Цитата(HeatServ @ 14.7.2013, 23:19)

Он самый! Благодарю!
Цитата(инж323 @ 15.7.2013, 0:13)

непойдут, головные должны быть задвижки и Ру25, если в ИТП. А на трассе вообще этим шаровым делать нечего.Один раз закроешь после некоторого срока службы и продерешь уплотнение.И тоже вопрос Ру. Врядли такие диаметры на "соломе",где уже Ру 16 хватит
У нас уже лет десять как задвижки запретили ставить, только шаровые краны и дисковые затворы. За задвижками всё равно никто не следит, их нужно обслуживать раз в год, набивать сальники, чистить. По поводу Ру25 это где такие требования? У нас Ру16 на теплосетях по городу потолок, реального давления больше 10 кгс/см2 не бывает. По поводу установки данных шаровиков, это на теплосетях небольшого посёлка, где местная котельная самое большое выдаёт на подачу 6,5 кгс/см2, обратку 4,5 кгс/см2