно нбп 88-2001- 0,08л/сек на м2. Ороситель скрытый ТУ3551 "TYCO", к- фактор 80. Как определить его производительность при 0,45 МПа? В НБП указанно Q=k корень H. k - коэффициент производительности оросителя (генератора). при данном расчете у меня получаются космические значения.
it_fila
Цитата(Xops @ 8.7.2013, 0:04) *
Расход принял согласно нбп 88-2001- 0,08л/сек на м2. Ороситель скрытый ТУ3551 "TYCO", к- фактор 80. Как определить его производительность при 0,45 МПа? В НБП указанно Q=k корень H. k - коэффициент производительности оросителя (генератора). при данном расчете у меня получаются космические значения.


лучше ссылайтесь на СП 5.13130.2009.
приведите величины к нормативным, для того, чтобы верно рассчитать.
расход считается по формуле: Q=K(корень(Н))

у вас:
K-фактор=80, то есть коэффициент производительности оросителя для этой формулы 80/189=0.42
P - давление, = 0.45 МПа, или 0.45*100=45 м метров в. ст.,

получите на выходе: Q=0.42*(корень(45))=2.82 л/с

P.S. в СП5 приведена формула Q=10K(корень(P)), где расчет через давление в МПа, поэтому добавлен коэффициент 10.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.