Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: промышленная вентиляция
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
tanay
Какая нужна приточно-вытяжная вентиляция в самом цехе,если помимо закрытой покрасочной камеры в комплекте со своей вентиляцией,есть участок подготовки металлических изделий,в котором шлифмашинкой зачищают изделия.Спасибо.
SERG_RMOS
Цитата(tanay @ 22.7.2013, 1:01) *
Какая нужна приточно-вытяжная вентиляция в самом цехе,если помимо закрытой покрасочной камеры в комплекте со своей вентиляцией,есть участок подготовки металлических изделий,в котором шлифмашинкой зачищают изделия.Спасибо.


1. Местная вытяжка от шлифмашин
2. Общеобменная вытяжка по расчету (из опыта если вредностей нет то 0,5 крат, есть то до 5 в зависимости что за вредности, но это очень приблизительно, точнее опиши производство, а еще лучше план в студию, хотя все сейчас тебя к технологам отправят, я там был там скучно biggrin.gif )
3. Приток на компенсацию всей вытяжки (включая покраску)
4. Плюс куча нюансов (Для начинающих Староверов в помощь (76 г. выпуска по моему)
zaharov63
Цитата(SERG_RMOS @ 21.7.2013, 22:09) *
2. Общеобменная вытяжка по расчету (из опыта если вредностей нет то 0,5 крат, есть то до 5 в зависимости что за вредности, но это очень приблизительно, точнее опиши производство, а еще лучше план в студию, хотя все сейчас тебя к технологам отправят, я там был там скучно biggrin.gif )

Как это нет вредностей...
Если бы технологи были, то отделили покраску от шлифовки.
ИванФ
Цитата(zaharov63 @ 22.7.2013, 9:37) *
Как это нет вредностей...
Если бы технологи были, то отделили покраску от шлифовки.

Согласен с коллегой. Я предлагаю общеобменную вытяжку не менее 8 крат. согл. Н.Д.
SERG_RMOS
Цитата(zaharov63 @ 22.7.2013, 11:37) *
Как это нет вредностей...
Если бы технологи были, то отделили покраску от шлифовки.


Покраска должна проводится в покрасочной камере, если открыто тогда да вредностей куча. И в зависимости от высоты цеха, объема участка покраски относительно цеха. Плюс применяемая эмаль.
А так в покрасочной камере минимальная кратность 10 доходит до 30 в зависимсти от эмали. Вредность вся удаляется вытяжной вентиляцией покрасочной камеры (она закрытая)

Цитата(ИванФ @ 23.7.2013, 22:07) *
Согласен с коллегой. Я предлагаю общеобменную вытяжку не менее 8 крат. согл. Н.Д.


Каких Н.Д???? У них покраска только участок, например 9 м2, а цех 1500 м2, а план нам так и не показали. Может красят кисточкой, там где сколупнули, ?
Описание я привел на большинство полировальных механообрабатывающих цехов
zaharov63
Цитата(SERG_RMOS @ 29.7.2013, 7:25) *
Покраска должна проводится в покрасочной камере, если открыто тогда да вредностей куча. И в зависимости от высоты цеха, объема участка покраски относительно цеха. Плюс применяемая эмаль.
А так в покрасочной камере минимальная кратность 10 доходит до 30 в зависимсти от эмали. Вредность вся удаляется вытяжной вентиляцией покрасочной камеры (она закрытая)

Имел ввиду, что при шлифовке в любом случае воздух будет запыленный, а т.к. любая камера работает под разряжением, то это не есть хорошо для качества покрытий.
Объем удаляемого воздуха из окрасочной камеры определяется расчетом и зависит от нескольких исходных. Поэтому кратность для камеры вторична и достигать она может в разы больше указанных вами значений. И 1000 крат может быть.
SERG_RMOS
Цитата(zaharov63 @ 29.7.2013, 11:22) *
Имел ввиду, что при шлифовке в любом случае воздух будет запыленный, а т.к. любая камера работает под разряжением, то это не есть хорошо для качества покрытий.
Объем удаляемого воздуха из окрасочной камеры определяется расчетом и зависит от нескольких исходных. Поэтому кратность для камеры вторична и достигать она может в разы больше указанных вами значений. И 1000 крат может быть.


Полностью согласен. Говорим практически об одном и том же только разными словами.
P/S/ При полученной кратности по расчету 1000, нужно менять размер камеры sport_boxing.gif
zaharov63
Цитата(SERG_RMOS @ 29.7.2013, 12:11) *
P/S/ При полученной кратности по расчету 1000, нужно менять размер камеры sport_boxing.gif

Ну что же вы во всем так категоричны и воинственны.. smile.gif
Технология определяет. Например, проходная конвейерная камера окраски имеет рабочий проем 1,5х2 м плюс боковые проемы для конвейера и подвешенных деталей. Итого 5-6 квадратов площади, в которых нужно обеспечить скорость 1 м/с при пневмораспылении... Что тут менять?
SERG_RMOS
Цитата(zaharov63 @ 29.7.2013, 14:57) *
Ну что же вы во всем так категоричны и воинственны.. smile.gif
Технология определяет. Например, проходная конвейерная камера окраски имеет рабочий проем 1,5х2 м плюс боковые проемы для конвейера и подвешенных деталей. Итого 5-6 квадратов площади, в которых нужно обеспечить скорость 1 м/с при пневмораспылении... Что тут менять?


А краска не улетит??? Ладно флудить не будем, просто все случаи разные и нет ни одного одинакового решения. Я сам "одни и те же" объекты проектирую каждый раз по разному, а при монтаже иногда вношу изменения, когда вижу более простое и эффективное решение
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.