Помогите пожалуйста подобрать способ борьбы с затопление квартиры фекальными водами (цокольный этаж, подвала нет),
при засорах наружной канализационной системы, заполняется колодец и затопляет квартиру, так как уровень внутренних канализационных систем находится ниже.
действуйте либо согласно СНиП 2.04.01-85*
Цитата(СНиП 2.04.01-85*)
17.27. Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, необходимо присоединять к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем задвижки с электрифицированным приводом, управляемым автоматически по сигналу датчика, устанавливаемого на трубопроводе в канализуемом подвале, и подачей аварийного сигнала а дежурное помещение или на диспетчерский пункт.
За электрифицированной задвижкой ниже по течению воды допускается подключение канализации вышерасположенных этажей, при этом устанавливать ревизии в подвале на стояке не допускается.
Выпуски от канализационной сети подвальных помещений следует предусматривать с уклоном не менее 0,02.
Либо ставьте в квартире (либо на выпуске из квартиры, либо перед каждым сантехприбором) канализационные обратные клапана (на подобие вот этих-
1,
2,
3) Но этот вариант не дает стопроцентной гарантии, т.к. канализационные клапана могут засоряться из-за чего не смогут полностью перекрыть трубу в нужный момент и спасти квартиру от затопления.
Еще в подобных случаях ставят что нибудь типа
Sololift. Но это тоже не стопроцентный вариант, т.к. насосы говорят часто выходят из строя, да и цена у них не малая.