Цитата(Xops @ 8.7.2013, 0:04)

Расход принял согласно нбп 88-2001- 0,08л/сек на м2. Ороситель скрытый ТУ3551 "TYCO", к- фактор 80. Как определить его производительность при 0,45 МПа? В НБП указанно Q=k корень H. k - коэффициент производительности оросителя (генератора). при данном расчете у меня получаются космические значения.
лучше ссылайтесь на СП 5.13130.2009.
приведите величины к нормативным, для того, чтобы верно рассчитать.
расход считается по формуле: Q=K(корень(Н))
у вас:
K-фактор=80, то есть коэффициент производительности оросителя для этой формулы 80/189=0.42
P - давление, = 0.45 МПа, или 0.45*100=45 м метров в. ст.,
получите на выходе: Q=0.42*(корень(45))=2.82 л/с
P.S. в СП5 приведена формула Q=10K(корень(P)), где расчет через давление в МПа, поэтому добавлен коэффициент 10.