Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Узел водопровода в камере
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
alenusic
Уважаемые проектировщики. Если не трудно уделить немного времени, кто может, посмотрите мой узел, который я наваяла). Материал трубопровода - ПНД, а арматура вся сталь. Правильно ли??? Если хоть что-то верно, то можно ли монтировать переход сталь - пэ до колодца, чтобы уменьшить размеры колодца??
Elenk_@
а для чего арматура до и после ?
alenusic
В смысле?) В случае чего перекрывать воду. 110 пнд у меня идет в здание, другая 160 идет еще на другие здания.
yfray
Я соединение ПЭ - сталь делаю - ПЭ втулка под фланец + накидной фланец
Elenk_@
Цитата(alenusic @ 23.7.2013, 15:51) *
В смысле?) В случае чего перекрывать воду. 110 пнд у меня идет в здание, другая 160 идет еще на другие здания.

ну так если вы закроете задвижку на 160 то отрубите и 110 и ввод 160, задвижку надо на вводе 160..
alenusic
Ой и вправду) переставлю задвижку на отвод 160. Спасибо)
Ferdipendoz
Вы с полиэтилена на сталь как в газовом хозяйстве переходите что ли - неразъемным соединением? Как-то на воде привычнее фланцевый переход. Да и подешевле ))) Неразъемку-то точно можно вне колодца ставить. Но когда вы перенесете задвижку 150 на боковой отвод, думаю, у вас и так все влезет в 1,5 метровый колодец. То есть - с переходами фланцевыми
Elenk_@
Цитата(alenusic @ 23.7.2013, 16:24) *
Ой и вправду) переставлю задвижку на отвод 160. Спасибо)

а у вас согласован пластик на пожарном водопроводе ?
Ferdipendoz
Так там SDR11 пластик, до 160 метров (если, конечно, ПЭ 100) . Чем плох для объединенного водопровода?
Elenk_@
Цитата(Ferdipendoz @ 24.7.2013, 19:49) *
Так там SDR11 пластик, до 160 метров (если, конечно, ПЭ 100) . Чем плох для объединенного водопровода?

смотря где объект находится..если Москва то предпочитают чугуний)
Biglier
Господа помогите с правильностью расположения узла камеры.
заранее благодарен
Skorpion
Цитата(Biglier @ 26.9.2014, 14:24) *
Господа помогите с правильностью расположения узла камеры.

Вопрос сформулирован как-то фельтикультяписто. Вы хотите проверить правильность обвязки узлов? На втором узле не понятно - что куда течет. объясните поподробнее
Biglier
2 ввода слева, вниз 2 трубы на запитку жилых домов, вверх пожарный водопровод (гидрант)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.