andreykharlanov
Добрый день !

Есть вопрос, который мучает уже неделю, просмотрел кучу документации и
пока не нашел однозначного ответа.

Как вычислить коэффициент EER или COP в зависимости от загрузки инверторного компрессора
нар. блока.

Насколько я понял эта зависимость не линейная.

Для чего необходимо:
1. Сравнение энергоэффективности ON-OFF с VRF KX6
2. Расчет более точного SEER (сезонный коэффициент) для региона
3. потом это все выразить в деньгах для заказчика
4. Для себя понять, действительно ли (и на сколько %) инвертора
эффективнее ON-OFF в реальных условиях
nizercat
Подобную информацию встречал только у производителей чиллеров. У ВРФ все как то "размазаннее", куча потребителей у всех разные режимы (в зависимости от температуры и скорости вентиляторов)
vadim999
Цитата(andreykharlanov @ 12.7.2013, 18:03) *
Добрый день !
Как вычислить коэффициент EER или COP в зависимости от загрузки инверторного компрессора
нар. блока.

Насколько я понял эта зависимость не линейная.
.....
4. Для себя понять, действительно ли (и на сколько %) инвертора
эффективнее ON-OFF в реальных условиях


Просто... . Берутся заводские значения EER и COP на максимальных числах оборотах и вносятся поправки
на уменьшение коэффициента подачи комп-ра с уменьшением его числа оборотов.
4. Если "в реальных условиях", точнее по совокупности "реальных условий" исходя из конечной цели применения охлаждения,- называйте любые %%, и не ошибетесь.




daddym
Цитата(andreykharlanov @ 12.7.2013, 18:03) *
Как вычислить коэффициент EER или COP в зависимости от загрузки инверторного компрессора
нар. блока.

Запросить представителя производителя, насколько помню тошиба в презентациях такую зависимость приводила для своих роторников.
Цитата(andreykharlanov @ 12.7.2013, 18:03) *
4. Для себя понять, действительно ли (и на сколько %) инвертора
эффективнее ON-OFF в реальных условиях

На инверторе падает часть потребления, на малых оборотах падает КПД механики. А количество холода или тепла одно и то же.
Есть конечно процессы увеличивающие КПД - уменьшение SHR и разницы температур нагреватель - холодильник, отсутствие нагрева при пуске.
Так что я полагаю, что инверторные кондиционеры в общем случае если и эффективней, то незначительно.

airwave
В презентации Тошибы сравнение SMMS с VRVIII.
С ON/OFF сравнивать любую VRF занятие бесперспективное.
Хотя бы потому что инвертора и ваще системы с переменной производительностью счас оцениваются по SEER, а ON/OF только по EER.
Посему продолжайте залипать))
daddym
Цитата(airwave @ 13.7.2013, 11:48) *
С ON/OFF сравнивать любую VRF занятие бесперспективное.

Собственно да, на ON/OFF VRF не собрать.
Много мелких разумеется проигрывают одной большой. Не за счет инвертора в первую очередь, а за счет компрессора большего размера.
kord
Цитата(andreykharlanov @ 12.7.2013, 17:03) *
Как вычислить коэффициент EER или COP в зависимости от загрузки инверторного компрессора
нар. блока.

Следует пользоваться методикой производителя.
На своих тренингах по проектировнию VRF я такую методику даю.
Михаил
LordN
какие-нибудь изменения за это время произошли? где-то в открытых источниках появились данные?
Volander
Покопался в старых презентациях.
Нашел только вот это...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Здесь компрессор типа BLDC Митсубиси электрик. Система не VRV, но есть откуда плясать потом...
Поясню кратенько где используется компрессор:
Испаритель, ЭРВ, компрессор находятся во внутреннем блоке. Конденсатор-снаружи.
Между конденсатором и внутренним блоком две трубы: нагнетания и жидкостная. Надеюсь, кому-нибудь информация будет полезна...