Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ошибка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
ТОЛЯ24
Приветствую. Подскажите пожалуйста что делать при ошибке Е04. На преобразователи хюндай н700е
SVKan
Цитата(ТОЛЯ24 @ 24.7.2013, 23:31) *
Приветствую. Подскажите пожалуйста что делать при ошибке Е04. На преобразователи хюндай н700е

Читать инструкцию где сказано, что сие есть ошибка по превышению тока.

Дальше думать...
Либо фаза на выходе оборвана и ток по остальным сильно вырос, либо движок сильно перегружается, либо движок крякнулся. Ну или сам частотник глючит. Или в настройках наставили чего-нибудь такое этакое (хотя у N700E тяжеловато что-то такое наставить - он простой как три копейки).
Посмотреть какой реальный ток по фазам и затем решать что проверять...
Ka3ax
Цитата
Когда выходной ток преобразователя превысит номинальный ток примерно
более чем на 200%, при заблокированном или работающем на пониженной скорости двигателе, включается защитный контур, останавливающий выход преобразователя.


Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.